« Heizung, Lüftung, Klima  |

2 Erdwärmesonden -> Simplex statt Duplex

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Mountainfly
19.5. - 20.5.2026 1
1
Hallo zusammen,

bei mir ist momentan die Erdwärmetiefenbohrung im Gange. Leider gestaltet sich diese als wesentlich aufwendiger als angenommen. Momentan >60m Schotter mit Wasser (statt angenommen ~45m) und daher schon sehr viel Schutzverohrung im Boden. 

Geplant war/ist 1x150m ausgeführt als Duplexsonde. Das Bohrteam setzt momentan auch wirklich alles daran dass zu schaffen.

Im Falle des Falles wird  morgen auf 2  Bohrung mit 80m umgeschwenkt....sofern diese klappen. Ich denke gelesen zu haben bei 2 Bohrungen soll man von Duplex auf Simplex umschwenken. Allerdings sind diese Threads schon länger aus. Ist das noch immer Stand der Technik oder mittlerweile (aus welchem Grund auch immer) nicht so tragisch? 

Wärmepumpe wäre die Alpha Innotec SWCV 63 K1/3. 

Würde mich hier über kurzfristige Hilfe sehr freuen.

  •  Pflunz
20.5.2026 0:10  (#1)
Welchen Durchmesser haben die Rohre?
Ich sehe so keinen Punkt bei den Simplex einen Vorteil hätte. Duplex hat deutlich mehr Oberfläche und damit mehr Entzug pro Meter. Entsprechend vermute ich nicht, dass man eine 150m Duplex Bohrung mit 2x 80m Simplex ersetzen kann. Selbst 150m Duplex mit 2x 80m Duplex zu ersetzen ist schon knapp.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]