Ringgrabenkollektor spülen - Tipps gesucht
4.11.
-21.11.2026
10 Antworten
2 Autoren
|
|
||
|
bei -10 würde ich nicht unbedingt noch viel wasser reinpumpen. ein bisschen zum druckauffüllen macht nicht viel aus, aber bei 15L könnte der korrosionsschutz zu stark verdünnt werden. nur so als anmerkung. die hersteller geben ja ne mindestkonzentration an und die ist meist bei -11 frostschutz schon erreicht. kommt auf den hersteller an. da gehts dann meist um den korrosionsschutz. weiß auch nicht, ob spülen der richtige ansatz ist, wenn du nur ein paar bis hundert ml nachfüllen willst. beim spülen bringst du auch wieder ne menge sauerstoff und mirkoblasen rein. wenns meine anlage wäre, würde ich bisschen ortswasser nachdrücken, weil ich eh damit ursprünglich gemischt habe. (schlauch füllen, anschrauben, reindrücken) als empfehlung aber nicht für andere anlagen einfach so zu übernehmen, weil keiner weiß, was bei dir/anderen eingefüllt wurde. spülen würde ich nur, wenn irgendwo luft hängt, die nicht rauskommt, oder was verschmutzt ist. auf nummer sicher gehst du, wenn du dein originalfüllmittel (in der richtigen konzentration) z.b. mit ner handpumpe nachdrückst, oder zumindest destilliertes wasser. ja: auf dem dritten bild sieht es nach nem schrägsitzfilter aus. wenn dein durchfluss sich nicht vermindert hat, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt reingucken. |
||
|
||
|
Ich wollte spülen, da deutliche Glucker- und Strömungsgeräusche im Betrieb zu hören sind. ok, was kann ich da alles als Handpumpe nehmen? Fahrradpumpe? mobilen Kompressor 8Bar hätte ich auch noch da. Zum befüllen muss der mittlere Absperrhahn geschlossen werden oder? Der Durchfluss im Heizwasser beträgt 9,6L. Der Filter wurde halt seit Betrieb nicht 1x gereinigt... |
||
|
||
|
ok, aber meist reicht die interne pumpe, wenn der druck wieder stimmt und eine entlüftungsmöglichkeit vorhanden ist, die funktioniert. theoretisch alles, oder einfach am wasserhahn anschließen. wenn man einen schlauch mit dem medium füllt und ihn dann anschließt, drück der leitungsdruck das medium in die anlage. nur halt ist die menge schwer zu definieren. schlauchinhalt ist dann halt das maximale, was man reindrücken sollte, sonst kommt das leitungswasser mit rein. was ich meinte, sind so einfache handbefüllgeräte mit handpumpe. man gießt etwas medium in den offenen behälter und pumpt los. "heizungsbefüllpumpe" in die suchmaschine deiner wahl... da ist doch nicht viel ausgelaufen, oder? bei nem halben liter hätte ich keine hemmung mit wasser aufzufüllen, aber mehr eher nicht, damit der frost/korrosionsschutz nicht weiter verdünnt wird. ne. nur wenn du in bestimmt richtung spülen wolltest. du drückst ja nur etwas medium rein. einmal reinschauen schadet nicht, aber mach das erst, wenn der druck wieder passt und du weißt, wie es geht. wieviel dein durchfluss vorher war kann hier keiner wissen. wenn das schon immer so war, bei dieser pumpeneinstellung, dann wird nix drin sein. war der durchfluss früher höher, deutet das vielleicht auf verschmutzung hin. |
||
|
|
||
|
||
|
Erst einmal Danke für die Hilfe, ist nicht selbstverständlich 👍 Ich habe jetzt 1L destilliertes Wasser reingedrückt, bis der Druck auf 1,0 Bar stand. Die Wärmepumpe ist dann knapp 6 Stunden gelaufen, WQ-Pumpe auf 100%. Druck im warmen Zustand war bei 0,1bar. Jetzt nach dem Takt im kalten Zustand bei 0,5. Es ist auch durchgehend ein gluckern in den Leitungen zu hören. Soll ich nochmal was reindrücken? Doch besser spülen? Oder erstmal alles laufen lassen in der Hoffnung, dass durch den Schnellentlüfter noch was raus geht? |
||
|
||
|
du hast also auf 1bar aufgefüllt und jetzt ist wieder 0,1 bis 0,5? was ist denn bei dir kalter und warmer zustand? wenn die WP WP [Wärmepumpe] läuft, wird die sole kalt! sitzt der entlüfter denn an günstiger stelle und bekommt luftblasen auch zugeführt? wenn die entlüftungsmöglichkeit funktioniert, reicht normal 100% pumpe und laufen lassen (gibt ja die einstellung 10 tage 100%. die ist genau dafür da) wenn die luft aber nur im kreis geschickt wird, muss sie halt anders raus. und wenn du die jetzt luftfrei spülen willst, dann kontrolliere im gleichen atemzug das MAG. vordruck bei leerem gefäß messen und vordruck dann auf z.b. 0,6 bis 0,8 bar stellen. systemdruck (durch auffüllen) dann später etwa 0,3 bar höher stellen. der erneute druckabfall deutet aber vielleicht an, dass doch etwas luft rausgekommen ist. vielleicht nochmal etwas nachdrücken und nochmal zwei tage beobachten und dann größere geschütze? |
||
|
||
![]() Hier mal ein Bild der Leitungen. roter Pfeil = Sole kommt erwärmt aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Richtung Wärmepumpe. Am kleinen Seitenstrang ist der Schnellentlüfter und MAG verbaut blauer Pfeil = Sole kommt kalt aus der Wärmepumpe Richtung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Ich hatte die Definiton hier im Thread von kalter Zustand Sole = Wärmepumpe läuft nicht warmer Zustand Sole = Wärmeumpe läuft Heißt also in meinem Fall, ich habe 1L destilliertes Wasser zugeführt während die WP WP [Wärmepumpe] nicht gelaufen ist. Da ist der Druck von 0,4 auf 1,0 gestiegen. Danach lief die WP WP [Wärmepumpe] und der Druck ist auf 0,1 gefallen. Nach 6 Stunden war der Takt zu Ende, WP wieder aus. Druck steigt auf 0,5bar. Ich werde nochmals auffüllen und dann beobachten. |
||
|
||
|
AHA! damit kann man den kreis nicht entlüften. die luft wird im kreis mitgerissen und wird niemals die abbiegung zum MAG nehmen. der entlüfter dort kann nur reste aus dem kleinen abgang mitnehmen. wie arne immer empfahl: luftfalle/entlüfter in senkrechte leitung in flussrichtung bei erster richtungsänderung auf waagerecht. dort könnte man luft gut fangen. statt bogen ein t-stück mit einem stück rohr nach oben und oben drüber einen kleinen leeren lufttopf. am oberen ende dann ein manuellen hahn oder ventil, mit dem man die luft nach oben ablassen kann wäre optimal. such mal nach lufttopf oder luftfalle hier im forum. ![]() bei mir ist es auch nicht optimal, aber mein abgang zum MAG sitzt senkrecht auf einer waagerechten leitung und sammelt luft mit dem schnellentlüfter nur zaghaft aber kontinuierlich ein. also ja: luftfrei spülen. an den verteilern sind rechts ja auch spülanschlüsse dran. wenn mal was umgebaut werden muss, direkt einen lufttopf/entlüfter mit einbauen |
||
|
||
|
Ich hab jetzt nochmal 1L nachgedrückt bis das Manometer 1,5bar angezeigt hat. Frostschutz weiterhin bei -10Grad. Das gluckern in der Leitung hat stark nachgelassen, ist allerdings noch zu hören. Was sich jetzt verändert hat, ist der Druck während die WP WP [Wärmepumpe] bzw. WQ Pumpe läuft. Die liegt jetzt konstant bei 0,5bar (war ja vorher 0,1). Auch wenn die WP WP [Wärmepumpe] sich auschaltet, bleibt der Druck bei 0,5bar. Soll ich mit dieser Ausgangslage spülen? Das der Schnellentlüfter so nicht viel bringt hab ich mir fast gedacht. Danke für den Tipp mit der Luftfalle. |
||
|
||
|
bleibt ja nicht viel anderes übrig. anders wird die luft kaum rauskommen. mehr druck würde zwar die luftblasen noch kleiner machen, aber die bleiben halt drin. hast du denn jetzt frische sole, oder willst du den behälter mit wasser vorlegen? das verdünnt ja immer mehr. |
||
|
||
|
Ich werde mir frische Sole anmischen |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]





