« Heizung, Lüftung, Klima

Ringgrabenkollektor spülen - Tipps gesucht teilen

4.11. -21.11.2026    10 Antworten    2 Autoren 10 2026-11-21T08:45:14+01:00
   
Zusammenfassung
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
04.11.2026
10
Hallo zusammen,

ich betreibe eine Nibe F1255 an einem Ringgrabenkollektor mit 2x300m Kreisen. 

Am letzten Wochenende habe ich am System etwas herumgeschraubt und dabei ist etwas Soleflüssigkeit ausgetreten und evtl. etwas Luft in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gekommen. Der Druck ist laut Manometer im kalten Zustand auf 0,4 Bar gefallen, im Betrieb sogar auf 0. Der Druckwächter hat sich bisher noch nicht gemeldet, die WP WP [Wärmepumpe] arbeitet augenscheinlich auch normal. Wieviel Bar auf dem MAG sind kann ich leider nicht sagen, wurde nirgendswo vermerkt. Laut Herstellerangabe werksseitig 4,5Bar.

Ich möchte den Druck wieder in Normalzustand versetzen und habe mir eine Spülpumpe besorgt (Zuwa 134053V11). Mir stellen sich jetzt noch folgene Fragen:

- ich würde an die Multifill LK521 wie in Bild 1 und 2 anschließen. Ist das korrekt so?
- das Absperrventil Nummer 3 muss vorher geschlossen (also waagerechte Stellung) werden oder?
- den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kreisweise spülen oder? Einfach dann einen Kreis absperren oder die TaccoSetter am Soleverteiler zudrehen?
- als Soleflüssigkeit wurde Ethylenglykol verwendet. Laut aktueller Messung mit einem Refraktometer beträgt die momentane Konzentration -10 Grad. Kann ich den Spülvorgang mit normalem Wasser durchführen oder benötige ich neue Soleflüssigkeit? Laut Anleitung des Pumpenherstellers muss im Tank mindestens 15Liter vorhanden sein, damit keine Luft wieder angesaugt wird

Muss ich sonst noch auf etwas achten?

Kleine Nebenfrage: Bei Bild 3 seht ihr einen kleinen Abgang im Rücklauf meines Heizwassers. Darunter kann eigentlich nur ein weiterer Filter/Sieb sein oder? Ich bekomm es nämlich aktuell nicht aufgeschraubt.

2026/2026110482684.jpg

2026/20261104774038.jpg

2026/20261104486580.jpg

  •  cacer
  •   Gold-Award
5.11.2026  (#1)
bei -10 würde ich nicht unbedingt noch viel wasser reinpumpen. ein bisschen zum druckauffüllen macht nicht viel aus, aber bei 15L  könnte der korrosionsschutz zu stark verdünnt werden.  nur so als anmerkung. 
 die hersteller geben ja ne mindestkonzentration an und die ist meist bei -11 frostschutz schon erreicht. kommt auf den hersteller an. da gehts dann meist um den korrosionsschutz.
 
weiß auch nicht, ob spülen der richtige ansatz ist, wenn du nur ein paar bis hundert ml nachfüllen willst.
beim spülen bringst du auch wieder ne menge sauerstoff und mirkoblasen rein.


wenns meine anlage wäre, würde ich bisschen ortswasser nachdrücken, weil ich eh damit ursprünglich gemischt habe. (schlauch füllen, anschrauben, reindrücken)
als empfehlung aber nicht für andere anlagen einfach so zu übernehmen, weil keiner weiß, was bei dir/anderen eingefüllt wurde.
spülen würde ich nur, wenn irgendwo luft hängt, die nicht rauskommt, oder was verschmutzt ist.

auf nummer sicher gehst du, wenn du dein originalfüllmittel (in der richtigen konzentration) z.b. mit ner handpumpe nachdrückst, oder zumindest destilliertes wasser.
ja: auf dem dritten bild sieht es nach nem schrägsitzfilter aus. wenn dein durchfluss sich nicht vermindert hat, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt reingucken.
 


1
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
7.11.2026  (#2)
Ich wollte spülen, da deutliche Glucker- und Strömungsgeräusche im Betrieb zu hören sind.

ok, was kann ich da alles als Handpumpe nehmen? Fahrradpumpe? mobilen Kompressor 8Bar hätte ich auch noch da.

Zum befüllen muss der mittlere Absperrhahn geschlossen werden oder?

Der Durchfluss im Heizwasser beträgt 9,6L. Der Filter wurde halt seit Betrieb nicht 1x gereinigt...

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
7.11.2026  (#3)

zitat..
Pommes01 schrieb: ch wollte spülen, da deutliche Glucker- und Strömungsgeräusche im Betrieb zu hören sind.

ok, aber meist reicht die interne pumpe, wenn der druck wieder stimmt und eine entlüftungsmöglichkeit vorhanden ist, die funktioniert.
 

zitat..
Pommes01 schrieb: ok, was kann ich da alles als Handpumpe nehmen? Fahrradpumpe? mobilen Kompressor 8Bar hätte ich auch noch da.

theoretisch alles, oder einfach am wasserhahn anschließen. wenn man einen schlauch mit dem medium füllt und ihn dann anschließt, drück der leitungsdruck das medium in die anlage. nur halt ist die menge schwer zu definieren. schlauchinhalt ist dann halt das maximale, was man reindrücken sollte, sonst kommt das leitungswasser mit rein.
was ich meinte, sind so einfache handbefüllgeräte mit handpumpe. man gießt etwas medium in den offenen behälter und pumpt los. "heizungsbefüllpumpe" in die suchmaschine deiner wahl...
 
da ist doch nicht viel ausgelaufen, oder? bei nem halben liter hätte ich keine hemmung mit wasser aufzufüllen, aber mehr eher nicht, damit der frost/korrosionsschutz nicht weiter verdünnt wird.
 

zitat..
Pommes01 schrieb: Zum befüllen muss der mittlere Absperrhahn geschlossen werden oder?

ne. nur wenn du in bestimmt richtung spülen wolltest. du drückst ja nur etwas medium rein.
 

zitat..
Pommes01 schrieb: Der Durchfluss im Heizwasser beträgt 9,6L. Der Filter wurde halt seit Betrieb nicht 1x gereinigt...

einmal reinschauen schadet nicht, aber mach das erst, wenn der druck wieder passt und du weißt, wie es geht. 
wieviel dein durchfluss vorher war kann hier keiner wissen. wenn das schon immer so war, bei dieser pumpeneinstellung, dann wird nix drin sein. war der durchfluss früher höher, deutet das vielleicht auf verschmutzung hin.


1


  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
14.11.2026  (#4)
Erst einmal Danke für die Hilfe, ist nicht selbstverständlich 👍

Ich habe jetzt 1L destilliertes Wasser reingedrückt, bis der Druck auf 1,0 Bar stand. Die Wärmepumpe ist dann knapp 6 Stunden gelaufen, WQ-Pumpe auf 100%. Druck im warmen Zustand war bei 0,1bar. Jetzt nach dem Takt im kalten Zustand bei 0,5. Es ist auch durchgehend ein gluckern in den Leitungen zu hören.

Soll ich nochmal was reindrücken? Doch besser spülen? Oder erstmal alles laufen lassen in der Hoffnung, dass durch den Schnellentlüfter noch was raus geht?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
16.11.2026  (#5)

zitat..
cacer schrieb: ok, aber meist reicht die interne pumpe, wenn der druck wieder stimmt und eine entlüftungsmöglichkeit vorhanden ist, die funktioniert.

du hast also auf 1bar aufgefüllt und jetzt ist wieder 0,1 bis 0,5? was ist denn bei dir kalter und warmer zustand?
wenn die WP WP [Wärmepumpe] läuft, wird die sole kalt!
sitzt der entlüfter denn an günstiger stelle und bekommt luftblasen auch zugeführt?
wenn die entlüftungsmöglichkeit funktioniert, reicht normal 100% pumpe und laufen lassen (gibt ja die einstellung 10 tage 100%. die ist genau dafür da)
wenn die luft aber nur im kreis geschickt wird, muss sie halt anders raus.
und wenn du die jetzt luftfrei spülen willst, dann kontrolliere im gleichen atemzug das MAG.
vordruck bei leerem gefäß messen und vordruck dann auf z.b. 0,6 bis 0,8 bar stellen. systemdruck (durch auffüllen) dann später etwa 0,3 bar höher stellen. 

der erneute druckabfall deutet aber vielleicht an, dass doch etwas luft rausgekommen ist. vielleicht nochmal etwas nachdrücken und nochmal zwei tage beobachten und dann größere geschütze?


1
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
16.11.2026  (#6)


2026/20261116780743.jpg


Hier mal ein Bild der Leitungen. 

roter Pfeil = Sole kommt erwärmt aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Richtung Wärmepumpe. Am kleinen Seitenstrang ist der Schnellentlüfter und MAG verbaut

blauer Pfeil = Sole kommt kalt aus der Wärmepumpe Richtung RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

Ich hatte die Definiton hier im Thread von

kalter Zustand Sole = Wärmepumpe läuft nicht
warmer Zustand Sole = Wärmeumpe läuft

Heißt also in meinem Fall, ich habe 1L destilliertes Wasser zugeführt während die WP WP [Wärmepumpe] nicht gelaufen ist. Da ist der Druck von 0,4 auf 1,0 gestiegen. Danach lief die WP WP [Wärmepumpe] und der Druck ist auf 0,1 gefallen. Nach 6 Stunden war der Takt zu Ende, WP wieder aus. Druck steigt auf 0,5bar.

Ich werde nochmals auffüllen und dann beobachten.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.11.2026  (#7)
AHA!
damit kann man den kreis nicht entlüften.
die luft wird im kreis mitgerissen und wird niemals die abbiegung zum MAG nehmen. der entlüfter dort kann nur reste aus dem kleinen abgang mitnehmen.
 
wie arne immer empfahl: luftfalle/entlüfter in senkrechte leitung in flussrichtung bei erster richtungsänderung auf  waagerecht.
dort könnte man luft gut fangen.  statt bogen ein t-stück mit einem stück rohr nach oben und oben drüber einen kleinen leeren lufttopf. am oberen ende dann ein manuellen hahn oder ventil, mit dem man die luft nach oben ablassen kann wäre optimal.  such mal nach lufttopf oder luftfalle hier im forum.

2026/20261117262277.jpg

 
bei mir ist es auch nicht optimal, aber mein abgang zum MAG sitzt senkrecht auf einer waagerechten leitung und sammelt luft mit dem schnellentlüfter nur zaghaft aber kontinuierlich ein.
 
also ja: luftfrei spülen. 
an den verteilern sind rechts ja auch spülanschlüsse dran.
wenn mal was umgebaut werden muss, direkt einen lufttopf/entlüfter mit einbauen


1
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
20.11.2026  (#8)
Ich hab jetzt nochmal 1L nachgedrückt bis das Manometer 1,5bar angezeigt hat.

Frostschutz weiterhin bei -10Grad. Das gluckern in der Leitung hat stark nachgelassen, ist allerdings noch zu hören.
Was sich jetzt verändert hat, ist der Druck während die WP WP [Wärmepumpe] bzw. WQ Pumpe läuft. Die liegt jetzt konstant bei 0,5bar (war ja vorher 0,1). Auch wenn die WP WP [Wärmepumpe] sich auschaltet, bleibt der Druck bei 0,5bar.

Soll ich mit dieser Ausgangslage spülen?

Das der Schnellentlüfter so nicht viel bringt hab ich mir fast gedacht. Danke für den Tipp mit der Luftfalle.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
20.11.2026  (#9)
bleibt ja nicht viel anderes übrig. anders wird die luft kaum rauskommen. mehr druck würde zwar die luftblasen noch kleiner machen, aber die bleiben halt drin.
hast du denn jetzt frische sole, oder willst du den behälter mit wasser vorlegen? das verdünnt ja immer mehr.


1
  •  Pommes01
  •   Bronze-Award
21.11.2026  (#10)
Ich werde mir frische Sole anmischen

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Handtuchheizkörper und fbh