« Heizung, Lüftung, Klima

Erdwärme - Soletemperaturen 2026/27 teilen

1.10. -17.10.2026    10 Antworten    9 Autoren 10 2026-10-17T13:39:18+02:00
Zusammenfassung
  •  Randberliner
01.10.2026
10
Hallo,

da im aktuell unbewohnten Ferienhaus die Heizsaison per gestern gestartet wurde, hier mal die ersten Werte dazu.

Nibe F1156-8

KT-Pumpe:
KT ein 13,7°C, im Leerlauf ca. 15,7°C
KT aus 8,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31%, Auto

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25°C
Vorlauftemp.
26°C
Rücklauftemp. 21°C
Raumtemp. 20°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix), aktuell noch weniger als die Hälfte aller Kreise angeschlossen  
Volumenstrom 7.2 l/m

Verdichter: 25 Hz, ca. 2,5kW 
GM: -500, werden abgebaut, Heizung wird am Tag mit PV-Überschuss betrieben 

Gebäude-Heizlast ca.: 5kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
1x300m DN40 an ca. 75m Graben in 1,8-2m Tiefe
Gebäude:
Beheizte Fläche: 120 m²
FBH und Wandheizung, Fensterlüftung

Gruß
Kristian

  •  ABERG
  •   Silber-Award
1.10.2026  (#1)
Tiefenbohrung 1x90m 1x96m

Im Moment 11,3°C Sole, weil nur Warmwasser. Heizung wird es, wenn die Wettervorhersage stimmt, in zwei Wochen aufgedreht...

1
  •  Doppler4000
8.10.2026  (#2)
RGK DN40, 2x300m in 2,5 - 3m Tiefe, Standort Burgenland Nord, passive BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Sommer. 
Aktuell: Sole ein 17,4, Sole aus 15,0 bei WW WW [Warmwasser]. 
Bin gespannt auf die Heizsaison, Wetter soll ja die nächsten Tage wechseln. 


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
9.10.2026  (#3)
Meine WP WP [Wärmepumpe] schlummert noch vor sich hin.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
15.4°C (36h)
Aktuelle AT 10.6°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein WW 18.8°C
KT aus WW 15.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe N/A

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. N/A
Vorlauftemp.
N/A
Rücklauftemp. N/A
Raumtemp. 24.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
N/A
Volumenstrom N/A

Verdichter: 0 Hz
GM: -0

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1


  •  tepee
  •   Bronze-Award
14.10.2026  (#4)
Gestern hatten wir in der Nacht bzw früh morgens schon -1 Grad und die Heizung hat sich um Mitternacht rum eingeschaltet.

Morgens habe ich Sole Ein >12 und Aus <9 Grad abgelesen.

RGK 1x300.
 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.10.2026  (#5)
Meine S1155-6 hat seit gestern Nachmittag bei sehr moderater Heizleistung durchgeheizt. 2 Minuten vor WW WW [Warmwasser] - Bereitung sieht es so aus:

Wärmequelle
2x 300m dn32 
Standort SO-STMK
Baujahr 
2019 (massiv, schlechtester 50er Ziegel, noch immer ohne Fassade)
Durchschnittliche AT
12.8°C (24h)
Aktuelle AT 14.6°C (sonnig)

KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300)

KT-Pumpe:
KT ein 13.3°C
KT aus 8.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.6°C (HK +2 parallelverschoben)
Vorlauftemp.
26.8°C 
Rücklauftemp. 23.3°C 
Raumtemp. 23.4°C (Esszimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
60% 
Volumenstrom 14.3 l/min 

Verdichter: 36 Hz
GM: -444 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.6 kW
RGK Leistung (errechnet): 11.1 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 250 m² netto
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]  

1
  •  Hausbauer2025
15.10.2026  (#6)
Wärmequelle 1x130m Tiefenbohrung Duplex 
Standort OÖ Salzkammergut
Baujahr 
2026 (massiv, ohne Fassade, guter 50er Ziegel 0,14 W/m²K U-Wert verputzt)
Durchschnittliche AT
11°C (24h)
Aktuelle AT 9°C

Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium (Greenwater 300/200 FMC)

KT-Pumpe:
KT ein 9.6°C
KT aus 6.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C 
Rücklauftemp. 25.7°C 
Raumtemp. 23.7°C
Pumpengeschw. Heizpumpe (konstant)
 60% 
Volumenstrom 19.6 l/min 

Verdichter: 22 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.1 kW
TB Entzugsleistung Bemessung laut SIA 384/6: 5.2 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 207m² Wohnnutzfläche
FBH, BKA nach Flow30, KWL-Spiro mit Enthalpiewärmetauscher, durchschnittl. U-Wert Gebäude = 0,15 W/m²K

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
15.10.2026  (#7)
Wärmequelle 2x65m Tiefenbohrung Duplex 
Standort Vorarlberg
Baujahr 
2003, Außenwand 36cm, 20cm ziegel + 16 cm Dämmung
Durchschnittliche AT
-?
Aktuelle AT 13°C

Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium

KT-Pumpe:
KT ein 9.5°C
KT aus 6.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 23,1%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27.7°C 
Rücklauftemp. 25.8°C 
Raumtemp. 23.9°C
Pumpengeschw. Heizpumpe (konstant)
-
Volumenstrom 17.5 l/min 

Verdichter: 26 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW

Gebäude:

Beheizte Fläche: 133m² Wohnnutzfläche + 35m2 Kellerraum
durchschnittl. U-Wert Gebäude = 0,41 W/m²K

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
16.10.2026  (#8)
Bei mir hat die letzten Tage die Heizung begonnen sich immer wieder mal kurz zu melden. Startwerte zur heurigen Heizsaison:

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT:
  11,9°C (36h) 
Aktuelle AT: 6,4°C (07:00 Uhr) 

KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,1°C 
KT aus: 5,6°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 21% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 26,7°C
Vorlauftemp.
 26,7°C 
Rücklauftemp. 24,7°C 
Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (manuell) 
Volumenstrom 15,9l/m 

Verdichter: 25 Hz 
GM: -117 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW 
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) 
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
16.10.2026  (#9)
Hatte meinen ersten Heiztakt am 13.10.2026. Duchlaufen tut meine WP noch nicht.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
9.6°C (36h)
Aktuelle AT 7.3°C (leicht bewölkt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.2°C (13.10.2026: 18.8°C)
KT aus 12.7°C (13.10.2026: 12.3°C)
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 24°C
Vorlauftemp.
26.7°C
Rücklauftemp. 25.7°C
Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 35 Hz
GM: -188

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

Wärmemenge Heizung/Tag
15.10.2026: 21,8 kWh
14.10.2026: 23,8 kWh
13.10.2026: 10,8 kWh

1
  •  DoertyHarry
17.10.2026  (#10)
Bis jetzt noch kein WP WP [Wärmepumpe] start dank solarer einträge und Brinkscher umverteilung. 
Es kann aber nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Tagen

Wärmequelle 1x 300m dn40
Standort Waldviertel
Baujahr 2023 (Holzriegel mit Beton Keller und ab 2026 gedämmter ins Haus integrierte Garage)
Durchschnittliche AT 11,5°C (36h) (Fühler im Osten)
Aktuelle AT 15°C (bedeckt/windig)

KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe: (strart WW WW [Warmwasser])
KT ein 12,3°C
KT aus 8,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 40% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 20,7°C
Vorlauftemp. 22,7°C
Rücklauftemp. 22,7°C
Raumtemp. 22,5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 30% (fix)
Volumenstrom 5.0l/m

Verdichter: 0 Hz
GM: 100

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7 kW
RGK Leistung (errechnet): 7,8 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 214m²
FBH, Wandheizung im Bad

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Planungshilfe Ringgrabenkollektor