da im aktuell unbewohnten Ferienhaus die Heizsaison per gestern gestartet wurde, hier mal die ersten Werte dazu.
Nibe F1156-8
KT-Pumpe: KT ein 13,7°C, im Leerlauf ca. 15,7°C
KT aus 8,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31%, Auto
Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 25°C
Vorlauftemp. 26°C
Rücklauftemp. 21°C
Raumtemp. 20°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix), aktuell noch weniger als die Hälfte aller Kreise angeschlossen
Volumenstrom 7.2 l/m
Verdichter: 25 Hz, ca. 2,5kW
GM: -500, werden abgebaut, Heizung wird am Tag mit PV-Überschuss betrieben
Gebäude-Heizlast ca.: 5kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
1x300m DN40 an ca. 75m Graben in 1,8-2m Tiefe
Gebäude: Beheizte Fläche: 120 m²
FBH und Wandheizung, Fensterlüftung
Gruß
Kristian