« Hausbau-, Sanierung  |

Schaumbeton statt Rollierung/XPS/Bodenplatte

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  llpauli
21.4.2026 1
1
Hi,
der Plan für die Realisierung einer Bodenplatte im Hochkeller war: 
- 15 cm Rollierung
- 10 cm XPS 500kPa
- 30 cm Stahlbeton C25/30 B2

Nun wurde mir von einer Firma folgender Aufbau geraten:
- 35 cm Schaumbeton laut Statik als Träger, Wärmedämmung und weiße Wanne 
- ggf. 8 cm IGLU Hohlraum als Luftisolierung und Führung von Leitungen/Kanälen
- 5 cm armierter Magerbeton

Was hält ihr davon? 
Stahlbeton C25/30 hat eine Druckgeschwindigkeit von 29N/mm², Schaumbeton je nach Rezept 1 bis 20N/mm², XPS 0.5N/mm². 

Anscheinend kann XPS das Gewicht des Hauses aushalten. Warum benötige ich dann einen so starken Stahlbeton darunter und reicht nicht Schaumbeton aus? 
Was haltet ihr von dem Aufbau?

  •  christoph1703
21.4.2026 22:08  (#1)

zitat..
llpauli schrieb: Warum benötige ich dann einen so starken Stahlbeton darunter und reicht nicht Schaumbeton aus?

Dein Vergleich geht von einer gleichmäßig verteilten Last aus. Bei einem Haus hat man die Last von oben durch die Wände und dazwischen deutlich weniger. Eine Fundamentplatte liegt oft auf Streifenfundamenten, manchmal auf Pfählen. Die Aufgabe der Platte ist dann, alle Lasten in die Fundamente abzuleiten.
Beim Schaumbeton kann mangels Bewehrung die Last nur direkt senkrecht abgeleitet werden. Die "Platte" muss also vollflächig auf tragfähigem Untergrund aufliegen.