Nibe 1255 - alles gut, obwohl kein Druck angezeigt?
|
|
||
|
Ist das Heizung oder Sole? Weil Armaflex. Solange keine Luft im System ist geht's noch gut. MAG Vordruck prüfen heiungsdruck nachfüllen. Sole dito |
||
|
||
|
und im letzten monat wars noch gut, oder hast du jetzt das erste mal geguckt? scheint ja nur um die sole zu gehen. das läuft auch drucklos, sollte man aber korrigieren, wie akani schrieb. vordruck MAG prüfen/einstellen und danach sole nachfüllen, bis der druck passt. so ist man sicher. kannst auch einfach sole/wasser nachfüllen und hoffen, daß der vordruck ok ist und dann beobachten. das wäre die unprofessionelle variante. oder dem heizi sagen: hey, ihr habt das ding nachgerüstet und jetzt stimmt was nicht :D |
||
|
||
|
Ja is soleseitig... ich weiß nicht ob es im Monat davor noch gepasst hat. Im Juni oder Juli wars noch in Ordnung. Bei 1,2 oder so. Stimmt denn der angezeigte Druck oder die 0,7 aus der NibeApp? Ob ich den Vordruck selber einstellen kann? Muss ich mich mal schlaulesen. Heizi war auch ned soo der Knaller. Aber er hat zumindest alles so gebaut wie ich wollte 🤠 |
||
|
|
||
|
||
|
Nibe App zeigt nur den Pumpendruck, nicht den statischen Druck im System |
||
|
||
|
seltsam ist, dass die Heizkreispumpe 2,3 bar anzeigt. Die kann nur max. ca. 0,75 bar. |
||
|
||
|
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen (am 30.10.) das soleseitig ändern lassen. Es wurde Sole nachgefüllt und der Druck auf ca. 1,1 bar erhöht. Soweit sogut, ich hab jetzt öfter mal draufgeschaut. Seit ein paar Tage ist der Druck wieder ein wenig gefallen. Ist das saisonal normal oder muss ich mir Sorgen machen? Aktuell ist der Druck wieder auf 0,8 bar gefallen. Wenn ich jetzt in die NibeApp schaue war nach dem Auffüllen AT ca. 5 Grad Vorlauftemp 25,8 Soleaus 5,9 WQP 29%. Jetzt gerade sind es: AT 1,2 Grad Vorlauf 28,1 Soleaus 1,8 WQP 39% Viele Grüße Mig |
||
|
||
|
Wurde das MAG geprüft? Oder hast du ne Vase? Wenn das MAG nicht geprüft wurde ist das Rätselraten. Wurde beim Einfüllen wirklich luftfrei eingefüllt oder auch sauber luftfrei gespült? |
||
|
||
|
Hat eine Kältefirma gemacht. Er hat mir gesagt geprüft und fachmännisch nachgefüllt. Ich hoffe, dass die das vernünftig gemacht haben. Bin nicht mit dabeigewesen... Ja, habe eine MAG kein Vase. |
||
|
||
|
Dann tip ich drauf dass sie das MAG nicht kontrolliert und ggf nachgefüllt haben. Frag sie doch mal welchen Vordruck die Membran hat! Dann weißt dass se es entweder richtig gemacht haben, wegen Druckabfall hab ich da zweifel |
||
|
||
|
Dein Tip ist leider sehr richtig. Es war auf dem Gefäß nichts notiert vom Ersteller und die jetzt haben auch nix kontrolliert. Der Ersteller meinte nun auf Nachfrage welche Drücke anliegen sollten. Ob bzw. was/wie bei Installation eingestellt wurde konnte er mir bisher noch nicht sagen. Ich hab bissl das Gefühl ich drehe mich im Kreis. Falls grds (hoffentlich) am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] alles passt und nicht nach 3 Jahren hier irgendwo auf einmal ein Leck da ist, kann den jetzt im Winterbetrieb bei ATs um 0 Grad oder zuletzt auch schon mal -10 der Druck nachvollziehbar so runtergehen? Die 0,8bar sind jetzt seitdem unverändert... Viele Grüße Mig |
||
|
||
|
Der einzige Grund, warum ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] plötzlich undicht werden sollte, ist eine Baggerschaufel. |
||
|
||
|
Dein Rgk hat nix, die haben einfach nix am Gefäß gemacht. Rechnung würde ich die Hälfte bezahlen bis alles erledigt ist was auch zu prüfen ist. Langsam schäm ich mich für meinen Beruf oder anders gesagt meine Berufskollegen |
||
|
||
|
@ds50 @Akani danke euch vielmals. Dann bin ich zumindest mal beruhigt. Den Rest kläre ich :) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]



