(Undichte) Fassadendurchführung bei Klimaanlagen-Installation
|
|
||||||||||||
problematisch hinzu kommt der Bogen/Gefälle von den Kälteleitungen richtung Wand... damit leitest das Regenwasser von oben, ja Richtung Anschluss... technisch am besten wäre wohl ein kurzes schlitzen nach unten + großzügiger Radus gewesen (so dass die Leitungen nach unten rauskommen, und darüber wieder verputzt werden kann) + Abdeckung. Hast du Fotos von der restlichen Installation? gerne auch per PN, stehe auch vor der Planung |
||||||||||||
|
||||||||||||
Das ist ja der Kern meiner Frage. Die restliche Installation ist recht unspektakulär. Viele Fotos habe ich nicht gemacht. Muss halt noch Schlitze schließen bzw. die Kabelkanäle werden mit Rigips verkleidet. ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hab das selbe gerade in Eigenregie gemacht. 1. Kernbohrung 2. HT Rohr oder ähnliches in die Bohrung 3. Rohr Anschluss an Innen-/Aussenputz abdichten 4. Leitungen verlegen 5. Zwischenräume mit Minerallwolle ausstopfen oder ausschäumen 6. Innen und Aussen mit dauerelastischer Knete luftdicht abdichten 7. Aussen noch mit Aquastop oder ähnlicher Abdichtung das ganze zum Putz hin abdichten 8. Kabelkanal (zb von saukalt) komplettieren und oberes Anschlussende so gut wie möglich gegen ablaufendes Wasser an der Fassade abdichten |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Ohne Rohr kannst das ganze nur ausschäumen und aussen mit knete und flüssiger Dichtmasse so gut wie möglich abdichten und an die Fassade anschließen. Drifill wohl die Königsklasse. Hätte kein Fallrohr genommen sondern einen anliegenden Kanal... ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hi, Ja, so wie du das beschrieben hast, hätte ich mir das eigentlich vorgestellt. Gemacht wurde davon gar nichts. Bei mir kommt halt noch dazu, dass die Leitungen nach oben führen. |
||||||||||||
|
||||||||||||
du hast außen dann einfach mit Silikonharzputz an das HT Rohr angeputzt? oder irgendetwas spezielles verwendet? |
||||||||||||
|
||||||||||||
genau das sehe ich als größtes Problem. Will man das ganze jetzt nicht mehr zerlegen, müsstest du eine gute Lösung darüber schaffen... Eventuell Fassade überbei einschlitzen und eine Art U Bogen setzen lassen (eventuell vom Spengler).. an das Blech dann anputzen, damit das Wasser über das Blech ablaufen kann... damit sollte die Stelle entschärft sein |
||||||||||||
|
||||||||||||
Prestik Knetdichtung und Mem Waterstop. Das ganze ja im Kanal und muss optisch ja nicht 100% sein. Durch die Kernbohrung war bei mir nur paar mm Luft zum Rohr. 70mm Kernbohrung und 63er PVC Druckrohr aus dem Schwimmbadbereich. |
||||||||||||
|
||||||||||||
@reidi sind die Aussenteile eigentlich irgendwie noch verankert am Dach? Oder stehen die nur auf den Gummipuffern die lose am Dach liegen? Bei Sturm, Gewitter mit Starkwind wär das nix... Die offenen Kanäle sind auch einladend für Insektennester und Co. Würde das so nicht haben wollen. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Nein, die Teile stehen nur so da. Ich hab mir die ehrlich gesagt auch größer/schwerer vorgestellt. Allerdings hab ich da weniger Befürchtung, da entsteht mir kein direkter Schaden wenn was sein sollte. Worst Case streiten sich dann Versicherung und Klimaanlagenbauer um die Kosten. Aber das Haus wird nicht kaputt deshalb. Bis jetzt gibt es aber noch keine Rückmeldung, genau eine Woche nach Installation. Ich werde heute mal eine Mail schreiben mit Mängeln aus meiner Sicht. Da kommt das mit auf die Liste. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hallo reidi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||||||||||||
|
||||||||||||
In der Hoffnung dass niemand drunter steht wenn das Ding runter kommt. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Naja. So kritisch sehe ich das nicht. Es müsste schon ganz wild werden, die Kältemittelleitungen und Stromleitungen abreißen, damit es gefährlich werden könnte. In dem Fall habe ich ganz andere Probleme. Die PV im Hintergrund liegt auch nur leicht beschwert am Dach und dort wurde die Windlast ordentlich berechnet. Wäre aber kein großer Akt die noch nachträglich auf Betonplatten zu schrauben. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Rinnt da nicht entlang der Leitungen bei der kreativen Leitungsführung über die Regenrinne soundso das Wasser hin, selbst wenn man einen anliegenden Kanal nehmen würde ? Würde das schriftlich von der Firma dokumentieren lassen, daß sie diese Ausführung so für ausreichend dicht halten. Falls du dort in paar Jahren Feuchteschäden hättest, wäre es dann einfacher mit Firma zur Verantwortung ziehen. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hi, bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Die Leitungsführung, also der Bogen, über die Regenrinne war leider unvermeidbar. Da hätten wir in der Bauphase schon vorsorgen müssen. Aber meiner Meinung nach ist der Knackpunkt die Einführung in die Wand, da durch das Hochziehen der Leitung immer Wasser entlang der Leitung anfallen wird, selbst wenn es nur Tauwasser ist. Denke das hast du auch gemeint. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Ja das habe ich gemeint. Ich bezweifle, daß man die Einführung gut genug abdichten kann wenn da entlang der Leitung aktiv Wasser hinrinnt. So ganz dicht sind solche Einmündungen denke ich seltenst, aber normal geht es da auch nur um Spritzwasser, und drüber ist ein anliegender Kabelkanal wie bei Innuendo. Wir haben das auch so wie er. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Den Durchbruch kannst du einfach mit Waterfix abdichten Waterfix Eigenschaften :
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Danke. Produkte gibt's ja einige. Solange aber die Leitung ohne Schlaufe nach oben führt, habe ich Bedenken hinsichtlich dauerhafter Dichtigkeit. Die Firma hat sich nach schriftlicher Reklamation zur "Behebung der Mängel" bereit erklärt. Bin gespannt was sie darunter verstehen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]