Ist der Container freistehend? Braucht der dann überhaupt irgendeine Brandwiderstandsklasse? |
||
|
||
er steht in einer Werkshalle neben einer ganzen Wand von Wechselrichtern (Größenordnung 400kW) |
||
|
||
In dem Fall ist es schon notwendig, richtig. Das bedeutet dann aber auch Brandschutztür. Ich glaube nicht, dass eine Verkleidung reicht (zumindest nicht, wenn die Tür auch aufgehen soll 😉). Außer mit entsprechender Abnahme, dass Brandübertritt für die entsprechende Dauer unterbunden wird. Da ist die Tür aber wahrscheinlich billiger. |
||
|
||
|
||
Also eine "Trennwand" von einem Gewerbeobjekt zu einem Anderen muss F90 sein, laut Aussage einer Firma vor 2 Wochen welche bei uns vor Ort war zur Begutachtung Aber wenn es in einer Werkshalle steht ist es ja gewerblich vermutlich mit Zugang zum Brandschutzbeauftragten der die Vorgaben macht Wir haben auch aktuell einen Sportvereinkunden wo wir das Thema seit Wochen durchspielen und was bei Standort A erlaubt ist, ist bei Standort B anders. In Eurem Fall mach die Tuer innen F90 aufs Metall drauf (zb Rigips - 15mm Feuerschutzplatte -3fach beplankt) damit Dein Vorhaben "sicher" ist im Falle eines VS-Schadens |
||
|
||
wir haben den kompletten Container inkl. Türe und Decke und Boden mit F120 Sandwichpanelen ausgekleidet. Die Türe ist ein Sonderfall, weil es da nicht nur um das Blatt geht sondern auch um die Scharniere, das Schloss etc. Und eventuell muss eine Brandschutztüre selbstschließend sein ? Dazu hab ich bisher leider nix gefunden Das Problem ist ja, dass in einem echten Schadensfall die Versicherung sich an solchen minimalen Details aufhängen wird auch wenn alles andere rundherum tiptop passt |
||
|
||
Hallo Gawan, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
die Türe schon - die Unterkonstruktion und der Einbau nicht |
||
|
||
Ja muss sie. |