Nachträgliche Aktivierung Kühlfunktion (Stiebel Eltron WPE-I 08 HK)
21.6.2025
-16.10.2026
8 Antworten
4 Autoren
1 Empfehlungen
|
|
||
|
JFYI: Laut meinen Informationen ist das FET nicht unbedingt notwendig. Ich wurde nämlich selbst durch deinen Beitrag vor ein paar Wochen darauf aufmerksam gemacht. Mir wurde die Notwendigkeit vom FET nie mitgeteilt. Ich habe jetzt auch keinen Platz für das Gerät vorgesehen und auch keine einfache Möglichkeit es nachzurüsten 😬 Bei der Inbetriebnahme muss man unterschreiben, dass man sich selbst um die Taupunktüberwachung kümmert. Das kann man z.B. über die Hausautomation und das ISG mit Modbus lösen. Alternativ ginge es noch über den EVU Kontakt und einem externen Taupunktwächter, der schaltet dann halt die ganze WP WP [Wärmepumpe] ab. Ich werde es über das ISG lösen, sobald die WP WP [Wärmepumpe] mal installiert ist. Die Info kommt für dich jetzt leider zu spät, aber eventuell kann es Anderen helfen. Wundert mich nur, dass Stiebel dir diese Lösung nicht angeboten hat.
|
||
|
||
|
Hallo hubert, Weißt du vielleicht noch wo du diese Info her hast? Ich habe auch gerade das thema dass ich jetzt einen Platz für das FET suchen soll, aber keine LEitungen dafür vorgesehen wurden. Ich würde auch am liebsten über die Loxone- steuerung die komplette Wärmepumpe samt Kühlfunktion stuern, da ich einerseits nicht denke dass ich regelmäßig am Bedienteil herumschalten werde, und es andererseits auch nicht mitten im Wohnraum paltzieren kann/ will (Viel Glas, nicht wirklich ein verschatteter Bereich der auch die Luftfeuchte gut abbekommt. Alternativ könnte ich mir vorstellen das FET im Technikraum zu platzieren; dort wird die Luft dank KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch ausgetauscht, und es wäre gut erreichbar und nicht störend. |
||
|
||
|
Vom Stiebel-Kontakt meines Installateurs. Ich würde also einmal dort nachfragen. Wenn mein Kontakt mir jetzt keinen Blödsinn erzählt hat, dann sollte das definitiv funktionieren. Einfach gleich erwähnen, dass du die WP WP [Wärmepumpe] per Modbus steuern kannst. Bei mir war das mehr Zufall, weil ich mit der Steuerung über den EVU-Kontakt (=WP ganz aus, auch keine WW WW [Warmwasser]-Bereitung) nicht ganz zufrieden war und dann beim laut Denken Modbus erwähnt habe. |
||
|
|
||
|
||
|
Hallo hubert. Ich bin in einer ähnlichen Situation und super froh deine Nachricht gefunden zu haben. Kannst du eventuell noch berichten ob alles so geklappt hat? Wie genau steuerst du jetzt die Wärmepumpe? Ich habe bisher nur wibutler aus Anbieter gefunden, der explizit Stiebel eltron Wärmepumpen unterstützt. Bei mir ist das free@home System von Busch Jaeger installiert. |
||
|
||
|
Hallo zusammen, ich bin in einer ganz ähnlichen Situation. Mein Installateur hat geprüft und bestätigt, dass meine Wärmepumpe und mein Setup zum Kühlen geeignet ist, reagiert jetzt allerdings nicht mehr auf meine Kontaktaufnahmeversuche. Vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen. Kurz zu meinem Setup: WPL-A 10 HK 400 Premium Pufferspeicher SBP200E WPM ISG Web Ich habe keine FET und will auch keine. Ich steuere die Anlage per Home Assistant via Modbus Zugriff auf das ISG. Wenn ich das hier richtig verstehe und auch nach dem, was ich sonst so im Netz lese, wird die FET nicht als Taupunktfühler benötigt und der Taupunkt lässt sich entweder fix einstellen (mit Sicherheitsmarge), oder dynamisch über Modbus anpassen. Da sowieso in jedem Raum ein Thermostat mit Hygrometer hängt, sollte das sogar besser funktionieren, als ein FET in irgendeinem Raum. Da mein Installateur sich das Geld nicht zu verdienen scheinen wollt, habe ich nun überlegt, ob ich die Umstellung auch selber machen kann. Nach dem was ich hier gelesen habe und er Anleitung der Wärmepumpe und des WPM, scheint es mir nur um folgende Schritte zu gehen: 1. System stromlos machen 2. WP öffnen 3. DIP Schalter BA auf dem IWS wieder in die entsprechende Stellung für Heiz- und Kühlbetrieb stellen (Bei mir On, Off, Off, On) 4. Wärmepumpe schließen und Spannung entsprechend der Reihenfolge im der WPM Anleitung wieder einschalten Anschließend müsste das System neu starten und die Einstellungen für die Kühlfunktion anzeigen. Die Einstellungen des WPM habe ich vorsichtshalber schon fotografiert, falls eine erneute Inbetriebnahme nötig sein sollte. Deckt sich das mit euren Erfahrungen? Oder kann mir jemand anderweitige Tipps geben? Ich freue mich über jeden Hinweis LG Fabian |
||
|
||
|
Aber die DIP Schalter aktivieren nur die Kühlfunktion oder? FET wird dann ja trotzdem noch benötigt. Ich habe mittlerweile von meinem Kontakt bei Stiebel die Info bekommen, dass das scheinbar über die Funktion "Wohnungsstation" möglich sein soll, bei mir fehlt der Punkt aber im WPM, liegt wohl an einem alten Software Stand. Da macht er sich gerade schlau, sind mittlerweile aber sicher auch schon wieder 4 Wochen vergangen, muss ich mal wieder nachfragen und ein wenig Druck ausüben. |
||
|
||
|
Kann ich bestätigen. Ohne FET geht die Kühlfunktion nicht und es liegt auch nicht am Softwarestand. Den E-Mail Support von Stiebel kann man hier ganz vergessen und am Telefon wird einem mal das mal das andere erzählt. Mein Heizungsbauer hat mit einem Stiebel Installateur gesprochen und es bestätigt. Über Modbus lässt sich nicht alles einstellen. Die meisten, wenn nicht sogar alle, kühlbezogenen Register erlauben nur lesen. |
||
|
||
|
Doch, es geht definitiv ohne FET! Es ist sogar in der Inbetriebnahme Anleitung vom Wärmepumpen-Manager wage beschrieben. Meine Aussage bezüglich Software Stand war bezüglich dem Punkt, dass mir die "Wohnungsstation" Option im WPM fehlt, dieser taucht erst ab einem bestimmten Software Stand auf! |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

