« Photovoltaik / PV  |

PV-Anlage abbauen DIY?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Saba14
10.5. - 22.5.2025
30 Antworten | 10 Autoren 30
6
36
Hallo!
Ich habe mal eine Frage: wir brauchen eine Flachdachsanierung - ich würde unsere PV-Paneele gern selber abmontieren, vorher stromlos(?) machen lassen vom Solateur. Problemlose Sache oder irgendwie gefährlich weil Spannung oder oder? Danke für Eure Tipps!

  •  christoph1703
10.5.2025  (#1)
Zuerst den WR WR [Wechselrichter] abschalten, dann einen eventuellen Trennschalter abschalten, dann kann eigentlich kaum noch was sein, wenn man sich nicht blöd spielt. Am besten oben gleich mal den String in der Mitte trennen, dann gibts auch kein Problem mehr, falls jemand aus irgendeinem Grund unten wieder einschalten sollte.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.5.2025  (#2)
Hi

zitat..
christoph1703 schrieb: falls jemand aus irgendeinem Grund unten wieder einschalten sollte.

=> mit rotem Isolierbandl ausgeschalteten Automaten "Zupicken" dass man ned so leicht wiedereinschalten kannn.....
LG


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
10.5.2025  (#3)
WR abschalten ist nur ein wichtiger Teil.

Du musst die Strings auftrennen, ohne dass ein Lichtbogen entsteht. Am besten dazu bei Dämmerung die Module auseinanderstecken. Dann kann überhaupt nichts sein.

Dafür mit dem passenden Werkzeug den Stecker entriegeln oder mit dem Ende von Kabelbindern.

1


  •  bfroemel
  •   Bronze-Award
10.5.2025  (#4)
Nach dem Abschalten des WRs und wenns draußen dunkel ist alle Strings (jeweils gleich beide Pole) vom WR WR [Wechselrichter] abstecken, bevor man  aufs Dach steigt und dort Module demontiert.

Insgesamt meiner Meinung nach und wenn man noch nie selbst Module montiert/demontiert bzw mit dem Stecksystem und der UK nicht vertraut ist keine völlig problemlose Sache, selbst bei einem Flachdach. Am Schluss willst du die Anlage ja vermutlich wieder montieren? Wenn nein, ist es natürlich sehr viel leichter :)

1
  •  christoph1703
10.5.2025  (#5)

zitat..
rabaum schrieb: Du musst die Strings auftrennen, ohne dass ein Lichtbogen entsteht.

Der Lichtbogen kann ja nur entstehen, wenn ein Strom fließt. Wenn der WR WR [Wechselrichter] aus ist, sollte kein Strom mehr fließen. Deswegen WR WR [Wechselrichter] aus, dann physisch trennen. Auf gar keinen Fall eine Verbindung öffnen, während der WR WR [Wechselrichter] Strom zieht.


zitat..
bfroemel schrieb: Am Schluss willst du die Anlage ja vermutlich wieder montieren? Wenn nein, ist es natürlich sehr viel leichter :)

Ballast wegräumen und auf den nächsten Sturm warten 🤪




1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
10.5.2025  (#6)

zitat..
christoph1703 schrieb: Wenn der WR WR [Wechselrichter] aus ist, sollte kein Strom mehr fließen.

Ein lediglich ausgeschalteter WR WR [Wechselrichter] trennt die DC-Seite möglicherweise nicht auf.


1
  •  christoph1703
11.5.2025  (#7)

zitat..
rabaum schrieb: Ein lediglich ausgeschalteter WR WR [Wechselrichter] trennt die DC-Seite möglicherweise nicht auf.

Er muss sie ja nicht physisch trennen, er darf nur keinen Strom ziehen. Also solange er nicht kurzschließt, wirds passen. Er muss halt wirklich ganz aus sein.
Aber ja, es ist sicher am besten, wenn man die erste Trennung in der Nacht macht. Dann fließt garantiert kein nennenswerter Strom.


1
  •  Bembel
  •   Bronze-Award
11.5.2025  (#8)
Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, nicht an Leitungen herumzuwerkeln, die Spannungen >50 Volt führen, wenn einem die physikalischen Zusammenhänge nicht bekannt sind. Hat schon einen Hintergrund, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen Fachleuten vorbehalten sind.

2
  •  Deep
13.5.2025  (#9)

zitat..
Bembel schrieb:

Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, nicht an Leitungen herumzuwerkeln, die Spannungen >50 Volt führen, wenn einem die physikalischen Zusammenhänge nicht bekannt sind. Hat schon einen Hintergrund, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen Fachleuten vorbehalten sind.

Ist doch alles isoliert, da muss man sich schon richtig anstrengen, dass man da in den Stromkreis kommt.
Meist gibts ja auch GAKs mit entsprechenden Lasttrennschaltern. Die einfach abschalten, dann kann man ohne Lichtbogen die Stecker trennen...

2
  •  Bembel
  •   Bronze-Award
13.5.2025  (#10)
...und hat dann am offenen Stromkreis die volle Leerlaufspannung von einigen hundert Volt anliegen. Klar, kann man machen, wenn man sich auskennt.

Wenn nicht, sollte man sich besser Unterstützung holen.

Mein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] hat übrigens keinen Lasttrennschalter.

1
  •  christoph1703
13.5.2025  (#11)

zitat..
Bembel schrieb: ...und hat dann am offenen Stromkreis die volle Leerlaufspannung von einigen hundert Volt anliegen.

Die man mit ähnlichem Berührschutz auch in den meisten Steckdosen findet. Also ich halte bei den Steckverbindern die Gefahr auch für sehr gering, aber natürlich sollte man zumindest eine grundsätzliche Ahnung davon haben, was man da tut.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
13.5.2025  (#12)

zitat..
Deep schrieb: Ist doch alles isoliert, da muss man sich schon richtig anstrengen, dass man da in den Stromkreis kommt.

Das steht auch im Handbuch der berühmten letzten Worte 😉

3
  •  Deep
14.5.2025  (#13)

zitat..
christoph1703 schrieb:

──────..
Bembel schrieb: ...und hat dann am offenen Stromkreis die volle Leerlaufspannung von einigen hundert Volt anliegen.
───────────────

Die man mit ähnlichem Berührschutz auch in den meisten Steckdosen findet. Also ich halte bei den Steckverbindern die Gefahr auch für sehr gering, aber natürlich sollte man zumindest eine grundsätzliche Ahnung davon haben, was man da tut.

Dazu kommt ja auch, dass man GLEICHZEITIG Plus und Minus berühren muss.
Aber ja, holt euch bitte einen Elektriker der 200€ verlangt, dass ein paar Stecker getrennt werden 🤣


1
  •  Bembel
  •   Bronze-Award
14.5.2025  (#14)
Die ursprüngliche Frage bezog sich auf den Rückbau und ob das "problemlos da stromlos(?)" für Laien machbar sei. Die ehrliche Antwort lautet: Ja, aber...

Und in dem "aber" steckt der Teufel:

...aber öffne keine Steckverbindungen unter Last.
...aber zwick auch bei abgeschalteten WR WR [Wechselrichter] keine Stringleitungen durch.

...aber berühre die Kontaktflächen der Steckverbinder nicht.

...aber schütze offene Steckverbinder vor Nässe.

...usw.

Es ist eben nicht damit getan, den WR WR [Wechselrichter] vom Netz zu trennen. Und ich würde auch nicht empfehlen in der Dämmerung aufs Dach zu klettern oder eine LOTO Sicherung mittels rotem Klebeband durchzuführen.

Wahrscheinlich passiert nichts. Falls doch, muss eben jeder wissen, wieviel ihm das Risiko wert ist. 🤷‍♂️

3
  •  ck
14.5.2025  (#15)

zitat..
christoph1703 schrieb: Die man mit ähnlichem Berührschutz auch in den meisten Steckdosen findet.

Ich finde 230V Wechselstrom vergleichsweise angenehmer als 230V Gleichstrom, aber die Geschmäcker sind verschieden.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.5.2025  (#16)

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Handbuch der berühmten letzten Worte

Muss da immer an Hader denken, wie er übers Land berichtet:

"So liab und unbeschwert wie die Altbauern herumrennan und mit de Starkstromkabeln hantiern, wie Kinder, und dann sogns - passt scho. Des san dann oft die letzten Worte, passt scho."

1
  •  christoph1703
14.5.2025  (#17)

zitat..
ck schrieb: Ich finde 230V Wechselstrom vergleichsweise angenehmer als 230V Gleichstrom, aber die Geschmäcker sind verschieden.

Das ist so ein Fall, wo Herz über Hirn geht 😉
Aber in meiner Erfahrung ist beides nicht angenehm, also bitte Finger davon lassen und nicht an spannungsführenden Teilen arbeiten.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
14.5.2025  (#18)
Also ganz grundsätzlich gilt beim Abbauen das Gleiche wie beim Aufbauen, einziger Unterschied ist das nötige Öffnungswerkzeug für den MC4-Stecker.

Wenn der Wechselrichter AC-seitig (und batterieseitig) getrennt ist, fließt auch DC-seitig kein Strom mehr, wo soll denn bitte die Energie hin? Klar liegt die Leerlaufspannung an. Wenn der Wechselrichter eine DC-Trennung hat, kann man die ja auch noch öffnen. Dann am WR WR [Wechselrichter] die Strings ausstecken. Wer es schafft den Kontakt in einem MC4-Stecker mit den Fingern zu berühren ist nicht älter als 3 Monate und Babies sollten keine PV-Anlagen abbauen.

Die Module kann man völlig gefahrlos auftrennen, weil wie hätte man sie denn sonst aufgebaut? Im Dunkeln?
Natürlich zwickt man am String keine Stecker runter, aber selbst wenn man ein Kabel anzwickt passiert gar nichts, weil ja die zweite Seite offen ist.

Und wer bei Regen die PV-Anlage abbaut fällt halt der Darwinschen Selektion zum Opfer, entweder durch Runterfallen oder durch Stromschlag, aber eher ersteres.

All das Gesagte trifft NICHT auf defekte Anlagen zu! Da könnte ein Erdschluss vorliegen und das ist dann wirklich gefährlich.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.5.2025  (#19)

zitat..
taliesin schrieb: Die Module kann man völlig gefahrlos auftrennen, weil wie hätte man sie denn sonst aufgebaut? Im Dunkeln?

Das ist auch nur die halbe Wahrheit: Beim Zusammenstecken reißt du aber keinen Lichtbogen, worst case beim langsamen Trennen sehrwohl.



Bei Minute 5:40 bruzzelt es.

1
  •  christoph1703
15.5.2025  (#20)

zitat..
rabaum schrieb: Bei Minute 5:40 bruzzelt es.

Cooles Video 👍 Das passiert halt, wenn man unter Last absteckt. Deswegen:

zitat..
taliesin schrieb: Wenn der Wechselrichter AC-seitig (und batterieseitig) getrennt ist, fließt auch DC-seitig kein Strom mehr, wo soll denn bitte die Energie hin?

Sobald der Kreis an einer Stelle (im WR WR [Wechselrichter]) unterbrochen ist, kann das nicht mehr passieren.


1
  •  Deep
15.5.2025  (#21)

zitat..
rabaum schrieb:

Bei Minute 5:40 bruzzelt es.

Dein Ernst? Ignorierst du absichtlich was hier geschrieben wird?
Bitte zeig mir ein Video wo dieses Verhalten bei OFFENEM DC-Kreis passiert.
🤡🤡🤡🤡

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]