« Heizung, Lüftung, Klima  |

Arbeitszahlen 2024/25

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 13  14  15 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11.2024 - 22.5.2025
297 Antworten | 61 Autoren 297
29
326
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.

Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein. 

Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet

WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32

Bin gespannt auf eure Werte.

  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.5.2025  (#281)
Etwas gerundet meine Bilanz für diesen Winter:
8,6 MWh HWB
2,0 MWh WWWB
2,2 MWh Strom
Ergibt eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gemessen all inkl. von 4,85.

1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
15.5.2025  (#282)
Nach der ersten LWP LWP [Luftwärmepumpe] Saison kann ich nun auch bilanzieren.
Wichtig bei solchen Vergleichen ist aber immer - Wer hats gemessen?

Panasonic Aquarea L 7kW intern:
2636,3kWh Strom benötigt für 13749,2kWh Wärme entspricht 5,22 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]

Shelly 3phasen Energymeter und Sensostar WMZ:
2977,8kWh Strom benötigt für 13528kWh Wärme entspricht 4,54 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]

Damit wurde nur Wärme fürs Haus erzeugt (155m², Kleinkind&Baby, daher eher 23°C).
Brauchwasser WP WP [Wärmepumpe] extra, die gönnt sich 45,8kWh Strom im Monat.

1
  •  ricer
  •   Gold-Award
15.5.2025  (#283)
Meine Bilanz von 09/2024 - 04/2025:
  • 10,5 MWh HWB
  • 1,3 MWh WWWB
  • 2,6 MWh Strom

Ergibt eine AZ von ca. 4,50
  • mittlerweile 12 Jahre alte LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]
  • ohne Energie für Steuerung und Umwälzpumpe


1
  •  SaubererM
16.5.2025  (#284)

zitat..
ricer schrieb: Ergibt eine AZ von ca. 4,50

zitat..
ricer schrieb: ohne Energie für Steuerung und Umwälzpumpe

aber das ist ja dann keine AZ oder?!?
da muss man schon den kompletten strom rechnen was die heizung benötigt.. inkl. steuerung, pumpen und was weiß den ich alles ...

zitat..
rabaum schrieb: Etwas gerundet meine Bilanz für diesen Winter:

wärmemenge lest du von der wp ab und externen stromzähler oder.?

meine werte: (hwb von wp; strom von externen stromzähler):
10/24 bis 4/25
- 10700 kwh HWB (immer über 23,5-24grad 😂)
- 1740 kwh WWB
- 1880 kwh strom heizen
- 410 kwh strom ww
-15 kwh strom standby (430h)

az heizen = 5,68
az ww = 4,17
az gesamt = 5,34

tiefenbohrung 2x duplex 85m mit knv s1155


1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
16.5.2025  (#285)
Hallo.

Ich hab am ersten Mai ebenfalls Bilanz gezogen. (September 2024 - Mai 2025)
  • 15338 kWh HWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
  • 1809 kWh WWWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
  • 2743 kWh Strom (eigener Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe])

Ergibt eine mittlere Arbeitszahl von : 6,3!
Tiefenbohrung 2 x 100m Duplex mit KNV 1156-8

lg Michael 


1
  •  sudo
16.5.2025  (#286)
Da blick ich wieder mal neidisch auf eure WMZ, irgendwann bau ich mir doch einen ein, so kann ich nur meine extern gemessenen Stromverbräuche auflisten.

10/24 - 05/25 (im Mai eigentlich kein Heizbetrieb mehr):
KWL, WW & Heizung: 1613 kWh
 - KWL & WW: 429 kWh
 - Heizung gesamt: 1184 kWh:
    - Sole- und Umwälzpumpe: 196 kWh
    - Verdichter: 914 kWh
    - Saugheberpumpe: 74 kWh

Geheizt werden die 210m² auf 23.5-24°C

Aber auch ohne WMZ weiß ich dass die AZ schon ganz ordentlich sein wird 😎

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.5.2025  (#287)

zitat..
sudo schrieb: im Mai eigentlich kein Heizbetrieb mehr

Tja, eigentlich. 😁


zitat..
sixmich schrieb: 15338 kWh HWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
1809 kWh WWWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])

Ihr habt ein sehr günstiges Verhältnis von Heizen zu Warmwasser, was man auch an der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gut ablesen kann. Was war die kälteste Sole-Ein-Temp bei dir?


1
  •  Markus98
16.5.2025  (#288)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
sixmich schrieb: 15338 kWh HWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
1809 kWh WWWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
───────────────

Ihr habt ein sehr günstiges Verhältnis von Heizen zu Warmwasser, was man auch an der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gut ablesen kann. Was war die kälteste Sole-Ein-Temp bei dir?

Und welche Vorlauftemperaturen?


1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
16.5.2025  (#289)

zitat..

Ihr habt ein sehr günstiges Verhältnis von Heizen zu Warmwasser, was man auch an der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gut ablesen kann. Was war die kälteste Sole-Ein-Temp bei dir?

zitat..
[ref]Markus98:81079_15#881881[/ref]

Und welche Vorlauftemperaturen?

Siehe hier der kälteste Tag in diesem Winter:

_aktuell/20250516835214.png

über den gesamten Winter gesehen, war die....
- höchste Vorlauftemperatur im Heizbetrieb bei: 34 °C bei --> - 8 °C
- niedrigste Sole EIN bei 4,2 °C

lg Michael




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.5.2025  (#290)
September 2024 - April 2025 (den Mai lass ich jetzt mal)

  • 16439 kWh HWVerbrauch (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
  • 2296 kWh WWWVerbrauch (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
  • 3653 kWh Strom (eigener Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], all-in incl. Sumpfheizung)

Ergibt eine mittlere Arbeitszahl von 5,12.

S1155-6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (2x300m 32er)
Heizlast lt. EAWEAW [Energieausweis]: 9,x kW 😁

Nicht wahnsinnig berühmt, aber ich hab halt auch AZ-feindlich (bis 100 Hz) mit Nachtabsenkung geheizt - und wir haben im Vergleich wohl einen höheren WW WW [Warmwasser] Verbrauch (4-6 Pax, WaMa mit WW WW [Warmwasser], tw. Hühnerleiter mit Greenwater Heizwasser 🤫). Über diesen gesamten Zeitraum hatte ich 66% PV Autarkie (Haushalt und WP WP [Wärmepumpe] zusammen) (allerdings erst seit Oktober 2024 einen Speicher).

P.S.: EAWEAW [Energieausweis] sagt HWB von 15900 kWh/a, das trifft's eigentlich ganz gut. Ich trau mich ja garnicht zu sagen, wo das mit Fassade hingeht. emoji

1
  •  sintakonte
18.5.2025  (#291)

zitat..
sixmich schrieb:

Hallo.

Ich hab am ersten Mai ebenfalls Bilanz gezogen. (September 2024 - Mai 2025)

15338 kWh HWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
1809 kWh WWWB (Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe])
2743 kWh Strom (eigener Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe])

Ergibt eine mittlere Arbeitszahl von : 6,3!
Tiefenbohrung 2 x 100m Duplex mit KNV 1156-8

lg Michael

Was hast du im Vergleichszeitraum lt. MyUplink an Verbrauch gem. "Lifetime energy consumption" (ich vermute das wird der Verdichter sein) ?


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
18.5.2025  (#292)
Oktober 2024 bis April 2025:

8000 kWh Heizung
928 kWh WW WW [Warmwasser]
= 8928 kWh Gesamt-Wärme therm.

Stromverbrauch 1771 kWh (inkl. allem über externen Zähler gemessen)

AZ 5,04

RGK DN40 1x 300 (280), min. Sole Ein -1 / Aus -4.

Laut Wetterkontor war dieser Winter mit durchschnittlich 0,3 Grad kälter als die Vorjahre mit 2,7 bzw. 1,5.

Meine AZ liegt immer bei ca. 5. Mehr geht bei den relativ kühlen Soletemps wohl nicht. Aber die AZ und der Stromverbrauch mit <2000kWh inkl. WW passen für mich.


1
  •  ricer
  •   Gold-Award
19.5.2025  (#293)

zitat..
SaubererM schrieb: aber das ist ja dann keine AZ oder?!?
da muss man schon den kompletten strom rechnen was die heizung benötigt.. inkl. steuerung, pumpen und was weiß den ich alles ...

Natürlich, aber dafür hab ich keine genau gemessenen (und damit belastbare) Werte. 
Ich rechne das auf Basis von Datenblättern und punktuellen Messungen hoch. 

Macht dann sehr vorsichtig gerechnet aus den genannten 4,5 eine AZ von 4,1. 


1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
20.5.2025  (#294)
  • 10330 kWh HWVerbrauch (Wärmemengenzähler der WP)
  • 1513 kWh WWWVerbrauch (Wärmemengenzähler der WP)
  • 1864 kWh Strom (eigener Stromzähler für die WP, all-in incl. Sumpfheizung)

Ergibt (11800/1864)=6.33

10.9.2024 bis 20.5.2025

IDM ipump 2-8 an 400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (zwischen 2.5 und 5 Meter tief), Haus 175m2 WFL mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung], Vorlauftemp bei NAT = 27 Grad

1
  •  RaBo76
22.5.2025  (#295)
Hier die Daten für einen sanierten 1964er Altbau mit 170m² Wfl. und Heizkörpersystem (VL 35-40°C). M-TEC WPLK412 Luftwärmepumpe + böser Pufferspeicher.
  • Zeitraum: 1. Okt 24 bis 30. April 25
  • Heizwärme lt. WP Anzeige: 13799 kWh (nur Heizen)
  • Strom lt. in der WP WP [Wärmepumpe] eingebautem CG EM340 Zähler: 2832 kWh (nur Kompressor)

Lt. meinen Messungen und Beobachtungen kann ich an einem 24h Betriebstag max 10% Aufschlag an Stromverbrauch für HK Pumpe, Steuerung, Kondensatheizung, Abtauungen dazurechnen. In den Monaten mit Halbtagesbetrieb (Okt, März, April) deutlich weniger.
Mit hochgerechnetem 3030 kWh Gesamtstromverbrauch für das ganze Heizsystem käme ich somit auf eine AZ von 4,55.

Durch PV Anlage und Batterie passiert mein Strombezug für unseren 3P Haushalt (Heizung, WW und Haushalt) fast ausschließlich in den Monaten Nov.-Feb. Mein Netzbezug pro Jahr beträgt ca. 2000 kWh und die werden durch die PV Einspeisung (gut 7000 kWh) finanziell gut kompensiert. Ich bin sehr zufrieden, mein Plan ging auf, keinerlei Energiekosten mehr für unseren Haushalt... Dies war jetzt meine zweite WP WP [Wärmepumpe]-Saison.
Warmwasser mache ich rein elektrisch mit Heizstab und PV Überschussregelung (Strombedarf ~1100kWh pro Jahr für 400l WW WW [Warmwasser] Boiler, der Netzbezug in diesem Winter lag bei 130 kWh also ~30€ Kosten pro Jahr). Baulich wäre es bei mir sehr umständlich und vor allem teuer gewesen die WP WP [Wärmepumpe] an den alten WW WW [Warmwasser] Speicher anzuschließen. CAN-EZ3 Regler und Aton 3kW Heizstab war schon vorhanden, daher hatte ich den Schritt gewagt und nicht bereut.

1
  •  Harri24
22.5.2025  (#296)
LWWP NIBE S2125-8 mit VVM S320 für den Zeitraum 11/24 bis 04/25 (Heizperiode) für Heizen und Warmwasser:
AZ gemäß App = 4,80
AZ unter Berücksichtigung des gesamten Stromverbrauchs = 4,45
Die Wettersteuerung wurde noch nicht genutzt. Es ist wahrscheinlich schwierig einzuschätzen, wie sich diese auf die AZ auswirkt? Hat jemand diesbezüglich Erfahrung?
Im nächsten Winter hoffe ich auf weniger Ventilatorenteisungen (siehe verbesserte SW).
Mit dem Ergebnis meiner ersten WP WP [Wärmepumpe]-Saison bin ich jedenfalls sehr zufrieden.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
22.5.2025  (#297)

zitat..
Harri24 schrieb: Die Wettersteuerung wurde noch nicht genutzt. Es ist wahrscheinlich schwierig einzuschätzen, wie sich diese auf die AZ auswirkt?

Sollte sich eigentlich grad bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] positiv auswirken, da die Heizung schon zu heizen beginnt, wenns draussen noch wärmer ist und früher zurückregelt, wenns wärmer wird lt. Wetterbericht.
Oftmals neigen diese Wetter- oder strompreisabhängigen Regelungen aber etwas zum Übersteuern, weil sie meistens einfach die VL VL [Vorlauf] Temperatur anheben und das in einem trägen Haus bei zb. 1K schon einen erheblichen Wärmebedarf benötigt.

Ansonsten würde ich eher davon ausgehen, dass man das AZ technisch eher vernachlässigen kann, hat eher positiven Einfluß auf den Komfort, dass die Böden schon vorher erwärmt sind.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fragen zu Daikin Wärmepumpe in Altbau?