Etwas gerundet meine Bilanz für diesen Winter: 8,6 MWh HWB 2,0 MWh WWWB 2,2 MWh Strom Ergibt eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gemessen all inkl. von 4,85. |
||
|
||
Nach der ersten LWP LWP [Luftwärmepumpe] Saison kann ich nun auch bilanzieren. Wichtig bei solchen Vergleichen ist aber immer - Wer hats gemessen? Panasonic Aquarea L 7kW intern: 2636,3kWh Strom benötigt für 13749,2kWh Wärme entspricht 5,22 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Shelly 3phasen Energymeter und Sensostar WMZ: 2977,8kWh Strom benötigt für 13528kWh Wärme entspricht 4,54 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Damit wurde nur Wärme fürs Haus erzeugt (155m², Kleinkind&Baby, daher eher 23°C). Brauchwasser WP WP [Wärmepumpe] extra, die gönnt sich 45,8kWh Strom im Monat. |
||
|
||
Meine Bilanz von 09/2024 - 04/2025:
Ergibt eine AZ von ca. 4,50
|
||
|
||
aber das ist ja dann keine AZ oder?!? da muss man schon den kompletten strom rechnen was die heizung benötigt.. inkl. steuerung, pumpen und was weiß den ich alles ... wärmemenge lest du von der wp ab und externen stromzähler oder.? meine werte: (hwb von wp; strom von externen stromzähler): 10/24 bis 4/25 - 10700 kwh HWB (immer über 23,5-24grad 😂) - 1740 kwh WWB - 1880 kwh strom heizen - 410 kwh strom ww -15 kwh strom standby (430h) az heizen = 5,68 az ww = 4,17 az gesamt = 5,34 tiefenbohrung 2x duplex 85m mit knv s1155 |
||
|
||
Hallo. Ich hab am ersten Mai ebenfalls Bilanz gezogen. (September 2024 - Mai 2025)
Ergibt eine mittlere Arbeitszahl von : 6,3! Tiefenbohrung 2 x 100m Duplex mit KNV 1156-8 lg Michael |
||
|
||
Da blick ich wieder mal neidisch auf eure WMZ, irgendwann bau ich mir doch einen ein, so kann ich nur meine extern gemessenen Stromverbräuche auflisten. 10/24 - 05/25 (im Mai eigentlich kein Heizbetrieb mehr): KWL, WW & Heizung: 1613 kWh - KWL & WW: 429 kWh - Heizung gesamt: 1184 kWh: - Sole- und Umwälzpumpe: 196 kWh - Verdichter: 914 kWh - Saugheberpumpe: 74 kWh Geheizt werden die 210m² auf 23.5-24°C Aber auch ohne WMZ weiß ich dass die AZ schon ganz ordentlich sein wird 😎 |
||
|
||
Tja, eigentlich. 😁 Ihr habt ein sehr günstiges Verhältnis von Heizen zu Warmwasser, was man auch an der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gut ablesen kann. Was war die kälteste Sole-Ein-Temp bei dir? |
||
|
||
Und welche Vorlauftemperaturen? |
||
|
||
![]() über den gesamten Winter gesehen, war die.... - höchste Vorlauftemperatur im Heizbetrieb bei: 34 °C bei --> - 8 °C - niedrigste Sole EIN bei 4,2 °C lg Michael |
Siehe hier der kälteste Tag in diesem Winter: ||
|
||
September 2024 - April 2025 (den Mai lass ich jetzt mal)
Ergibt eine mittlere Arbeitszahl von 5,12. S1155-6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (2x300m 32er) Heizlast lt. EAWEAW [Energieausweis]: 9,x kW 😁 Nicht wahnsinnig berühmt, aber ich hab halt auch AZ-feindlich (bis 100 Hz) mit Nachtabsenkung geheizt - und wir haben im Vergleich wohl einen höheren WW WW [Warmwasser] Verbrauch (4-6 Pax, WaMa mit WW WW [Warmwasser], tw. Hühnerleiter mit Greenwater Heizwasser 🤫). Über diesen gesamten Zeitraum hatte ich 66% PV Autarkie (Haushalt und WP WP [Wärmepumpe] zusammen) (allerdings erst seit Oktober 2024 einen Speicher). P.S.: EAWEAW [Energieausweis] sagt HWB von 15900 kWh/a, das trifft's eigentlich ganz gut. Ich trau mich ja garnicht zu sagen, wo das mit Fassade hingeht. ![]() |
||
|
||
Was hast du im Vergleichszeitraum lt. MyUplink an Verbrauch gem. "Lifetime energy consumption" (ich vermute das wird der Verdichter sein) ? |
||
|
||
Oktober 2024 bis April 2025: 8000 kWh Heizung 928 kWh WW WW [Warmwasser] = 8928 kWh Gesamt-Wärme therm. Stromverbrauch 1771 kWh (inkl. allem über externen Zähler gemessen) AZ 5,04 RGK DN40 1x 300 (280), min. Sole Ein -1 / Aus -4. Laut Wetterkontor war dieser Winter mit durchschnittlich 0,3 Grad kälter als die Vorjahre mit 2,7 bzw. 1,5. Meine AZ liegt immer bei ca. 5. Mehr geht bei den relativ kühlen Soletemps wohl nicht. Aber die AZ und der Stromverbrauch mit <2000kWh inkl. WW passen für mich. |
||
|
||
Natürlich, aber dafür hab ich keine genau gemessenen (und damit belastbare) Werte. Ich rechne das auf Basis von Datenblättern und punktuellen Messungen hoch. Macht dann sehr vorsichtig gerechnet aus den genannten 4,5 eine AZ von 4,1. |
||
|
||
Ergibt (11800/1864)=6.33 10.9.2024 bis 20.5.2025 IDM ipump 2-8 an 400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (zwischen 2.5 und 5 Meter tief), Haus 175m2 WFL mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung], Vorlauftemp bei NAT = 27 Grad |
||
|
||
Hier die Daten für einen sanierten 1964er Altbau mit 170m² Wfl. und Heizkörpersystem (VL 35-40°C). M-TEC WPLK412 Luftwärmepumpe + böser Pufferspeicher.
Lt. meinen Messungen und Beobachtungen kann ich an einem 24h Betriebstag max 10% Aufschlag an Stromverbrauch für HK Pumpe, Steuerung, Kondensatheizung, Abtauungen dazurechnen. In den Monaten mit Halbtagesbetrieb (Okt, März, April) deutlich weniger. Mit hochgerechnetem 3030 kWh Gesamtstromverbrauch für das ganze Heizsystem käme ich somit auf eine AZ von 4,55. Durch PV Anlage und Batterie passiert mein Strombezug für unseren 3P Haushalt (Heizung, WW und Haushalt) fast ausschließlich in den Monaten Nov.-Feb. Mein Netzbezug pro Jahr beträgt ca. 2000 kWh und die werden durch die PV Einspeisung (gut 7000 kWh) finanziell gut kompensiert. Ich bin sehr zufrieden, mein Plan ging auf, keinerlei Energiekosten mehr für unseren Haushalt... Dies war jetzt meine zweite WP WP [Wärmepumpe]-Saison. Warmwasser mache ich rein elektrisch mit Heizstab und PV Überschussregelung (Strombedarf ~1100kWh pro Jahr für 400l WW WW [Warmwasser] Boiler, der Netzbezug in diesem Winter lag bei 130 kWh also ~30€ Kosten pro Jahr). Baulich wäre es bei mir sehr umständlich und vor allem teuer gewesen die WP WP [Wärmepumpe] an den alten WW WW [Warmwasser] Speicher anzuschließen. CAN-EZ3 Regler und Aton 3kW Heizstab war schon vorhanden, daher hatte ich den Schritt gewagt und nicht bereut. |
||
|
||
LWWP NIBE S2125-8 mit VVM S320 für den Zeitraum 11/24 bis 04/25 (Heizperiode) für Heizen und Warmwasser: AZ gemäß App = 4,80 AZ unter Berücksichtigung des gesamten Stromverbrauchs = 4,45 Die Wettersteuerung wurde noch nicht genutzt. Es ist wahrscheinlich schwierig einzuschätzen, wie sich diese auf die AZ auswirkt? Hat jemand diesbezüglich Erfahrung? Im nächsten Winter hoffe ich auf weniger Ventilatorenteisungen (siehe verbesserte SW). Mit dem Ergebnis meiner ersten WP WP [Wärmepumpe]-Saison bin ich jedenfalls sehr zufrieden. |
||
|
||
Sollte sich eigentlich grad bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] positiv auswirken, da die Heizung schon zu heizen beginnt, wenns draussen noch wärmer ist und früher zurückregelt, wenns wärmer wird lt. Wetterbericht. Oftmals neigen diese Wetter- oder strompreisabhängigen Regelungen aber etwas zum Übersteuern, weil sie meistens einfach die VL VL [Vorlauf] Temperatur anheben und das in einem trägen Haus bei zb. 1K schon einen erheblichen Wärmebedarf benötigt. Ansonsten würde ich eher davon ausgehen, dass man das AZ technisch eher vernachlässigen kann, hat eher positiven Einfluß auf den Komfort, dass die Böden schon vorher erwärmt sind. |