Nibe kühlt nicht, woran liegts - Seite 5
17.6.2024
-25.6.2026
95 Antworten
17 Autoren
2 Empfehlungen
|
|
||
|
Hi, also nachdem ich ein bisschen gewartet habe lief dann die WP WP [Wärmepumpe] durchgängig im Kühlmodus. Jedoch kam jetzt 3 malnein Fehler: "Fehlercode 570. Komm. SolarAPI nicht möglich." Auf der Nibeseite findet man mit diesem Code nichts. Ich habe weder SmartPrice, oder Inverter an der WP WP [Wärmepumpe] verbunden. Auch nicht Raumtemp/Brauchwasser beeinflussen aktiviert. Seit dem hab ich wieder das ständige Ein 15min / Aus 1h der Kühlung. Kennt das wer? |
||
|
||
|
Hallo! Ich benutze mal diesen Thread, weil ich nicht sicher bin, ob bei unserer WP WP [Wärmepumpe] die Kühlung gscheid arbeitet. Aktuell steht da "kein Bedarf" - egal, ob ich manuell oder Auto nehme. Und das sollte ja bei den Temperaturen nicht stimmen oder? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Betriebsmodus HU Pumpe GP1 - Auto Betriebsmodus WQ Pumpe -periodisch ich hoffe, die Infos genügen. Danke! 🙏 |
||
|
||
|
Betriebsvorrang kühlen steht drin, temperatureinstellungen auch okay. Deine beiden Pumpen laufen, mit 60 und 30%. Der Status gilt dem Verdichter wenn die rennt |
||
|
||
|
Kühlt eh super mit 3140W! 🥶😃 |
||
|
||
|
ja, aber ich fürchte bei 24,2C Rücklauftemp. ist die Kühlung wohl sehr spät angesprungen, glaube nicht dass es schon allzu kühl ist im Haus. Das ist nun eher die Aufholjagd. Irgendwie, kommt mir vor, wie sehen das hier öfter bei den "Neuen" Betreibern... Würd generell empfehlen, den "Kühlstart" viel früher zu erlauben, damit Estrich und andere Flächen rechtzeitig vor der Überhitzung geschützt werden. Die eigentlich notwendige Kühlleistung lässt sich dann ja eh gut mit der Kühlkurve regeln. Übertreiben darf mans aber auch nicht. Sonst ists schnell mal zu kalt im Haus, in der Früh oder am Abend. |
||
|
||
|
Oh danke, das hab ich eh gehofft, nachdem was ich hier gelesen habe, aber war eben nicht sicher. Also der Status ist nur auf den Verdichter bezogen, ergo mit aktiv bei WW WW [Warmwasser] oder Heizung. Haben immer vergessen einzuschalten. Es ist noch super angenehm drin, Gott sei Dank. Wahrscheinlich weil wir so unendlich viel Masse haben und auch gut verschatten durch die Geschoss Auskragungen. Vielleicht habe ich es deswegen immer wieder vergessen... Vergangenes Wochenende ist es mir dann wieder eingefallen, deswegen gebe ich jetzt ein bissl Gas und werde die Pumpen dann drosseln, wenn der Rücklauf etwas sinkt - strebe so was wie 5 und 30% an. Keine Ahnung ob das dann funktioniert, aber werde mich heran tasten. |
||
|
||
|
Bezüglich Brauchwasser: im Moment duscht mein Kind so viel (aufwärmen nach dem Pool 😱) dass ich 2-3x am Tag aufheize. Das ist mühsam. Gibt es da eine Möglichkeit, außer Kind aus der Dusche werfen? Würde gern nur 1x in 24h schaffen... Viereck liegt es auch an der Isolierung 🤔 schau das gleich nochmal genauer nach. |
||
|
||
|
Welches Warmwassersetup fährst du? Speicher außenliegend oder intern, welche Einstellungen und Zeitprogramm sind bei euch hinterlegt |
||
|
||
|
Vielleicht in einem anderen Thread (in deinem vielleicht?) behandeln, denn hier geht es um's passive Kühlen. 😉 |
||
|
||
|
Hast du vollkommen recht |
||
|
||
|
ich hänge mich mal bei diesem älteren Thread dazu, weil ich gestern ähnliche Probleme hatte wie der Threadersteller. Vorab: Bei mir lief die 1155 voriges Jahr ohne Probleme und auch heuer (bis gestern) ebenfalls. Einstellungen: Drehzahl GP1 fix auf 50%, Drehzahl WQP fix auf 10%, Vorlauf konstant auf 23°C, Torte von beginn an auf 180°, kein Kondensationswächter aktiv, Kühlung start bei 20°C ... Gestern morgen war die WP WP [Wärmepumpe] von 05:00-07:20 im Standby, weils draussen "kühl" war und danach startete sie -wie gewohnt- mit der Kühlung -> Cooling Status 1. Im Laufe des Abends war ich dann erstaunt, dass sowohl VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] (23,8°C tendenz leicht steigend), als auch Sole-Ein und Sole-Aus (14,5°C) nahezu gleich waren. Meine erste Vermutung war der 1%-Deadlock, also mal Pumpen gecheckt. Pumpendrehzahlen waren wie oben geschrieben und der BF1 zeigt 8l/min. Cooling Status war aktiv, Soll-Vorlauf war bei 23°C, .. also alles "normal". Nach 2 Stunden herumspielen mit Neustart, Vorlauf-Temp, verschiedenen Pumpendrehzahlen, Filterzeiten,... gings dann irgendwann wieder. Dennoch würde mich interessieren, was da das Problem war. Achja...weil wir ganzen Tag nicht Zuhause waren, war keine Brauchwasser-Bereitung aktiv. Hier noch ein Bild der Werte. Hat das Problem auch schon mal jemand gehabt? |
||
|
||
|
Du darfst voriges Jahr nicht mit heuer vergleichen, voriges Jahr musstest du vermutlich sogut wie nicht kühlen. Das Problem, was auch ich heuer beobachte, wenn man die Sole Pumpe auf fixe Drehzahl hat und der WW WW [Warmwasser] Takt ist erst irgendwann am nächsten Tag, dann müsstest du eigentlich die Drehzahl der Sole Pumpe erhöhen, weil irgendwann die gewünschte Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht wird. Warte ab, wenn heute WW WW [Warmwasser] gemacht wird, dann wird es wieder passen. Ich bin heute aufgewacht und hatte nur mehr 0,9 kW Kühlleistung und Vorlauf war irgendwo zwischen 20-21 und sollte eigentlich bei 19-20 sein. |
||
|
||
|
Aber warum ist dann Sole ein gleich Sole aus, wenn ja die Sole Pumpe mit 10% läuft? |
||
|
||
|
Weil ev. das Mischventil im Solekreis komplett offen ist. Im Kühlmodus regeln die Pumpen und Ventile viel träger und ungenauer als im Heizmodus. Das kann durchaus einige Zeit dauern, bis der berechnete Vorlauf erreicht wird. |
||
|
||
|
Und das von 07:00-23:00? Bislang konnte ich das nie sehen. Naja dann hoffen wir mal, dass das wirklich nur "Zufall" war. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


















