Nibe kühlt nicht, woran liegts
|
|
||
Hi, also nachdem ich ein bisschen gewartet habe lief dann die WP WP [Wärmepumpe] durchgängig im Kühlmodus. Jedoch kam jetzt 3 malnein Fehler: "Fehlercode 570. Komm. SolarAPI nicht möglich." Auf der Nibeseite findet man mit diesem Code nichts. Ich habe weder SmartPrice, oder Inverter an der WP WP [Wärmepumpe] verbunden. Auch nicht Raumtemp/Brauchwasser beeinflussen aktiviert. Seit dem hab ich wieder das ständige Ein 15min / Aus 1h der Kühlung. Kennt das wer? |
||
|
||
Hallo! Ich benutze mal diesen Thread, weil ich nicht sicher bin, ob bei unserer WP WP [Wärmepumpe] die Kühlung gscheid arbeitet. ![]() Aktuell steht da "kein Bedarf" - egal, ob ich manuell oder Auto nehme. Und das sollte ja bei den Temperaturen nicht stimmen oder? ![]() Könnt ihr mir vielleicht helfen? ![]() ![]() ![]() ![]() Betriebsmodus HU Pumpe GP1 - Auto Betriebsmodus WQ Pumpe -periodisch ich hoffe, die Infos genügen. Danke! 🙏 |
||
|
||
Betriebsvorrang kühlen steht drin, temperatureinstellungen auch okay. Deine beiden Pumpen laufen, mit 60 und 30%. Der Status gilt dem Verdichter wenn die rennt |
||
|
||
Kühlt eh super mit 3140W! 🥶😃 ![]() |
||
|
||
ja, aber ich fürchte bei 24,2C Rücklauftemp. ist die Kühlung wohl sehr spät angesprungen, glaube nicht dass es schon allzu kühl ist im Haus. Das ist nun eher die Aufholjagd. Irgendwie, kommt mir vor, wie sehen das hier öfter bei den "Neuen" Betreibern... Würd generell empfehlen, den "Kühlstart" viel früher zu erlauben, damit Estrich und andere Flächen rechtzeitig vor der Überhitzung geschützt werden. Die eigentlich notwendige Kühlleistung lässt sich dann ja eh gut mit der Kühlkurve regeln. Übertreiben darf mans aber auch nicht. Sonst ists schnell mal zu kalt im Haus, in der Früh oder am Abend. |
||
|
||
Oh danke, das hab ich eh gehofft, nachdem was ich hier gelesen habe, aber war eben nicht sicher. Also der Status ist nur auf den Verdichter bezogen, ergo mit aktiv bei WW WW [Warmwasser] oder Heizung. Haben immer vergessen einzuschalten. Es ist noch super angenehm drin, Gott sei Dank. Wahrscheinlich weil wir so unendlich viel Masse haben und auch gut verschatten durch die Geschoss Auskragungen. Vielleicht habe ich es deswegen immer wieder vergessen... Vergangenes Wochenende ist es mir dann wieder eingefallen, deswegen gebe ich jetzt ein bissl Gas und werde die Pumpen dann drosseln, wenn der Rücklauf etwas sinkt - strebe so was wie 5 und 30% an. Keine Ahnung ob das dann funktioniert, aber werde mich heran tasten. |
||
|
||
Bezüglich Brauchwasser: im Moment duscht mein Kind so viel (aufwärmen nach dem Pool 😱) dass ich 2-3x am Tag aufheize. Das ist mühsam. Gibt es da eine Möglichkeit, außer Kind aus der Dusche werfen? Würde gern nur 1x in 24h schaffen... Viereck liegt es auch an der Isolierung 🤔 schau das gleich nochmal genauer nach. |
||
|
||
Welches Warmwassersetup fährst du? Speicher außenliegend oder intern, welche Einstellungen und Zeitprogramm sind bei euch hinterlegt |
||
|
||
Vielleicht in einem anderen Thread (in deinem vielleicht?) behandeln, denn hier geht es um's passive Kühlen. 😉 |
||
|
||
Hast du vollkommen recht |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]