Hallo,
im Handbuch der S1255 steht, dass ein eigener Fi-Schutzschalter benötigt wird. Das leuchtet mir ein. Ob Typ A oder B wird aber nicht erwähnt.
Im Forum lese ich, dass Typ A genommen wird. Nach Rücksprache mit KNV muss ein Typ B verbaut werden wegen des Inverters.
Bin verwirrt... 
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen?

Und wie mache ich das, wenn ich zum Ausheizen des Estrichs die WP WP [Wärmepumpe] verwende, es aber nur einen Baustromverteiler gibt mit Typ AC? 

Danke, Lalo

  •  Lalo
  •   Bronze-Award
19.3.2024  (#21)

zitat..
ThomasLevering schrieb:

Ein Typ A reicht bei der kleinen Nibe.
Das steht so im Handbuch... 

Kannst du mir bitte sagen, auf welcher Seite das steht bzw. könntest du bitte einen Screenshot hier einstellen? 


1
  •  ThomasLevering
19.3.2024  (#22)
Bin gerade auf Montage, aber hier mit Google was gefunden.
Seite2 in Installationshilfe S1255

https://www.waermepumpen-24.de/fileadmin/kaelteklima/Dokumente/W%C3%A4rmepumpen/IH_S1255__Zubeh%C3%B6r_V3.0.pdf

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
20.3.2024  (#23)

zitat..
ThomasLevering schrieb:

Bin gerade auf Montage, aber hier mit Google was gefunden.

Danke, das kannte ich schon, nur steht in der Tabelle S1155. 
Wenn du mir das von der S1255 später noch zukommen lassen könntest, wäre das super. 


1
  •  Akani
20.3.2024  (#24)
Is die gleiche Maschine nur ohne Speicher

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
4.9.2024  (#25)
Hallo! Ich wecke mal den Thread wieder auf. In der Anleitung von der Nibe 1156PC steht: "Wenn sich im Gebäude ein FI-Schutzschalter befindet, muss S1156PC mit einem separaten FI-Schutzschalter versehen werden."
Ich frage mich warum "separat"? Warum darf ich die WP WP [Wärmepumpe] nicht an einen FI anschließen, hinter dem auch noch andere Stromkreise sind? Ich weiß, dann natürlich ein Erdungsfehler in einem anderen Stromkreis auch die WP WP [Wärmepumpe] lahmlegt, und umgekehrt. Aber warum ist der separate FI ein "muss"?


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
31.8.2026  (#26)
Hat jemand mit Zugriff auf das Nibe Installer-Portal aktuelle Infos zur 1156-8? Im Installateurhandbuch steht wieder nur, dass ein FI notwendig ist. Wenn in der 1156er schon Maßnahmen gegen DC-Fehlerströme umgesetzt sind, würde ich einen Typ A nehmen, wenn nicht, natürlich Typ B. Die Frage ist, was die Bescheinigung genau aussagt.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
31.8.2026  (#27)

zitat..
TobiK schrieb: Wenn in der 1156er schon Maßnahmen gegen DC-Fehlerströme umgesetzt sind, würde ich einen Typ A nehmen, wenn nicht, natürlich Typ B. Die Frage ist, was die Bescheinigung genau aussagt.

Ist recht einfach:  
Die Nibe hat einen Inverter und es gibt diese mit 2 Netzspannungen. 1x230V und 3x400V. 

Und wir nehemen es sehr genau.

230V Version:
Trotz Inververter reicht ein FI vom Typ A.  Wenn einer schon im Haus verbaut ist, braucht es keinen zusätzlichen. Man kann natürlich einen zusätzlichen Typ A verbauen und diesen sogar in Reihe mit dem vorhandenen Typ A schalten. 

3x400 Version: 
Dafür brauch es einen FI vom Typ B, da im Fehlerfall DC-Fehlerströme auftreten können, die der Typ A nicht erkennen kann (ist kein pulsierender Gleichstrom wie bei 230V). Wichtig ist, dass man auf keinem Fall einen Typ B nach einem Typ A schalten darf!  Im Fehlerfall kann der Typ A "blind" für Fehlerströme werden und man dann für die restliche Installation gar keinen FI. In diesem Fall braucht es einen eigenen Typ B für die WP WP [Wärmepumpe] (am besten im Verteiler).


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
31.8.2026  (#28)

zitat..
Kleinermuk schrieb:
Ist recht einfach:  
Die Nibe hat einen Inverter und es gibt diese mit 2 Netzspannungen. 1x230V und 3x400V. 

Und wir nehemen es sehr genau.

230V Version:
Trotz Inververter reicht ein FI vom Typ A.  Wenn einer schon im Haus verbaut ist, braucht es keinen zusätzlichen. Man kann natürlich einen zusätzlichen Typ A verbauen und diesen sogar in Reihe mit dem vorhandenen Typ A schalten. 

3x400 Version: 
Dafür brauch es einen FI vom Typ B, da im Fehlerfall DC-Fehlerströme auftreten können, die der Typ A nicht erkennen kann (ist kein pulsierender Gleichstrom). 

Perfekt, danke dir! Wir haben die 3x400V. Dann wird's ein Typ B. Kein B nach A ist klar 😊
P.S.: heißt das, dass die einen "Zusatzheizer" (oder wie auch immer man das nennen will) integriert hat, die 230V-Version dagegen nicht?


2026/20260831756415.jpg




1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
31.8.2026  (#29)
Beide Versionen verfügen über eine elektrische Zusatzheizung, aber in verschiedenen max. Leistungen. 


2026/20260831778836.png


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
31.8.2026  (#30)
Ich nehme aber an, dass beide Versionen den gleichen 1phasigen Inverter haben, oder?

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
31.8.2026  (#31)
1) Das müsste dann schon ein Wunderding von Iverter sein. 
- Müsste bei einer Eingangsspannung von 230V und 3x400V funktionieren, müsste dann zwei Eingänge haben -nie gesehen.
- Müsste eine Ausgangsspannung von 3x230V oder 3x400V bereitstellen. Beides geht nicht, da es nur Verdichter mit 230V oder 400V gibt. 
2) Gehen würde das nur, wenn der Inverter bei 3x400V +N  an einem Aussenleiter und dem N-Leiter angeschlossen ist. 
  Für was brauche ich dann überhaupt 3x400V ?

Edit. Für die 230V Version findet man einen Inverter als Ersatzteil. 
Eingang: 1x230V
Ausgang: 3x230V


2026/20260831776186.png


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.8.2026  (#32)
also bei den kleinen 1*55ern ists aber schon so. Kompressor 1phasig 
nur der Heizstab, nimmt bei höheren Leistungen auch noch die beiden anderen Phasen dazu

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
31.8.2026  (#33)
nAbend

zitat..
Pedaaa schrieb: Kompressor 1phasig
nur der Heizstab, nimmt bei höheren Leistungen auch noch die beiden anderen Phasen dazu

kann ich zumindest für die 1255er bestätigen, logge L1...L3 mit, Daten aus Jan '26
Heizstab deaktiviert.


2026/20260831351239.png


LG
Wolfgang


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
31.8.2026  (#34)

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Ich nehme aber an, dass beide Versionen den gleichen 1phasigen Inverter haben, oder?

Da gibt es einen Ausspruch "Mit dem hob i jetzt net grechnet" - Beschrieben zuvor unter Punkt 2.
Der Elch macht ja groß Werbung für seine WP WP [Wärmepumpe], aber von Elektrotechnik hat er nicht viel Ahnung.  Man lernt schon in der ersten Klasse HTL Elektrotechnik, dass man das elekrische Netz möglichst symetrisch belasten soll. Dann baut man eine WP WP [Wärmepumpe] und schreibt in großen Lettern auf das Typenschild 3x400V als Kundentäuschung  darauf. Weiter unten schreibt man in kleinen Lettern doch die Wahrheit 400V 3N darauf.  Wenn der Schaltplan auch auf die S1156-8 zutrifft, was zu 90% so ist,  dann benötigt man genau für diese (eigentlich 230V) Version keinen FI-Schalter vom Typ B.  Das wird wohl auch ein Grund für die Vewirrung sein, wann man einen FI A, bzw. einen FI B braucht. 
Wenn ich mir eine WP WP [Wärmepumpe] kaufen würde, dann eine echte 3x400V Variante. Einen 3x400/230V elektrischen Durchlauferhitzer brauche ich sowieso nicht😀.  So, genug gesudert. 


2026/20260831822746.png


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Lalo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welchen Fi-Schutzschalter für S1255-6 PC?

 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Wickelfalzrohr Zuluft Übergang Außenmauer Luftdicht Dämmen