« Heizung, Lüftung, Klima

Insti möchte mit Heizgerät Estrich ausheizen - Seite 3 teilen

10.2.2024 -13.11.2026    65 Antworten    22 Autoren 65 2026-11-13T15:08:39+01:00
Zusammenfassung
 1  2 ... 3  4 
  •  Lalo
10.02.2024
65
Hallo,
unser Insti möchte mit dem Heizgerät den Estrich ausheizen.
Ich würde dies lieber mit der KNV 1255-6 machen. Problem ist, dass Rolljet und FBH FBH [Fußbodenheizung] Arbeiten am 18.3. beginnen und der Estrich am 2.4. eingebracht werden sollen.
Dh. ich muss die WP WP [Wärmepumpe] auf ein Podest stellen? Hätte ich sowieso vorgehabt wegen Schallübertragung.
Nur, geht sich das alles noch aus?
Wie lange muss das Kältemittel im Erdreich liegen, um "abliefern" zu können?

Danke, Lalo

  •  ds50
  •   Gold-Award
6.10.2026  (#41)

zitat..
TobiK schrieb: Freue mich schon auf die Stromrechnung mit dem 11kW Ausheizgerät...😬

Gibt eh noch keine Leistungsmessung. 😜


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
6.10.2026  (#42)

zitat..
TobiK schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb:
hä? chemisch abgebunden ist mein Estrich mit Heute, sprich ich könnte schon ausheizen, das mit den 45 Grad muss ich noch erfragen, ob das irgendeinen Mehrwert bringt, ansosnten heiz ich bis 35 oder 40 Grad, Vorlauf wird wsl nie >30 Grad werden
───────────────

Der Estrich reagiert bis zur vollständigen Aushärtung weiter, dafür benötigt er Wasser. In der Norm steht deswegen, dass man sie nicht zwangstrocknen darf. Das bereits verdunstete Wasser kann aber weg, das machst ja normalerweise mit Stoßlüften. der CA-Estrich ist da absolut unempfindlich. Bautrockner sind aber eigentlich schon üblich, sollte also nur halb so wild sein.

Ausheizen ist ja nochmal was anderes, das würde ich fix nach Herstellerprotokoll machen. Wir bekommen heute den Rohrdorfer Fließestrich, der hat ein ganz anderes Protokoll als Baumit z.B. Bei uns ist Funktions- und Belegreifheizen kombiniert, bei Baumit nicht. Wo sich aber alle einig sind ist bis max. 10° über geplanter VL VL [Vorlauf]-Temperatur. Ich werd also bis 45° gehen, dann sind wir auf der sicheren Seite und haben etwas Puffer. Freue mich schon auf die Stromrechnung mit dem 11kW Ausheizgerät...😬

Ja schon klar, alles mit Zement braucht 28 Tage bis es vollständig erhärtet ist bzw Dank Karbonisierung hört es ja quasi nie auf weiter zu erhärten

Also bei meinem Estrich steht 2 Tage auf 45 Grad erhitzen, Röfix hat mir aber schon geschrieben,dass 35 Grad bei meinem VL VL [Vorlauf] ausreichend sind bzw mehr als 40 Grad lt. Ihnen eher Energieverschwendung wäre, bzw wenn ich es besonders eilig mim trocknen hab


2026/20261006274406.png

Wird dann recht unspektakulär werden bzgl Stromverbrauch, wenn die Temperatur bei 35 stehen bleibt, bis die Feuchtigkeit draußen ist, 4 Bautrockner (Schlauch in Kanal) und 2 Ventilatoren will ich mir noch freigeben lassen, dann sollte es recht zügig mim Trocknen gehen

@TobiK

Hast du noch keine PV am Dach, bzw ist dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch nicht fertig, dass du mit dem Aggregat ausheizt?




1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
7.10.2026  (#43)

zitat..
Lu1994 schrieb: Hast du noch keine PV am Dach, bzw ist dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch nicht fertig, dass du mit dem Aggregat ausheizt?

Bisher keine PV und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist fertig, aber Insti hat erst in zwei Wochen wieder Zeit. Werd dann wechseln auf die WP WP [Wärmepumpe], sobald sie angeschlossen ist


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
7.10.2026  (#44)

zitat..
TobiK schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: Hast du noch keine PV am Dach, bzw ist dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch nicht fertig, dass du mit dem Aggregat ausheizt?
───────────────

Bisher keine PV und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist fertig, aber Insti hat erst in zwei Wochen wieder Zeit. Werd dann wechseln auf die WP WP [Wärmepumpe], sobald sie angeschlossen ist

Dann hast ja genau die schmerzhafte Phase mim Aggregat 😅

Mein Insti meinte sie Machens, damit der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht leer ist im Winter, aber das riskier ich nachdem er massiv überdimensioniert ist 😂

PV Montage durch Elektriker war bei mir im Grunde kostenneutral, weil Schaumbeton einbringen, Estrich Pumpen und jetzt ausheizen, da war ich froh nicht gewartet zu haben bis ich Zeit hab


1
  •  Blumenbau
4.11.2026  (#45)
Hallo,
da habe ich auch ein paar Fragen zum Thread, danke für die Infos!
Bei uns geht es um einen reinen Zementestrich, ok. Auf dem Protokoll steht:
  • 28 Tage warten => erledigt, war einfach
  • Inbetriebnahme Vorlauftemperatur (VLT) von 25 Grad, +2 Grad pro Tag bis zum max. 45 Grad und gut belüften
  • 3 Tage fix dann reduzieren um 5 Grad pro Tag
VLT Frage: wie beim Protokoll in @Lu1994  https://www.energiesparhaus.at/forum-insti-moechte-mit-heizgeraet-estrich-ausheizen/76366_3#940855, 45 Grad ist MAX, das heißt nicht, dass man so viel ausheizen soll. Wir haben eh Flow30, also ich glaube, 35 Grad soll ausreichend sein, was sagt ihr dazu? 
Ausheizen, was? Ist die VLT ausreichend oder soll die Lüfttemperatur auch stimmen? Das Problem bei uns ist, anscheinend hat jemand vergessen, die Haustür zu bestellen, also Luftdichtheit haben wir leider noch nicht mit unserer Baustellen-Tür....
Ausheizen, was kostet? Wie soll ich die Energiekosten schätzen? Grundsätzlich mit ca 11.1m3 Estrich brauche ich ca. 160 kWh, um die Temperatur von 9 bis zum 35 Grad zu erhöhen bei 100% Dämmung. Mit HWB 37,9 kWh/m²a und 230 Heiztage verliert man ca. 30 kWh pro Tag, also ca. 480 kWh mindestens in 16 Tagen. Total 640 kWh, Gemini sagt 725 kWh, aber sag mal auch 1000 kWh wegen mangelhafter Luftdichtheit.
In diesem Thread lese ich aber von 3500 kWh bis zum 7500 kWh, wieso? Wegen Massivbau vielleicht? Wegen 45 Grad VLT? Oder wegen 600m2 plus Keller wie üblich? Bei uns sind nur 182m2 Holzhaus, Fassade schon fertig, nur drinnen noch leer..

Ausheizen, wie? Selbstverständlich will der Insti mit Heizgerät ausheizen! Wenn ich ~5000 kWh nehme, und die Heizstab hat 100% Arbeitsleistung, wäre es mit 15 cent/kWh + 6 cent/kWh Netz nur ca. 1000 € Strom. 
Alternative, wir haben PV schon am Dach, KWL in die Räume und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Garten, dh man könnte mit "Selbsthilfe" mindestens 800 € Energiekosten sparen. Dazu kommen auch die ausstellen und mieten der Heizgeräte, sicherlich auch vergleichbar.
RGK+PV+EWP+KWL+++… ok aber wie? Tja, weil der Technikraum gehört zuerst gefliest, um EWP, KWL, Inverter und Akkus zu montieren, aber man soll zuerst ausheizen vor fliesen....... Ein XPS Podest fürs EWP war laut Insti nicht notwendig (eigentlich lese ich jetzt von Stiebel Eltron empfohlen...) und wir haben das leider vor Estrich nicht vorbereitet. Und auf alle Fälle kann ich nicht Warmwasserspeicher, Batterie, KWL, und alles auf Podeste montieren... wie soll man das lösen? wie habt ihr das gelöst? Der Insti sagt einfach, fliese mal den Technikraum raus und lasse vorerst die Sockelleisten weg. Hat jemand schon Erfahrung damit?


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
5.11.2026  (#46)

zitat..
Blumenbau schrieb:

Hallo,

da habe ich auch ein paar Fragen zum Thread, danke für die Infos!

Bei uns geht es um einen reinen Zementestrich, ok. Auf dem Protokoll steht:

28 Tage warten => erledigt, war einfach
Inbetriebnahme Vorlauftemperatur (VLT) von 25 Grad, +2 Grad pro Tag bis zum max. 45 Grad und gut belüften
3 Tage fix dann reduzieren um 5 Grad pro Tag

VLT Frage: wie beim Protokoll in @Lu1994  https://www.energiesparhaus.at/forum-insti-moechte-mit-heizgeraet-estrich-ausheizen/76366_3#940855, 45 Grad ist MAX, das heißt nicht, dass man so viel ausheizen soll. Wir haben eh Flow30, also ich glaube, 35 Grad soll ausreichend sein, was sagt ihr dazu? 

Ausheizen, was? Ist die VLT ausreichend oder soll die Lüfttemperatur auch stimmen? Das Problem bei uns ist, anscheinend hat jemand vergessen, die Haustür zu bestellen, also Luftdichtheit haben wir leider noch nicht mit unserer Baustellen-Tür....

Ausheizen, was kostet? Wie soll ich die Energiekosten schätzen? Grundsätzlich mit ca 11.1m3 Estrich brauche ich ca. 160 kWh, um die Temperatur von 9 bis zum 35 Grad zu erhöhen bei 100% Dämmung. Mit HWB 37,9 kWh/m²a und 230 Heiztage verliert man ca. 30 kWh pro Tag, also ca. 480 kWh mindestens in 16 Tagen. Total 640 kWh, Gemini sagt 725 kWh, aber sag mal auch 1000 kWh wegen mangelhafter Luftdichtheit.
In diesem Thread lese ich aber von 3500 kWh bis zum 7500 kWh, wieso? Wegen Massivbau vielleicht? Wegen 45 Grad VLT? Oder wegen 600m2 plus Keller wie üblich? Bei uns sind nur 182m2 Holzhaus, Fassade schon fertig, nur drinnen noch leer..

Ausheizen, wie? Selbstverständlich will der Insti mit Heizgerät ausheizen! Wenn ich ~5000 kWh nehme, und die Heizstab hat 100% Arbeitsleistung, wäre es mit 15 cent/kWh + 6 cent/kWh Netz nur ca. 1000 € Strom. 
Alternative, wir haben PV schon am Dach, KWL in die Räume und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Garten, dh man könnte mit "Selbsthilfe" mindestens 800 € Energiekosten sparen. Dazu kommen auch die ausstellen und mieten der Heizgeräte, sicherlich auch vergleichbar.

RGK+PV+EWP+KWL+++… ok aber wie? Tja, weil der Technikraum gehört zuerst gefliest, um EWP, KWL, Inverter und Akkus zu montieren, aber man soll zuerst ausheizen vor fliesen....... Ein XPS Podest fürs EWP war laut Insti nicht notwendig (eigentlich lese ich jetzt von Stiebel Eltron empfohlen...) und wir haben das leider vor Estrich nicht vorbereitet. Und auf alle Fälle kann ich nicht Warmwasserspeicher, Batterie, KWL, und alles auf Podeste montieren... wie soll man das lösen? wie habt ihr das gelöst? Der Insti sagt einfach, fliese mal den Technikraum raus und lasse vorerst die Sockelleisten weg. Hat jemand schon Erfahrung damit?

Alter, formatier den Text, das ist echt mühsam zu lesen

Ich heiz mit Heizstab weil die falsche WP WP [Wärmepumpe] geliefert wurde (sind Grad am diskutieren mit Stiebel, dass die die Mehrkosten tragen)

Du wirst für 2 Wochen definitiv nicht 700kwh Wärme brauchen, ich verbrauche aktuell bei 25 Grad VL VL [Vorlauf] ca 150 kWh Strom und das Haus ist im Grunde fertig gedämmt und luftdicht, ab morgen Abend wird's erst lustig, weil dann der VL VL [Vorlauf] schrittweise angehoben wird

PV hab ich schon fix fertig inkl Speicher, die bringt mir aktuell fast nichts, 30 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Süd und Dank Schlechtwetter sind's keine 20kwh die aktuell vom Dach kommen vor einem Monat wär ich tagsüber noch ohne Netzbezug ausgekommen

Ach ja, WP und WW WW [Warmwasser] Speicher sollten auf einem Betonsockel stehen, aber das kannst jetzt eh nicht mehr ändern, Fliesen am frischen Estrich kannst im Grunde vergessen


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
5.11.2026  (#47)
Habe gerade ca. 4 Wochen Ausheizen mit dem Wasserkocher hinter mir und bin mit zusätzlich 3 Entfeuchtern bei ca. 5000kWh gelandet. Anfangs nach Erreichen der VLT ca. 300kWh/Tag, ohne Entfeuchter zum Schluss ca. 150kWh/Tag. Eckdaten: ca. 220m2 beheizte Fläche, VLT 40C, Rohrdorfer CA-Estrich.
Anfangs waren keine Garagentore montiert und die Türen zu den Garagen nicht 100% Luftdicht, das dürfte ein bissl was gekostet haben, dafür war die Außentemperatur deutlich höher als jetzt.

Wieso so viel Energie? Das Verdampfen der Estrichfeuchte entzieht massiv viel Energie. Das lässt sich an der Relation von Luftfeuchtigkeit und Stromverbrauch recht gut ausmachen. Auch die Spreizung war Anfangs mit 6-8K ordentlich, jetzt sind es nur noch 2K.

Haben seit 2 Tagen die WP WP [Wärmepumpe] in Betrieb und VLT auf 35C gesenkt. Damit ist der Stromverbrauch deutlich geringer und nur noch ca. 20kWh/Tag bei einem COP von ca. 6. 

BTW: Ersparnis durch PV um 80% ist ein Trugschluss. Dem Strom brauchst du 24/7, die Sonne scheint nur ein paar h/Tag, wenn überhaupt. Sind in der Fronius EEG. Anfang Oktober kam da doch noch einiges, jetzt quasi 0.


1
  •  Blumenbau
5.11.2026  (#48)
@TobiK immer super genau, danke!
Hast du auch die WP WP [Wärmepumpe] und Ww auf Podest bzw. Betonsockel?
Du hast dich aber auch für 45 Grad am Ende entschieden, oder? Und hast du den Keller/dieGarage auch ausgeheizt?
Die Ersparnis war wegen WP WP [Wärmepumpe] gemeint, PV habe ich ja auch nicht mitberechnet weil unvorhersehbar..

@Lu1994

zitat..
Lu1994 schrieb: das kannst jetzt eh nicht mehr ändern

Wieso geht es jetzt nicht? Grundsätzlich überlege ich auf Estrich ein Podest zu bauen.

zitat..
Lu1994 schrieb: ich verbrauche aktuell bei 25 Grad VL VL [Vorlauf] ca 150 kWh Strom

Pro Tag, okk.. wieviele m2? Fürs zwei Wochen das wäre noch nur 500€


zitat..
Lu1994 schrieb: Ich heiz mit Heizstab weil die falsche WP WP [Wärmepumpe] geliefert wurde (sind Grad am diskutieren mit Stiebel, dass die die Mehrkosten tragen)

das habe ich auch gehabt wegen Insti und zum Glück geschafft..


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
5.11.2026  (#49)
Welchen Mehrwert erhoffst du dir, wenn du auf dem Estrich betoniert
Sinn von dem Betonsockel ist, dass er auf der Bodenplatte liegt, damit eben der Estrich dort nicht punktuell belastet wird, WP und WW WW [Warmwasser] Speicher haben viel Gewicht auf kleiner Fläche, das mag der Estrich normalerweise nicht

Die 150 kWh sind Stand jetzt bei 25 VL VL [Vorlauf], wenn das heute Abend raufgeht wird das exponentiell mehr was Wärme benötigt wird, außerdem dauert es länger als 2 Wochen, die ersten beiden Wochen sind zum Stressen und danach hab ich nochmal 2 Wochen volle Pulle damit der Estrich Belegsreif wird, ich muss bis zum 7.12 gefliest und verfugt haben, da kann ich nicht die natürliche Trocknung abwarten

Einziger Wermutstropfen, heute scheint die Sonne, wenn's so bleibt hab ich tagsüber keinen Netzbezug

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
5.11.2026  (#50)
Welchen Mehrwert erhoffst du dir, wenn du auf dem Estrich betoniert
Sinn von dem Betonsockel ist, dass er auf der Bodenplatte liegt, damit eben der Estrich dort nicht punktuell belastet wird, WP und WW WW [Warmwasser] Speicher haben viel Gewicht auf kleiner Fläche, das mag der Estrich normalerweise nicht

Die 150 kWh sind Stand jetzt bei 25 VL VL [Vorlauf], wenn das heute Abend raufgeht wird das exponentiell mehr was Wärme benötigt wird, außerdem dauert es länger als 2 Wochen, die ersten beiden Wochen sind zum Stressen und danach hab ich nochmal 2 Wochen volle Pulle damit der Estrich Belegsreif wird, ich muss bis zum 7.12 gefliest und verfugt haben, da kann ich nicht die natürliche Trocknung abwarten

Einziger Wermutstropfen, heute scheint die Sonne, wenn's so bleibt hab ich tagsüber keinen Netzbezug

1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
5.11.2026  (#51)

zitat..
Blumenbau schrieb: Hast du auch die WP WP [Wärmepumpe] und Ww auf Podest bzw. Betonsockel?
Du hast dich aber auch für 45 Grad am Ende entschieden, oder? Und hast du den Keller/dieGarage auch ausgeheizt?
Die Ersparnis war wegen WP WP [Wärmepumpe] gemeint, PV habe ich ja auch nicht mitberechnet weil unvorhersehbar..

WP und WW WW [Warmwasser]-Speicher sind auf einem Betonsockel, damit wir nicht auf den Estrich warten mussten und der WW WW [Warmwasser]-Speicher wegen Gewicht (500kg auf 0,8m2). Ausheizen haben wir mit 40°C gemacht zu Beginn. Üblicherweise wird mit 10K über der geplanten VLT ausgeheizt, sollte so auch im Protokoll stehen. Bei uns ist <30°C geplant, aber so haben wir mal aufs Maximum ausgeheizt. Sind dann jetzt wie geschrieben auf 35°C runter.

Ausheizen musst du überall, wo du FBH FBH [Fußbodenheizung] hast, das ist nicht optional. In der Garage haben wir keine, Keller ist bei uns "normale" Wohnfläche. 


1
  •  Blumenbau
5.11.2026  (#52)

zitat..
Lu1994 schrieb: Welchen Mehrwert erhoffst du dir, wenn du auf dem Estrich betoniert
Sinn von dem Betonsockel ist, dass er auf der Bodenplatte liegt, damit eben der Estrich dort nicht punktuell belastet wird, WP und WW WW [Warmwasser] Speicher haben viel Gewicht auf kleiner Fläche, das mag der Estrich normalerweise nicht

zitat..
TobiK schrieb: damit wir nicht auf den Estrich warten mussten

Mehrwert wäre nur, es wird dort nicht gefliest und daher kann ich zumindest die WP WP [Wärmepumpe] un WW WW [Warmwasser] Speicher schon montieren lassen und mit WP WP [Wärmepumpe] ausheizen.

Bezüglich Gewicht der WW WW [Warmwasser] (300L also ~ 425kg stimmt ), steht auf Estrich leider und mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich werde den Estrichleger nachfragen, ob das passt noch.


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
5.11.2026  (#53)

zitat..
Blumenbau schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: Welchen Mehrwert erhoffst du dir, wenn du auf dem Estrich betoniert
Sinn von dem Betonsockel ist, dass er auf der Bodenplatte liegt, damit eben der Estrich dort nicht punktuell belastet wird, WP und WW WW [Warmwasser] Speicher haben viel Gewicht auf kleiner Fläche, das mag der Estrich normalerweise nicht
───────────────

──────..
TobiK schrieb: damit wir nicht auf den Estrich warten mussten
───────────────

Mehrwert wäre nur, es wird dort nicht gefliest und daher kann ich zumindest die WP WP [Wärmepumpe] un WW WW [Warmwasser] Speicher schon montieren lassen und mit WP WP [Wärmepumpe] ausheizen.

Bezüglich Gewicht der WW WW [Warmwasser] (300L also ~ 425kg stimmt ), steht auf Estrich leider und mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich werde den Estrichleger nachfragen, ob das passt noch.

Dafür packst dir dort wieder Gewicht genau auf den Teil vom Estrich der eh schon leidet, falls der Estrichleger nicht mitgeht leg lieber eine Lastverteilplatte auf, dann sind die Punktlasten zumindest eliminiert 


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
5.11.2026  (#54)
Ist zwar schon paar Jahre her, aber wir haben im Technikraum "Schnellestrich" bekommen, dann gefliesst und darauf die WP WP [Wärmepumpe] damit sie dann da war zum Ausheizen vom Haus, war ne 10 Tages Geschichte.

1
  •  Blumenbau
5.11.2026  (#55)

zitat..
Lu1994 schrieb: leg lieber eine Lastverteilplatte auf

ja genau, das brauche ich auf alle Fälle, eventuell etwas wie
  • 20-30mm XPS 
  • 8mm Stahlplatte
  • Antivibrationsmatte
Die Fläche ist ausreichend fürs 7cm Zementestrich,
ich habe bis zum 1m2 fast symmetrisch nur fürs WW WW [Warmwasser] Speicher, es soll sich ausgehen ohne Risiko und Fliesen.
KWL und Batterie/PV kann ich später fest verlegen.


2026/20261105902877.png

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
6.11.2026  (#56)

zitat..
Blumenbau schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: leg lieber eine Lastverteilplatte auf
───────────────

ja genau, das brauche ich auf alle Fälle, eventuell etwas wie

20-30mm XPS 
8mm Stahlplatte
Antivibrationsmatte

Die Fläche ist ausreichend fürs 7cm Zementestrich,
ich habe bis zum 1m2 fast symmetrisch nur fürs WW WW [Warmwasser] Speicher, es soll sich ausgehen ohne Risiko und Fliesen.
KWL und Batterie/PV kann ich später fest verlegen.

Wieso willst du unter die Platte noch XPS legen, der Estrich ist doch gedämmt

Und was bringt dir bei deinem Aufbau Symmetrie, wenn der Technikraum rechteckig ist und auf jeder Seite ein schweres Kastel steht reißt er dir mittig


1
  •  Blumenbau
8.11.2026  (#57)

zitat..
Lu1994 schrieb: noch XPS

Einfach etwas verformbar zwischen Estrich und Stahlplatte, ~2cm also höher als die Fliesen


zitat..
Lu1994 schrieb: Symmetrie

Rundherum von Speicher, so dass es nicht neigen wird.




1
  •  Blumenbau
11.11.2026  (#58)
Kitzelkleine Update: der Estrichleger hat leider 4,4% mit Elektrogerät gemessen, also CM ist noch nicht sinnvoll, es ist definitiv zu früh auch wenn schon 7 Wochen sind.
Eh klar, Technikraum nach Nord, keine Fenster. Trotzdem, er glaubt, mit kleinen Fliesen nür 3m2 fliesen soll es passen - eventuell, wenn die Fugen nur wo die Geräte liegen gefüllt werden, so dass die Feuchtigkeit durch die Fliesen weg darf. Aber noch nicht zufrieden.

Endlich habe ich diese Entkopplungsmatten gefünden: 
https://www.hornbach.at/p/entkopplungsmatte-dural-durabase-ci-100-cm-10-m/10711085/
wieder mal sauteuer fürs etwa PE, aber noch passabel fürs nur 10m2 Technikraum, und definitiv sicherer.
Daher teile ich das hier mit als Extremlösung für alle die dieses Thema auch leider übersehen haben 😇


2026/20261111406124.png

Funktionsheizung soll eigentlich schon erledigt sein vor die Verlegung, aber ich vermute, wenn nur 3m2 gefliesen sind, kann die Restfeuchtigkeit durch die Kanäle der Entkopplungsmatten einfach weg.


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
12.11.2026 6:25  (#59)

zitat..
Blumenbau schrieb: der Estrichleger hat leider 4,4% mit Elektrogerät gemessen, also CM ist noch nicht sinnvoll, es ist definitiv zu früh auch wenn schon 7 Wochen sind.

Wie lange und mit welcher Temperatur heizt du denn? Du hattest auch CA-Fließestrich oder?


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
12.11.2026 8:13  (#60)

zitat..
Blumenbau schrieb:

Kitzelkleine Update: der Estrichleger hat leider 4,4% mit Elektrogerät gemessen, also CM ist noch nicht sinnvoll, es ist definitiv zu früh auch wenn schon 7 Wochen sind.
Eh klar, Technikraum nach Nord, keine Fenster. Trotzdem, er glaubt, mit kleinen Fliesen nür 3m2 fliesen soll es passen - eventuell, wenn die Fugen nur wo die Geräte liegen gefüllt werden, so dass die Feuchtigkeit durch die Fliesen weg darf. Aber noch nicht zufrieden.

Endlich habe ich diese Entkopplungsmatten gefünden: 
https://www.hornbach.at/p/entkopplungsmatte-dural-durabase-ci-100-cm-10-m/10711085/
wieder mal sauteuer fürs etwa PE, aber noch passabel fürs nur 10m2 Technikraum, und definitiv sicherer.
Daher teile ich das hier mit als Extremlösung für alle die dieses Thema auch leider übersehen haben 😇

Funktionsheizung soll eigentlich schon erledigt sein vor die Verlegung, aber ich vermute, wenn nur 3m2 gefliesen sind, kann die Restfeuchtigkeit durch die Kanäle der Entkopplungsmatten einfach weg.

Hast du überhaupt Zementestrich? Falls nicht kannst das ganze vergessen 

Btw würd ich an deiner Stelle mim Boiler heizen, es ist dein Planungsfehler, da zahl ich lieber den Strom, als zig Liter Wasser einzusperren...


1
  •  tempo85
  •   Gold-Award
12.11.2026 9:20  (#61)

zitat..
Blumenbau schrieb: Tja, weil der Technikraum gehört zuerst gefliest, um EWP, KWL, Inverter und Akkus zu montieren, aber man soll zuerst ausheizen vor fliesen....... Ein XPS Podest fürs EWP war laut Insti nicht notwendig (eigentlich lese ich jetzt von Stiebel Eltron empfohlen...) und wir haben das leider vor Estrich nicht vorbereitet. Und auf alle Fälle kann ich nicht Warmwasserspeicher, Batterie, KWL, und alles auf Podeste montieren... wie soll man das lösen? wie habt ihr das gelöst? Der Insti sagt einfach, fliese mal den Technikraum raus und lasse vorerst die Sockelleisten weg. Hat jemand schon Erfahrung damit?

Das geht wenn man keine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Technikraum hat, ich habe nach einer Woche schon gefliest (klassischer Zement Estrich).

Wobei ich statt Schüttung und Rolljet einfach XPS genommen habe, aber das würde ich nicht mehr machen. Bzw weniger XPS und mehr Estich und noch ein Estrichgitter, weil bei mir hat sich der Estrich teilweise so stark gesenkt, dass die Silikonfuge der Rand leisten gerissen bzw offen ist. Aber ich habe auch 1000l drauf stehen.


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]