Haustür Mehrfachverriegelung Motorschloss "schwergängig" Instandsetzun
|
|
||
|
Eine Magnetisierung der Treibstange kann meiner Meinung nach keinen Einfluss auf die mechanische Funktion haben, sondern lediglich den Magnetsensor beeinflussen, dass dieser die geöffnete Tür nicht mehr erkennt. Ich glaube nicht, dass das hier das Problem ist. Wenn das Schloß manuell leicht bedienbar ist, würde ich das Problem eher im Bereich des Motors verorten. Ist die Antriebsachse auch noch gut geschmiert? Bewegt sich der Schlitten darauf leichtgängig und sind die Lager der Achse noch in Ordnung? |
||
|
||
|
Vermutlich, denn recht viel mehr bleibt eh nicht mehr übrig 😬 Den Motor selbst habe ich im ausgebauten Zustand nicht getestet, ich muss mal zum Nachbarn gehen und horchen wie laut es bei ihm ist wenn die Türe öffnet bzw schließt. Bei uns hört es sich tatsächlich so an wie wenn sich der Motor etwas mehr anstrengen muss, kann aber auch sein dass es noch nie anders war. Der, zumindest optische, Zustand des Motors ist meines Erachtens einwandfrei, auch auf der Spindel befand sich noch ausreichend Fett welches noch "weich" war. Zum Zustand der Lager kann ich nichts sagen, da ich diese Bauteilgruppe nicht zerlegt hatte. Metallabrieb war keiner zu sehen. Ich seh schon dass ich die Mehrfachverriegelung nochmals ausbauen muss und mir eine Teststation mit 24 V und einem Kabel zum Simulieren der Öffnung basteln muss. Dann den Antrieb seperat testen und wenn das Problem auch hier weiter besteht dann kanns fast nur am Motor bzw der dazugerhörenden Spindel, Spindelmutter, Gleitschlitten oder den Lagern liegen. |
||
|
||
|
Was sagt denn der Hersteller grundsätzlich? Hat man da nach 4 Jahren keinen Support mehr? |
||
|
|
||
|
||
|
Hallo zusammen, habe hier genau das selbe Problem. Was war denn die Lösung damals? Gruss |
||
|
||
|
Ein "neuer" Motor. Hab den Türenverkäufer angerufen, ob er zufällig eins von einer demontierten Türe liegen hat und das war zum Glück der Fall. Seitdem tut`s wieder wie es soll. Würd aber vorher trotzdem mal alles zerlegen, und mechanisch kontrollieren, ob der Fehler eh nicht von einem anderen Bauteil kommt. LG |
||
|
||
|
jetzt hat es mich erwischt. 2017 eingebaut Type Genius 2.1 mit CA Symptom: Tür schliesst normal, aber der Motor läuft weiter. Es ist ein KNX Taster verbaut und der Motor kann damit stromlos macht werden. Auch beim Öffnen hört der Motor nicht auf zu laufen bis er nach ca. 30 Sekunden stoppt. LED blinkt rot, Summer ertönt. Betriebsanleitung sagt: Blockfahrt (vollständiger Riegelausschluss nicht möglich) Maßnahmen: - Mechanische Schwergängigkeit prüfen - Freilaufzylinder prüfen - freien Einlauf der Riegelelemente prüfen rein optisch fahren alle Schließelemente richtig aus, aber vielleicht nicht komplett. Möglich, dass die starke Sonneneinstrahlung Einfluss hat. @Idontknow Wie ging deine Geschichte weiter? |
||
|
||
|
Das Problem ist meist die nicht regelmäßige Wartung der Tür. Dadurch kommt es meist beim oberen Schwenkriegel zu einer mechanischen überbelastung. Nach der Einstellung der Schließtasche und schmieren ist meist wieder eine Leichtgängigkeit geheben. Das gleiche Problrm gibt es übrigens auch bei einer mechanischen Mehrfachverriegelung. Nach der Übernahme ist man als Nutzer für die regelmäßige Wartung selbst verantwortlich. Man kann aber gegen Verrechnung meist den Service vom Händler buchen. |
||
|
||
|
Danke Squawvally! Heute mal mit einem Handmagnet getestet. Alles fährt schön aus, aber der Motor stoppt nicht bzw. erst nach cs. 30 Sekunden und dann die Fehlermeldung "Blockfahrt (vollständiger Riegelausschluss nicht möglich) ". Wenn ich den Handmagnet entferne, fährt alles schön zurück, aber auch hier stoppt der Motor nicht. Verfahrweg einstellen laut Installationsanleitung klappt nicht. Auf Werkeinstellungen zurücksetzen hat auch nicht geholfen. Laut KI ist dann die Elektronik defekt. Aus- und Einbau habe ich gleich probiert und es geschafft. Siegenia kontaktieren, Fensterbauer kontatkieren. Vielleicht hat wer etwas günstig. Bei Siegenia kann man direkt kaufen. Kostet dort 520,- der dürfte nicht passen: https://www.amazon.de/dp/B099KGPZFJ?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealode-am-pk-21&ascsubtag=2026-04-25_8a81f46d03c6d65c68543a2bde53d800d3d41e9df08dac6f825f34916b3fbb74&th=1&psc=1/?tag=showlowestprice-21 aber der: https://shop.siegenia.com/siegenia/de/T%C3%BCrsysteme/Motorik-f%C3%BCr-Eingangst%C3%BCren/Zubeh%C3%B6r-Genius-und-A-%C3%96ffner/KFV-GENIUS-MOTOR-TYP-A-2-3/p/SASS2131 soll mit meiner Version 2.1 kompatibel sein. mit Komfortschaltung, um mit dem Drücker die Tür zu öffnen und die zusätzlichen Verschlußriegel zu deaktivieren. Dann kann man auch von außen rein und der Motor bleibt deaktiviert. Als Schadensursache sehe ich eher, dass ich laufend per KNX den Strom vom System genommen habe, um so das Motorschloß Ein- und Auszuschalten. Die Einschaltströme könnten die Elektronik beschädigt haben. Leichtgängikeit ist vorhanden. Der Hersteller gibt, einmal an jährlich zu Schmieren, woanders schreibt er, dass das System wartungsfrei ist und auf Lebenszeit geschmiert ist. |
||
|
||
|
Hallo fudi6489, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Haustür Mehrfachverriegelung Motorschloss "schwergängig" Instandsetzun |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]