NIBE WP im Notstrom-Inselbetrieb des Wechselrichters (53Hz) lauffähig? - Seite 2
|
|
||
|
Machen die victron keine 53hz, das ein zus. Symo da mitlaufen kann? Toll sind beim victron auch die lifepo pylontech akkus die da damit auch laufen sowie salzwasser usw |
||
|
||
|
Wie wäre die Idee den 2ten Fronius hybrid über ein zusätzliches paralleles Relais in der Enwitec Box im Moment der Notstrom Umschaltung des "Haupt"Fronius ebenfalls über den Notstromanforderung-Anschluss zu starten. Dann würden beide parallel mit 53Hz starten. Bei Wiederkehr des Netzes würden über die beiden Smartmeter die Signale kommen und beide WR WR [Wechselrichter] wieder in den 50Hz Betrieb kommen. Stellt sich die Frage was 2 parallele gen24 bei 53hz machen und ob die Umschaltung synchron laufen würden. Den Victron mag ich persönlich nicht, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Ausgleich über den Akku bei Netzbezug des Hausnetzes zu verzögert läuft. Dadurch wird trotz voller Akkus oft unnötig Strom gezogen. Gruß Micha |
||
|
||
|
dann wirst du mit dem Fronius Gen24 aber noch unglücklicher werden. Der hat mit die lahmste Einschwingzeit aller gängigen Hybrid-WR. Siehe Vergleichstests u. Erfahrungsberichte. Was ich rausfinden konnte, ists bei Victron nur dann langsamer, wenn ein externer Zähler verwendet wird, und Lasten vor den Multis, am AC-Eingang hängen. Wenn alle Lasten nach den Mulits am Ausgang hängen, und nur die internen Stromsensoren verwendet werden müssen, solls hingegen superschnell ausregeln. |
||
|
||
|
Braucht man den externen Sensor oder Zähler nicht damit man den Eigenverbrauch im Netzparallelbetrieb fahren kann oder zur Daten Visu? |
||
|
||
|
Nach allem, was ich bisher über das Victron-ESS-System gelernt habe, braucht man den externen Sensor in der Tat, um Lasten auf der AC_in-Seite, also vor dem Multiplus, auszugleichen. Sonst "weiß" er ja nicht, was man im Haus so verbraucht. Alles an AC_out muss je nach Leistung nicht klappen. Gerade E-Kochfelder mit E-Herd ziehen richtig viel... da bräuchte man dann schon 3 Multiplus 5000. Ich denke langfristig über sowas auch nach... Idee wäre, einen Multiplus 3000 zu nehmen, der im Normalfall nur die wirklich wichtigen Dinge (Rechner, Pumpen, Kühlgeräte) speist. Das ganze Haus könnte man dann per Einspeisedose, 1-0-1-Umschalter und ein Kabel, mit dem man die Phasen zusammenschaltet, ebenfalls an den Multiplus stecken, wenn man sich entsprechend zurückhält (bei den 2,4 kW, die ein Multiplus 3000 schafft, bestünde auch keine Gefahr der Überlastung des Nulleiters). Im Normalfall wäre es aber "vor" dem Multiplus, womit ein externer Sensor nötig wäre. Hat schonmal jemand ausprobiert, was so ein dreiphasiger Modbus-Zähler wie der SDM530 dazu sagt, wenn man die drei Phasen zusammenschaltet, er also zwischen den Phasen nur 0V sieht? |
||
|
||
|
wenn keine Lasten auf AC-In angeschlossen sind, Also zw. Netz und Multi nichts mehr ist, dann reichen die internen Sensoren der Multis. Kein EM24 notwendig. Wenn Lasten auf AC-In -> dann EM24 |
||
|
||
|
Also du meinst da braucht man keinem Zähler ok verstehe. Ja wenn dann setzt man eh die 5000er ein. Alleine wegen Laden Entladen und ich hab ja kein Bock meinen grossen Hauptverteiler zu zerreissen :) |
||
|
||
|
Warum? Ich würde bewusst die 3000er nehmen, denn ich würde das System im Normalbetrieb als AC gekoppelten Speicher verwenden. Da sind dann sehr oft und lange sehr niedrige Lasten angesagt. An der Stelle hat der Multiplus 3000 dann den Wirkungsgradvorteil. 2400 W im Notbetrieb sind mehr als ausreichend. Ein Kochfeld kann man auch mit einem 5000er nicht vollständig betreiben und für die WP WP [Wärmepumpe] reicht auch der 3000er mit seinen 2400 W. Im Notfall kann man mit einem Gascampingkocher kochen oder nimmt ein kleines 1 kW-Kochfeld. Warum müsstest du das tun? Wenn man die Phasen zusammenschaltet, muss man halt nur aufpassen, was man anschaltet. Das Problem hast du aber auch beim 5000er. Auch mit 4000 W kannst du keinen Haushalt einfach so betreiben. Dafür hast du aber - zumindest auf dem Papier - das Problem der Überlastung des Nulleiters in allen Bereichen, wo dieser nur für 16 A ausgelegt ist. Das ließe sich einzig mit 3 Stück 5000er lösen, aber da wäre mir schon der Standbyverbrauch zu hoch, von den Kosten mal ganz abgesehen. |
||
|
||
|
Klarerweise würde ich 3 stk verbauen. Ich will ja 3ph den Batteriespeicher nutzen und 3kw darfst in Ö a net aufs Netz 1ph hängen. Und ich brauch im Normalbetrieb insgesamt niemals mehr als 5kw ausser es rennt grad die WP WP [Wärmepumpe] zum WW WW [Warmwasser] bereiten + Geschirrspüler + Herd + waschmaschine und dass würd ich im Notbetrieb nicht machen. Also 1ph kannst so einen Speicher bei uns vergessen (das nimmt dir kein EVU) und wie willst dann dann über die Nacht auf alle 3ph nutzen. |
||
|
||
|
Weiß jemand ob ein 3phasen Hybrid WR WR [Wechselrichter] (Notstrom und Inselphig), der nach EN50549 zertifiziert ist auch ohne Netzumschaltbox (z.B.Envitec)zulässig ist? |
||
|
||
|
Kommt drauf an welchen Netzbetreiber du hast und welchen Netzbetreiner Bei Wiener Netze musst du das bei allen machen. Bei Evn nur bei gewissen ungelisteten nicht. Der fronius braucht sowieso ne Umschaltbox. Bei wr netze sogar mit externen NA Relais und FRT Netzteil und dann wirds teuer. Zb ein Qcells Tower(solax) im Evn Gebiet braucht gar nix und hat alles in der Mate box |
||
|
||
|
In DE darf man 20 A einphasig... also 4,6 kVA... da würde ein 3000er Multiplus noch drunter fallen, ein 5000er aber nicht. Hast du denn keinen saldierenden Zähler? Zumindest in DE ist das in den meisten Fällen Standard. Wenn ich also auf jeder Phase 500W verbrauche und auf einer Phase 1,5 kW einspeise, dann wäre das Nullbezug. Auf diese Weise könnte ein einphasiger Multiplus 3000 bis zu 2,4 kW Hausverbrauch neutralisieren, egal, auf welcher Phase das anfällt. Bei 3 Stück Multiplus sehe ich das größte Problem im Eigenverbrauch. Gerade nachts ist die Last eher gering, sprich, alle drei kompensieren dann eher winzige Lasten. Das führt zu einem sehr miesen Wirkungsgrad und eben 3 x Grundverbrauch. Mir schwebt ja ohnehin eher die "Billiglösung" vor. Das wäre EIN 3000er zum Kompensieren des Nachtverbrauchs und eine dreiphasige Einspeisemöglichkeit über CEE mit MANUELLEM 1-0-1-Umschalter. Dazu gäbe es dann ein Kabel von CEE einphasig (AC_out vom Multiplus) auf CEE dreiphasig, das alle drei Phasen zusammenfasst. Damit könnte ich dann 2,4 kW im Notbetrieb betreiben, und zwar im ganzen Haus. Drehstromverbraucher gibt es nicht und der Inverter der F1155-6 hängt eh nur an einer Phase. |
||
|
||
|
3,6kVA darfst bei uns in Ö. also 3000er würd auch gehen. denke schon und das müsste da auch gehen. Wäre eh auch so möglich. Schaun dass man alle Verbraucher von Nachts auf der einen Phase hat und notfalls dann 1ph alles umstellen und 1ph einspeisen. dass osllte dann gehen. Eventuell sogar ein Netzteil oder Tracker damit anfahren, damit das Ding auch schwarzstartfähig ist. |
||
|
||
|
So, wen es interessiert, hier mal ein kleines Feedback: Ich habe diese Woche (nach 9 Monaten Lieferzeit 😬) den Fronius Gen24 nebst BYD-Batterie und Ersatzstrom-Komponenten erhalten und verbaut bekommen. Haben dann heute einen Notstrom-Test gemacht. Ich hatte sicherheitshalber allerdings vorher die NIBE F1255 abgeschaltet. Nachdem der Fronius das 53hz-Inselnetz aufgebaut uns Ersatzstrom geliefert hat, habe ich die NIBE wieder angeschaltet. => Läuft! Ich weiß natürlich nicht, welche Motoren die NIBE da beim Start angeschmissen hat, denn Heizung ist logischerweise aus und WW WW [Warmwasser] hatte sie kurz vorher erst noch gemacht. Aber sie ist normal gestartet.
|
||
|
||
|
Hallo zusammen, Ich hole diesen alten Thread wieder hervor, da ich die Anschaffung einer ähnlichen Anlage mit Fronius symo GEN24+ Wechselrichter / BYD Speicher plane und meine Nibe S1155 ebenfalls so anschließen lassen wollte, dass sie ggf. mit Ersatzstrom betrieben werden kann. Dank eurer zahlreichen Infos scheint ein Betrieb ja grundsätzllich machbar zu sein. Jaydee, konntest du seit 2022 reale Erfahrungen bei Stromausfällen sammeln? Wie ist die Anlage damit umgegangen und läuft alles wie gewünscht? |
||
|
||
|
Seit firmware 1.32.5-1 hast mittels techniker zugang die möglichkeit, das Offset von 3Hz zu verändern. ich habe (wegen Somfy Rolladenmotoren die mit 53Hz nicht funktionieren) das Offset auf 1Hz gestellt und somit ein 51Hz Inselnetz im Notstrombetrieb. vorteile von 51Hz: -> befinden sich noch unter 51,5Hz - eine Schwelle die die meisten Elektrogeräte mit Schaltnetzteilen noch spezifiziert sind zu laufen -> verhindert dennoch, dass sich andere wechselrichter auf das Inselnetz aufschalten (voraussetzung: richtig konfiguriert auf AT1E - 50,05Hz) |
||
|
||
|
Es gab 2-3 "echte" Stromausfälle in den Jahren. Die WP WP [Wärmepumpe] lief immer sauber weiter, nachdem das Ersatznetz aufgespannt war. Und zu Cyber83: Ich habe auch Somfy-Motoren und war wegen der 53Hz da auch skeptisch, aufgrund einiger Berichte dazu im Internet. Bei mir liefen allerdings auch die Somfys mit dem 53Hz-Netz normal. |
||
|
||
|
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Gut zu wissen, dass man die 3 Hz anpassen kann. Auch bei uns sind Somfy Rolladenmotoren im Einsatz. Werde es mal mit dem Techniker besprechen bzw. nach Installation testen. |
||
|
||
|
Hallo, ich habe seit 3 Jahren eine Victron PV Anlage mit 3x5000er Multiplus Mittlerweile sind es 9.5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] DC und 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] AC die an einem 10er Symo und einem 5er Fronius Primo angeschlossen sind. Mein Haus ist ein 2 Familienhaus und das ganze Haus läuft Netzseriell. Heißt das Haus ist komplett am AC Out angeschlossen. Seit dem Sommer habe ich eine Nibe WP WP [Wärmepumpe] S2125 (3Phasen Modell) und eine Abluft WP WP [Wärmepumpe] S135. Fällt bei mir der Strom aus verliere ich max. ein Sinus wovon kein Gerät etwas merkt. Die Hz bleiben bei 50Hz. Da ich hier Fronius und die Frage Kommunikation lese. Victron und Fronius arbeiten bei Stromausfall Inselbetrieb oder wie man es auch nennen möchte perfekt zu sammen und kommunizieren über Modbus. Wenn viel Solarstrom vorhanden ist und die Leistung nicht in die Batterien gespeichert werden können, kann Victron die DC Laderegler wie auch die Fronius WR WR [Wechselrichter] sehr granular steuern. Bei nicht Fronius WR WR [Wechselrichter] gelingt das nur über eine Frequenzanhebung damit die WR WR [Wechselrichter] ihre Produktion drosseln bzw. abschalten. Was die Aussage zu den Kochfeldern angeht muss ich widersprechen. Die 3000er werden nicht reichen und die 5000er Multis sind ausreichend, können aber knapp werden. Wir haben hier selbst ein Induktionsfeld mit 12kW Anschlussleistung. Bisher hat es bei uns auch mit WP WP [Wärmepumpe] immer gepasst. Auch wenn die Damen es schon mal in den Kopf bekommen das Indusktionsfeld auf Booster zu stellen, den Optigrill und den Backofen gleichzeitig anheizen zu wollen. Ich logge die Daten und schaue mir diese regelmäßig auf Phsenenbene an. 99% kommen wir mit den Multis hin. Wenn jetzt noch eine Wallbox dazu kommt wird es natürlich eng. Daher werde ich dann möglicherweise auch auf die 10er Multis wechseln wenn es so weit ist. Das Fronius da auf 53Hz geht kann ich bei der Bergündung nachvollziehen, wäre mir aber zu unflexibel. Dann zahle ich gern den Aufpreis für ein Victronsystem. Soweit ich da auch mehr bezahle. Denn die Akkus dafür sind deutlich günstiger. Da zahle ich derzeit für 15kW nur noch 1100-1300 EUR. Da zahlt man derzeit für die HV Akkus deutlich mehr. Ach und ja die Nibe läuft bei mir bei Netzausfall einfach so weiter. Mein Heizugsbauer hatte da starke zeifel und meinte das Nibe da sehr empfindlich ist. Warum Fronius hier 53Hz nimmt ist mir gerade etwas Rätselhaft da immer nur bis max. 52,5Hz geschrieben wird. https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full |
||
|
||
|
alles einstellbar, deshalb sehe ich auch bei Fronius kein Problem. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
