Ich habe ein Thema mit meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Vitovent C325.
Grundinfos: Druck Zuluft = 94 Pa & Druck Abluft 44 Pa bei neuen F7 Filtern & Enthalpie Wärmetauscher. Bei der Zuluft ist nach dem Schalldämpfer zusätzlich noch die Paul-Iso Box verbaut mit einem F7 Aktivkohlefilter (da wir leider starken Rauchgeruch im Winter haben).
Mein Insti hat mir direkt am Lüftungsgerät jeweils einen 600mm VSL3005 Schalldämpfer verbaut. Die Verteilerboxen von Viessmann sind innen mittels Schaumstoff ausgekleidet.
Leider reicht dies bei der Zuluft nicht aus, da ich im Schlafzimmer 45m³/h und in den Kinderzimmern 25m³/h immer ein wellenartiges Geräusch (Rauschen & Ventilatorgeräusch) höre. Bein Nennlüftung mit 160m³/h.
Ein erster Versuch mit dem Einbau eines Lüftungsrohr-Schalldämpfer Ø125 mm von Econox hat keine Verbesserung gebracht. Diesen habe ich direkt hinter das Tellerventil geschoben. Zur Info, wir haben die Zehnder Zuluft-Tellerventil ComfoValve Luna S125 verbaut.
Wirklich viel Platz habe ich nicht, desswegen wurde auch nur ein Schalldämpfer mit 60mm verbaut. Ich kann nach der Isobox nochmal einen Schalldämpfer mit 500-600mm verbauen, allerdings sollte dieser nicht allzu dick sein.
Was schlagt ihr vor? Darf man bei Enthalpiewärmetauscher nur bestimmte Schalldämpfer verbauen? Ich befürchte halt, dass sich durch den zusätzlichen Schalldämpfer der Druck der Anlage weiter erhöht und dadurch eventuell die Strömungsgeschwindigkeit wieder mehr Lärm erzeugt?
Laut Frequenz Anzeige ist es eher eine tiefere Frequenz.
Ich habe die App "Analyzer" verwendet. Kenne mich damit bzw. mit Schallmessungen nicht aus. Kann man da irgendetwas umstellen um dein gewünschtes "Linienspektrum" zu erhalten? Wie sollte es aussehen?
Jeder Lüfter produziert pro Flügel, pro zwei Flügel, pro ... eine Linie durch den hohen Gegendruck ergibt sich eine relativ hohe Drehzahl und damit die Lautstärke. > Das bedeutet je weniger Druck im System, umso leiser?
Ich schaue heute nach, wie sich der Druck & die Lüfterdrehzahl verändert, wenn ich dies geschlossenen Düsen eher öffne. Ja das sehe ich auf der Anzeige...
Die Schlauchlängen sind sicherlich etwas unterschiedlich, da die zwei Räume mit den fast geschlossenen Ventilne auch die Räume sind, welche am nähesten vom Verteiler sind. Ich weiß nur das im Plan angegeben war, dass die Schläuche zu diesen Räumen mind. 5m haben müssen und diese wurden laut Insti eingehalten.
──────.. christoph1703 schrieb: Ja, wie erwartet. ───────────────
Naja. Durch die Öffnung der anderen Räume verschiebt sich der Luftstrom weg vom Schlafzimmer und es reduziert sich der Gegendruck am Gerät, die Lüfter reduzieren die Drehzahl.
Damit ist aber immer noch nicht klar, welches Element für die Schallemission wirklich verantwortlich ist. Mich irritiert das gemessene Linienspektrum sehr, ist das der App geschuldet? Sollte das wirklich ein Linienspektrum sein, dann wäre mein Verdacht Geräteschall, die spektrale Zusammensetzung spricht auch eher dafür.
Jeder Lüfter produziert pro Flügel, pro zwei Flügel, pro ... eine Linie durch den hohen Gegendruck ergibt sich eine relativ hohe Drehzahl und damit die Lautstärke.
Bekommst du vom Gerät die Lüfterdrehzahlen, wenn ja um wieviel verschieben sich diese, wenn die Düsen offen sind? Ursache und Wirkung sind manchmal nicht so einfach voneinander abzugrenzen.
Wenn sich deine Luftvolumina pro Raum so stark verschieben, sind offensichtlich die Schlauchlängen auch sehr unterschiedlich, oder?
──────.. christoph1703 schrieb: Ja, wie erwartet. ───────────────
Naja. Durch die Öffnung der anderen Räume verschiebt sich der Luftstrom weg vom Schlafzimmer und es reduziert sich der Gegendruck am Gerät, die Lüfter reduzieren die Drehzahl.
Damit ist aber immer noch nicht klar, welches Element für die Schallemission wirklich verantwortlich ist. Mich irritiert das gemessene Linienspektrum sehr, ist das der App geschuldet? Sollte das wirklich ein Linienspektrum sein, dann wäre mein Verdacht Geräteschall, die spektrale Zusammensetzung spricht auch eher dafür.
Jeder Lüfter produziert pro Flügel, pro zwei Flügel, pro ... eine Linie durch den hohen Gegendruck ergibt sich eine relativ hohe Drehzahl und damit die Lautstärke.
Bekommst du vom Gerät die Lüfterdrehzahlen, wenn ja um wieviel verschieben sich diese, wenn die Düsen offen sind? Ursache und Wirkung sind manchmal nicht so einfach voneinander abzugrenzen.
Wenn sich deine Luftvolumina pro Raum so stark verschieben, sind offensichtlich die Schlauchlängen auch sehr unterschiedlich, oder?
Also wenn ich die Ventile öffne, dann ändernt sich die Ventilatordrehzahl von 1700rpm auf 1697rpm und der Druck von 94Pa auf 92Pa. Also ganz minimal.
OK, das ist nichts. Wenn du die Ventile ganz herausnimmst auch nicht mehr? Ich verstehe immer noch nicht wie sich dann der Schalldruck im Schlafzimmer so verändern kann.
Zum Linienspektrum: Deine App zeigt ein Linienspektrum an (einzelne Striche, keine durchgehende Linie), das weist auf eine Emission bei einer einzelnen Frequenz hin (und deren Oberwellen), d.h. die Striche wiederholen sich bei ihren Vielfachen, z.B. 50Hz, 100Hz, 150Hz etc. Solche Emissionen kommen von einem klar definierten Schallerzeuger, z.B. einem Ventilator mit eine definierten Drehzahl und Flügelzahl (jeder Flügel erhöht den Luftdruck und schickt damit eine Schallwelle los).
Wenn sich der Volumenstrom im Schlafzimmer ändert, wenn du die Ventile rausnimmst, heißt das, dass die Einstellventile einen Druckunterschied erzeugen, aber bei dir ändert sich nichts, das passt nicht zusammen. Ein wenig wie bei einer Flöte bei der du verschiedene Löcher zuhältst, der Blaswiderstand muss sich verändern und die Luft kommt bei anderen Löchern raus (der Vergleich hinkt bei der Frequenz des Tones).
Irgendetwas stimmt da nicht, ich kann nur auf die Ferne nicht sagen was.