Zeitschaltuhr 12V Eingang 12V Ausgang ( 12V DC/DC )
|
|
||
Darfs auch mit WLAN (und automatischer Zeiteinstellung) sein? Dann käme ein Shelly in Frage, die laufen auch mit 12V. Wenn die von dir gefundenen Zeitschaltuhren mit 12V versorgt werden, dann sind die 230V garantiert galvanisch getrennt und das Maximum vom verbauten Relais. Die können dann mit ziemlicher Sicherheit* auch 12V DC schalten, nur der zulässige Strom wird geringer sein als bei AC. *wenns keine Halbleiterrelais mit TRIAC-Ausgang sind |
||
|
||
Hallo, natürlich darfs auch WLAN mit aut. Zeiteinstellung sein - hast Du zufällig einen link mit dem passenden Shelly, da wäre toll! |
||
|
||
Mahlzeit, Plan B, analog und ohne WLAN: https://www.pollin.at/p/reltech-zeitschaltuhr-rzsa2-12-v-din-schiene-analog-590633 LG Wolfgang |
||
|
||
|
||
Hallo Wolfgang! Zuerst einmal Danke! den hatte ich schon gefunden aber für mich war/ist irritierend das die Angaben auf dem Timer ja 16(4) 250 sind. Ich habe daher angenommen das 16A 250V die Angabe für den Ausgang sind. Oder bedeutet dies BIS 16A/250V? |
||
|
||
Das Shelly 1 (welche Variante auch immer gerade aktuell ist) passt für deine Anforderung glaub ich. Strombelastbarkeit müsstest noch schauen, ob die ausreicht. Ansonsten gibts auch noch eins für RGBW LEDs.
|
||
|
||
Hi
Wenn Du mehr Möglichkeiten haben willst, mit WLAN schalten oder komplexere Wochenschaltzeiten => Shelly, wie es @christoph1703 vorgeschlagen hat. LG
|
Ja genau, das sind Maximalwerte. Das ist ein Relais mit an UMschalter drin, potentialfrei. D.h. Du kannst mit den 12V beliebige Spannungen und Ströme schalten, wurscht welche, solange sie nicht höher als 250V 16A sind. ||
|
||
Nur noch unbedingt in der Anleitung/im Datenblatt kontrollieren, ob die 16A auch für DC gelten. Meistens muss man da etwas drunter bleiben. |
||
|
||
Hi Das hab ich amal geflissentlich ignoriert, um die Gschicht nicht komplizierter zu machen, das steht oft ned drin im Datenblatt und weil: Stadionbeleuchtung kömma glaub ich ausschließen ![]() LG |
||
|
||
Ich wollts nur erwähnt haben, bei 12V kommt schnell mal ordentlich Strom zusammen. Am Shelly stehts drauf, 10A (vs 16A AC) an meinen Shelly Plus 1. Und im Zweifelsfall besser 500% überdimensionieren, diese kleinen Relais bleiben gerne picken. |
||
|
||
weil ich es im Anfangsthread nicht erwähnt hatte: Rollerbatterie 12V 9Ah ( wet ) Solarladeregler ist ein ECTIVE DSC 12 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Dual Solar-Laderegler für zwei 12V Batterien 165Wp 50V 12A. PV Modul ebenfalls ECTIVE MSP 70 Leuchtmittel verwende ich derzeit 2 x LED mit 4W ( könnte aber ruhig weniger sein ) ![]() ![]() |
||
|
||
Dann würde ich tatsächlich das Shelly mit Dimmer verwenden. Damit wäre das Problem auch gelöst. Sehr hübsch übrigens 😃 |