5
Ich heize mit meine 4kW Heizleistung Wärmepumpe meinen Pufferspeicher(Schichtspeicher) auf. Aus diesem entnehme ich von unten die Energie für die Wandheizung (Temp ca. 30°C), von oben (45-50°C)nehme ich die Energie für die Warmwasseraufbereitung. Funktioniert normal recht gut, wenn jedoch größerer Energiebedarf für die Wandheizung besteht, kühlt auch das Warmwasser oben ab, ich vermute es vermischt sich dann. Die WP WP [Wärmepumpe] lädt jedoch ständig im unteren Bereich nach. Ist das Konzept vielleicht falsch?

  •  n.a.
3.2.2005  (#1)
Trennplatte - normal macht man bei einem gemischt genutzten Puffer eine Trennplatte

1
  •  Michael
3.2.2005  (#2)
Schichtspeicher - sind prinzipiell eine super Sache, allerdings sehr empfindlich was variable Temperaturen angeht. Ist doch klar daß das Wasser im oberen Drittel auch kälter wird wenn das Wasser im unteren Drittel mehr abkühlt.
Das Konzept Deiner Anlage wird schon richtig sein, der Speicher wird IMMER von unten Beladen und von oben entnommen, Warmwasser steigt nunmal nach oben, hilft nix. Würdest Du den Speicher oben beladen wäre er unten "kalt"!


1
  •  wd
4.2.2005  (#3)
problem - Das riesen Problem ist leider: Bei der Entnahme von Heizenergie kühlt auch das Wasser im oberen Bereich für das Warmwasser so weit ab, dass der ganze Speicher nur mehr ca. 35C hat. Und das ist für ein Wannenbad oder zum Abwasch zu wenig. Also, es kann ja nicht sein, dass meine Warmwasserenergie nicht ausreicht eine Badewanne zu füllen, wenn zur selben Zeit die Wandheizng läuft!!

1


  •  ex-häuslbauer
4.2.2005  (#4)
naja ich wuerde hier einfach - ganz laienhaft - auf unterdimensionierung der anlage tippen. du entnimmst mehr energie als du zuführst - also kühlt der gesamte puffer ab. vielleicht ist aber auch der puffer zu klein ? 4 kw heizleistung - da hast du sicher ein "sehr-niedrigenergiehaus"/passivhaus, oder ? bin aber nur laie ! bei meinem puffer z.b. passiert das nicht, da der brenner die unteren schichten - bei bedarf - wieder schneller erwärmt als die heizung die waerme verbraucht ..

1
  •  Gast ferdl
5.5.2005  (#5)
konzept - Es sieht so aus als ob du mit jemanden zu tun hast der von Wärmepumpen noch nicht viel gehört hat
tut mir leid das sagen zu müssen