|
|
||
Schon geprüft? - Ich tipp aber eher nicht auf eine falsche Auslegung sondern auf defekte Regelung, verlegte Sohleleitung, o.ä., falsche Installation irgendeines Ventils .... |
||
|
||
? haus schon gedämmt ?? - hallo ewald ! hat das haus schon den vollen dämmstandard auf den die anlage berechnet wurde ?? wenn das haus noch ungedämmt ist kannes leicht sein, dass die wärmepumpe sich sehr plagt !! (kommt auch darauf an wieviel dämmung du geplant hast !!) |
||
|
||
@ all vielen dank - Ich habe heute die Berechnung der Firma angefordert, irgendwer wird sich wohl dann auskennen und das Prüfen ob da der Hund begraben liegt.
Wir haben 256m² beheizte Wohnfläche das Haus ist mit 38cm Porotherm gemauert es kommt sicher kein Vollwäremeschutz drauf, es fehlt nur mehr der 4 cm starke Putz das der diese Temperaturen so anheben könnte bezweifle ich! Natürlic h gibt es noch Schwachstellen im Haus, so wie die Haustür die erst nächste woche montiert wird, (jetzt haben wir eine normale T |
||
|
||
fortsetzung - Tür die noch nicht so gut abdichtet.
Heute war die Vorlauftemp. kurzfristig auf 30 grad.... aber man muß dazusagen das die WP WP [Wärmepumpe] ja ständig rennt.. was die Strom braucht!!! Aufbau der Böden: Kg: 6,5 schüttung, 5 cm dämmung TDP, 3,5cm Systemplatte Inst. (für FBH FBH [Fußbodenheizung]) 7 cm Heizestrich, 1,5 cm Fliesen. EG AUFBAU: 7cm Schüttung, 4 cm Dämmung Tdp, 3,5cm Systemplatte Inst. 7cm Heizestrich, 1,5cm Fliesen. OG AUFBAU: 7cm Schüttung,4cm Dämmung TDP 3,5 cm Systempl. Inst. Estrich und Parkett Fertig! |
||
|
||
weiter mit Aufbau - im KG sind drei Wände Beton, die 4 ist schon gemauert, Hanglage, das Haus ist nach Süden im Hang ausgerichtet.
6cm Kellerdämmung an drei seiten. Kann man damit schon mal grob was berechen????? Vielen dank! |
||
|
||
fehler im KG aufbau - Im KELLER sind 2mal 4 cm Tdpl verlegt und zusätzlich dann die
Systemplatte mit 3,5 cm |
||
|
||
@ georg - Vielen dank auch DIR!
Ist schon gut das man sich hier die FInger Wundschreibt. Was die Regelung betr. vielleicht hast du RECHT! Bei der Inbetriebnahme stellte sich heraus das irgend so eine Platine auch Kapuut ist, vielleicht hat es ja doch mehr. Auf jedenfall kommt nächste Woche Donnerstag der Techniker, der meinte heute zu mir am Telefon das die WP WP [Wärmepumpe] event.schon am Limit rennt womöglich zu klein ist!!!!!!!!!! Wenn das der fall wäre.. na servas! |
||
|
||
@ewald - Du hast am 12.01 geschrieben das Du 28°C im Vorlauf und 26°C im Rücklauf hast? Das ist aber nicht viel "Wärmeabnahme" im Heizungskreislauf!?! Hast Du den Verteiler mal überprüft, alle Ventile geöffnet (auch im Rücklauf), vielleicht liegt Dein Problem nicht an der Wärmepumpe, sondern am Heizungskreislauf? Ein Kollege hatte die Leitungen der Fußbodenheizung zu 2/3 in die Dämmung gepackt und ähnlich schlechte Werte erreicht. |
||
|
||
Daemmung - bedeutet "2/3" in der Daemmung, dass nur 1/3 im Zementestrich liegt und der Rest in der Daemmung?? Frage so bloed, weil ich mir das nicht vorstellen kann. |
||
|
||
@Franz - Ja, Franz 2/3 in der Dämmung; das ist schon ein paar Jahre her, es handelte sich um Dämmplatten in denen eine "Nut" eingearbeitet war in der man die Kunststoffrohre "do-it-yourself" verlegen (einklemmen) konnte. Die Rohre waren mehr als die Hälfte in der Dämmung verschwunden, das war vielleicht ein "bescheidenes" System. |
||
|
||
2/3 - Da lobe ich mir mein verwendetes System, wo Abstandhalter das Rohr "satt" im Estrich verschwinden lassen (PROTZ PROTZ) |
||
|
||
am montag kommt der techniker Am montag nun endlich kommt der techniker!!! Und der schaut sich das system mal genau an.. mal sehen was da falsch ist..oder auch nicht??
Habe gestern noch versucht zwei geschosse (von 3) abzuschalten die VT erhöhte sich dann für diesen 1 kleinen kreis auf 31-32 grad!!!!!!!!!!!!! Sobald man alle geschosse dazuschaltet fällt die Temperatur wieder!!! Ich wünsch niemanden solche Probleme mit der Heizung.... )-: |
||
|
||
Wenn ich das alles lese - Hey.also ich denke das deine WP WP [Wärmepumpe] zu klein ist,also bei 275m² zu beheizender Wohnfläche finde ich die 12kW zu gering.
Wir haben für eine zu beheizende Fläche von 178m² eine 11kW Heizung errechnet bekommen bei Neubaustandard,also 30cm YTONG/6cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem],10cmWLG025 FB-Iso,375m²Erdkollektor horizontal,180cm Aufsparrendämmung WLG025. Vielleicht bringt es ja was mal zur Fehlersuche einen Raum auszuschalten und zu sehen ob es besser läuft? |
||
|
||
@ewald - konnte denn am Montag mit dem Techniker die Ursache der Probleme ermittelt werden? |
||
|
||
@all - HAllo!
Der Techniker war Montag da! Fest steht das die WP WP [Wärmepumpe] nicht richtig regelt... macht den Mischer zu wenn er auf sein sollte... )-: Event. könnte auch die WP WP [Wärmepumpe] zu klein sein... Aber dazu wurde noch nicht wirklich was von seiten des Inst. gesagt. DAnn könnte noch sein das die WP WP [Wärmepumpe] nur eine der beiden Tiefenbohrungen nützt. Wenn nämlich eine Bohrung etwas länger ist wie die andere dann kann passieren das durch druck.. nur die längere Bohrung zum zug kommt. |
||
|
||
was ich gesagt hab - Na da waren meine Vermutungen ja vielleicht nicht so falsch - ich tippte ja auch auf Regelung, Ventile oder "verstopfte" Bohrung... |