Hallo,

wir sanieren ein altes Haus. Im HAK sind 3x63A NH Trenner. Der Nachbar der den HAK mit mir teilt hat ebenfalls 63 A NH Sicherungen. Die Zuleitung zwischen HAK und dem Zählerschrank im Technikraum hat einen Querschnitt von 16 mm2.
Meine Fragen:
1. Wenn ich im HAK schon die 3x 63A NH habe, brauche ich noch D02 im Zählerschrank als Vorzählersicherung? Oder die Sicherungen im HAK sind die einzigen Sicherungen die man bei bei Wr. Netze als Vorzählersicherung verbauen darf? 

2. Ich lese in TAEV, dass man als Vorzählersicherungen ausschließlich  D02 Sicherungen mit  nicht austauschbaren Passeinsätzen verwenden darf, Als Ausnahme gilt der NH Trenner. Was bedeutet das Konkret? Im HAK darf man entweder D02 oder NH trenner verbauen darf?

3. So wie ich lese sollten 63A gar kein Probelm für das 16 mm2 Kabel darstellen. Jemand von Wr. netze meinte, für neue Zähler dürfen max. 50A Sicherungenn im HAK verbaut werde. Wir haben aber keine neuen Zähler. Sollten ich trotzdem die Sicherungen im HAK gegen 50A Sicherungen tauschen? Dann habe ich aber Probleme mit Selektivität. Ich habe einige 35A D02 im Nachzählerbereich. Bei 50A NH Trenner im HAK wird es wohl keine Selektivität zwischen den 35 A D02 Sicherungen (35A) und den NH Trennern (50A) geben.
35 A x 1,6 = 56 A> 50 A

Vielen Dank im Voraus!

  •  llpauli
24.2.2026  (#1)
Was ist da rausgekommen? Wie habt ihr es realisiert?

1
  •  g.horak
24.2.2026  (#2)
wir müssen gerade die 63A Sicherung gegen 50A tauschen, da die aktuellen Smartmeter nur für 50A ausgelegt sind

1
  •  viennacalling
25.2.2026  (#3)

zitat..
g.horak schrieb:

wir müssen gerade die 63A Sicherung gegen 50A tauschen, da die aktuellen Smartmeter nur für 50A ausgelegt sind

Habt ihr im Nachzählerbereich auch D02 verbaut. Bzw. Im Zählerkasten im Vorzählerbereich habt ihr auch Vorzählersicherungen? Wenn ja, wie viel Ampere? Um Selektivität gewährleisten zu können darf man im Zählerschrank dann nicht mehr als 25A haben, da ivr jetzt im HAK 50A habt. Danke im Voraus.


1


  •  viennacalling
25.2.2026  (#4)

zitat..
llpauli schrieb:

Was ist da rausgekommen? Wie habt ihr es realisiert?

Wir haben da noch nichts angefasst da Bestandobjekt. Ich würde aber sehr gerne zum aktuellen Stand der Technik bingen. Nur wenn ich am HAK jetzt auf 50A reduziere dann habe ich keine Selektivität mehr da ich im Nachzählerbereich auch 35A D02 verbaut habe ( für die Carport-Zuleitung). Ich habe die Zuleitung zum Carport für 22kw Ladestation vorbereitet. Daher brauche ich am Carport 32 A. Und aus dem Grund ist die D02 Sicherung fürs Carport ist 35A. 


1
  •  viennacalling
25.2.2026  (#5)

zitat..
g.horak schrieb:

wir müssen gerade die 63A Sicherung gegen 50A tauschen, da die aktuellen Smartmeter nur für 50A ausgelegt sind

Und die 63A waren im HAK oder im Verteilerkasten im Vorzählerkasten. Ich denke im HAK?


1
  •  g.horak
25.2.2026  (#6)
die 63A waren/sind im HAK - werden morgen getauscht

1
  •  viennacalling
26.2.2026  (#7)

zitat..
viennacalling schrieb:

──────..
g.horak schrieb:

wir müssen gerade die 63A Sicherung gegen 50A tauschen, da die aktuellen Smartmeter nur für 50A ausgelegt sind
───────────────

Und die 63A waren im HAK oder im Verteilerkasten im Vorzählerkasten. Ich denke im HAK?

OK, und habt ihr zusätzliche Vorzählersicherung im Vorzählerbereich im Zählerschrank/ Hauptverteiler?

zitat..
llpauli schrieb:

Was ist da rausgekommen? Wie habt ihr es realisiert?

Wir haben da noch nichts angefasst da Bestandobjekt. Ich würde aber sehr gerne zum aktuellen Stand der Technik bingen. Nur wenn ich am HAK jetzt auf 50A reduziere dann habe ich keine Selektivität mehr da ich im Nachzählerbereich auch 35A D02 verbaut habe ( für die Carport-Zuleitung). Ich habe die Zuleitung zum Carport für 22kw Ladestation vorbereitet. Daher brauche ich am Carport 32 A. Und aus dem Grund ist die D02 Sicherung fürs Carport ist 35A. 


1
  •  g.horak
26.2.2026  (#8)
die nächsten Sicherungen sind bei uns im Sicherungskasten im Haus und dies sind 25A D02 Sicherungen