Welche Komponenten(Hersteller) sind in diesem Thread gefragt emoji

Vorgabe: Wärmepumpe (RGK) - Flachdach - 5 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung]

  •  rocco81
  •   Silber-Award
1.2.2017  (#41)

Den SMA Tripower kann man in den Inselbetrieb versetzen. Weil es gefährlich ist, ist das aber nicht so leicht möglich.
Vorher ist eine sichere Netztrennung notwendig!


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#42)
Nur so darf es sein!

2017/20170201494918.jpg

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#43)
Was macht den dieser Umschalter?
Hast du einen Speicher?

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#44)
Jetzt ist der Schalter auf EVN. Normalstellung halt. Wenn länger kein Strom wäre, müsste der Schalter auf 2 gestellt werden. (2er wird gerade verdeckt) dann ist die Verbindung zum EVU unterbrochen und nur zum Notstromaggregat hergestellt. Da geht extra eine Leitung nach draussen zur Einspeisedose. Wird mit einem Dieselaggregat dann versorgt. Für kürzere Ausfälle zahlt sich das Starten des Aggregates nicht aus. Es bleibt aber die PV dann auch ohne Strom. Daher kommt auch nichts runter.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#45)
Könnten ja auch Wartungsarbeiten sein, da muss sichergestellt sein, dass kein Strom dann wo von einer PV kommt. Was nützt nämlich die Abschaltung beim Trafo oder Verteilerkasten, wenn der Strom von der anderen Seite kommt.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#46)

zitat..
altehuette schrieb: Könnten ja auch Wartungsarbeiten sein, da muss sichergestellt sein, dass kein Strom dann wo von einer PV kommt. Was nützt nämlich die Abschaltung beim Trafo oder Verteilerkasten, wenn der Strom von der anderen Seite kommt.


Weist wie mir das wurscht ist?
Dann soll er beim Masten abkapseln und gut.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#47)

zitat..
BoZm schrieb: Weist wie mir das wurscht ist?
Dann soll er beim Masten abkapseln und gut.


Das meinst du jetzt nicht ernst, oder?
Bei welchem Masten? Hochspannungsmasten? Da wird dann der ganze Bezirk abgeklemmt emoji

Es is meistens so, dass z.b. eine Gasse mit einer Erdleitung angeschlossen ist.
Dann gibts alle paar Häuser einen Verteilerkasten, wo dann die paar Hausanschlüsse draufhängen.
Nachdem der EVU eh die Anlage abnehmen muß, markiert der sicherheitshalber dann jenen Hausanschluß, wo eine PV draufhängt...auf diese glorreiche Idee werden auch ein paar andere schon gekommen sein.

Wenns jetzt eine Wartungsarbeit machen und dafür die Leitung abdrehen, messens eh wegen eben dieser Spezialisten nach.
Wenn dann noch Spannung drauf ist, werdens dann Anschluß für Anschluß durchmessen und illegal einspeisenden vom Netz nehmen...und das dann berechtigterweise für immer.

Genau aus dem Grund darf die PV Anlage nur ein Elektriker mit der entsprechenden Berechtigung anschliessen und ned jeder halbschlauer "Nachwuchshobbyheimwerker Elektriker" ...und zuletzt wird auch vor der Inbetriebnahme vom EVU überprüft und abgenommen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#48)
@altehütte - Gibts so einen Umschalter auch automatisiert und elektronisch?
Wäre ja viel praktischer, dass der dann den Stromausfall erkennt und die Anlage auf Inselbetrieb umschaltet.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#49)
Das weiß ich nicht, ob das möglich ist, dass automatisch umgeschaltet werden kann.

1
  •  Ramhard
2.2.2017  (#50)
Wie ist das eigentlich bei den Speicherlösungen, hängen die auch wie der PV Wechselrichter parallel zum Netz oder sind die in Serie und somit tatsächlich als USV nutzbar?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#51)
@altehütte - Hab ein bissi gesucht, es gibt wohl so "blackout" boxen, die automatisch innerhalb von 40 oder 50 ms umschalten.
Ich habe aber keine Ahnung, wieviel so was kostet.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#52)
Wird es eh geben, muss ja auch in Krankenhäusern funktionieren, dass sofort auf Notstrom umgeschaltet wird, den der Hauselektriker wird nicht dauernd neben dem Aggregat sitzen und warten bis der Strom ausfällt.

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#53)

zitat..
Wird es eh geben, muss ja auch in Krankenhäusern funktionieren, dass sofort auf Notstrom umgeschaltet wird, den der Hauselektriker wird nicht dauernd neben dem Aggregat sitzen und warten bis der Strom ausfällt.


Nennt sich USV.


1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#54)

zitat..
gdfde schrieb: Das meinst du jetzt nicht ernst, oder?
Bei welchem Masten? Hochspannungsmasten? Da wird dann der ganze Bezirk abgeklemmt


Mein voller Ernst.
Es ist am Masten oben der Hebel und da klemmst einfach ein Haus ab. Finito.

zitat..
gdfde schrieb: Wenns jetzt eine Wartungsarbeit machen und dafür die Leitung abdrehen, messens eh wegen eben dieser Spezialisten nach.
Wenn dann noch Spannung drauf ist, werdens dann Anschluß für Anschluß durchmessen und illegal einspeisenden vom Netz nehmen...und das dann berechtigterweise für immer.


Wenn die mitten am Tag abdrehen, haben die aber etwas Pech, da die Anlage schon in Betrieb ist.
Da kann der schalten was er lustig ist, und muss sich melden. Oder am Masten abklemmen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#55)

zitat..
streicher schrieb: Nennt sich USV.


Eh, aber für den Fall, wenn man keinen Stromspeicher hat...

zitat..
BoZm schrieb: Da kann der schalten was er lustig ist, und muss sich melden. Oder am Masten abklemmen.


Die Diskussion is müssig und sinnlos...es is einfach verboten, so eine Anlage bekommt keine Genehmigung.

1
  •  rocco81
  •   Silber-Award
3.2.2017  (#56)

Der WR WR [Wechselrichter] schaltet sofort ab wenn das Netz weg ist. Egal ob es jemanden passt oder nicht.
Die schalten den Strom nicht zum Spaß ab sondern müssen an den Stromleitungen aus welchen Gründen auch immer arbeiten.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
3.2.2017  (#57)

zitat..
rocco81 schrieb: Der WR WR [Wechselrichter] schaltet sofort ab wenn das Netz weg ist.


Eh, und das ist auch gut so.
BoZm hat aber in einen seiner Vorposts davon geschrieben, diesen Sicherheitsmechnismus zu umgehen (z.b. mit einer Batterie, damit der WR WR [Wechselrichter] wieder hochfährt), was dann zur Folge hätte, dass er bei PV Überschuß einspeisen würde und der EVN Mann, der auf der Leitung hermuarbeitet, mit 20 A gegrillt wird emoji

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
3.2.2017  (#58)
Na dann ist doch jeder Batteriespeicher-Besitzer am umgehen des "Sicherheitsmechanismus".

Was wohl passiert wenn kein Saft aus der Dose kommt, dann zapft alles die Batterie an.
Auch der WR WR [Wechselrichter].
Und dann wenn wieder Überschuss ist, wird der Strom auch wieder ins Netz gehen.
Der Schalter von Altehuette ist super.

Jedoch gibt es ein paar die ich kenne, die sich so ein DIY-Batterie-Pack selbst gebastelt haben und auch nebenher betreiben.
Funktioniert gut. Haben keinen Schalter zum trennen des Systems.
Da ist der Steg-Kollege dann bestimmt sehr happy.

zitat..
gdfde schrieb: Die Diskussion is müssig und sinnlos...es is einfach verboten, so eine Anlage bekommt keine Genehmigung.


Aha, und es gibt Leute die eine WW WW [Warmwasser]-WP haben ohne Genehmigung. (in STMK)
Viele haben Erdwärme machen lassen (mit Sonden) und auch keine Genehmigung. (in STMK)
Oder fahren Auto ohne Führerschein und oben drauf auch noch Nudel-dicht. (Weltweit)

Es ist nicht sinnlos, dann die Schattenseiten sollten auch erwähnt werden, warum so eine Anlage vom Fachmann/von Fachfrau installiert werden soll.

Gibt auch einen Grund, warum an den Leitungen, seltenst am Tag gebastelt wird.

1
  •  rocco81
  •   Silber-Award
3.2.2017  (#59)

Sorry, aber schnallst es nicht?
Für den Arbeiter am Stromnetz besteht Lebensgefahr wenn irgendein Ignorant das Netz unter Spannung setzt!
Manipulation der Sicherheitseinrichtungen fällt demnach im schlimmsten Fall unter fahrlässige Tötung.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
3.2.2017  (#60)

zitat..
rocco81 schrieb: Sorry, aber schnallst es nicht?


Versuch, den Text nochmal zu lesen.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
3.2.2017  (#61)
Für alle die Flexible PV Anlagen brauchen...

Organische PV
https://www.infinitypv.com/products/opv/foil

etwas teuer aber vielleicht will ja wer seine Regenrinne verkleiden :)

Oder die Fenster
http://www.heliatek.com/de/heliatek/ueber-uns/image-movie

1