Waterkotte Heizung taktet sehr viel - Einstellungen falsch ?
|
|
||
|
das sieht aus als ob du sie beim warmwasser an der schmerzgrenze betreibst. warum so extrem hohe temperaturen? das ist nicht wp tauglich... |
||
|
||
|
+1. Zudem warum betreibst du die ohne AF? Wie ist Warmwasser eingestellt? Gibt's nen Einschaltpunkt oder eine Hysterese? |
||
|
||
|
in erster Linie weil ich - wenn ich unter 55 Grad heize - am Abend kein warmes Wasser für 4 Personen hab, sondern nur für 3-3,5 außerdem hat der Installateur damals irgendwas gemeint von wegen Legionellen was ist eine AF ? Nein, da gibt es nur eine Solltemperatur - die ist glaub ich auf 59 Die erreicht die Heizung auch sehr schnell (ca. 1 Stunde), danach versucht sie aber im Minutentakt jede Veränderung durch erneutes Heizen zu kompensieren - den vollen Zeitraum den ich fürs Heizen zur Verfügung stelle. Wenn ich das wieder auf 90 Minuten pro Tag reduziere ist es sicher besser ... aber auch ned ganz richtig, oder ? |
||
|
|
||
|
||
|
Kannst du mal das Typenschild zeigen. Wenn es noch eine Anlage mit R407C ist, dann kann die nur 55°C erzeugen. Wenn du jetzt 59°C Soll-Temperatur einstellst, dann heizt sie bis 55°C, geht normal ohne Fehlermeldung aus, dann ist sie 15 Minuten gesperrt und dann will sie sofort wieder heizen weil die 59°C nicht erreicht sind! Stell das ganze auf 50°C und nimm die Zeitsperre raus! lg |
||
|
||
|
Sind das dann 4 Vollbäder? Wie groß ist der Speicher? Wie schnell kühlt der Speicher ohne Entnahme aus? Legionellen blabla kannst du vergessen. https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305 |
||
|
||
|
AF= Außenfühler |
||
|
||
|
Ja, genau, die Anlage hat das Kältemittel R407C drinnen. Die Idee hinter der Zeitsperre war ja eigentlich initial, dass die Anlage erst mit genügend PV Strom Warmwasser macht (d.h. ab ca. 1000 Uhr vormittags) und dann wenns mal warm ist aufhört dauernd nachzuheizen. (deshalb nur bis 1400 Uhr) Ich hab jetzt auf 52°C eingestellt - von 1000 bis 1900 Uhr und werde beobachten. Der war irgendwann kaputt und hätte 150 EUR gekostet - Heizen geht aber auch ohne ganz gut - unter Null Außentemperatur gebe ich halt ein Grad bei der Rücklauftemperatur drauf. Beim Warmwasser gibt es nur einen Zeitraum (von - bis) und eine Soll-Temperatur. Mehr leider nicht. Der Speicher hat 400 Liter. Das reicht für ca. 3x duschen wobei einmal lange Haare waschen dabei ist. Dann ist das Wasser auf 35 Grad unten und da macht duschen keinen Spaß mehr. Der Speicher kühlt ohne Entnahme in etwa um ein halbes Grad in der Stunde ab |
||
|
||
|
Für den Außentemperaturfühler kannst jeden NTC 10k Temperaturfühler nehmen, sowas kostet ca 10-20 € Material. |
||
|
||
|
Mir kommt irgendwie vor, du fährst hier mit einem dicken LKW Brummer (Überdimensionierung), der nur Vollgas oder nix kennt (On/Off), komplett ungesteuert einfach links und rechts an den Leitplanken entlang (ohne AF), mit einem ordentlichen Tankleck (WW Temperatur dank schlechter Schichtung [zu hohe Ladepumpe?] / fehlender Thermosiphon / whatever), der jede Minute Vollgas gibt, der Motor aber aufgrund durchdrehender Räder automatisch stoppt (Takten), und du aber 59 km/h erreichen willst, obwohl der Brummi nur 55 km/h kann. Oder so ähnlich. Aber macht nix, bei diesen Takten wird die WP WP [Wärmepumpe] vermutlich eh nicht mehr ewig halten, und dann hast eine neue Chance, es richtig zu machen - musst halt vorher hier fragen. 😜 (SCNR) Um aber auch etwas konstruktives beizutragen: Wie sieht dein Setup aus? Pufferspeicher? Einzelraumregler? Hydraulischer Abgleich gemacht? Das viele Takten sieht danach aus, als ob die WP WP [Wärmepumpe] ihre Wärme nicht loswerden kann... |
||
|
||
|
Ja, definitiv ein guter Punkt auch wenn ich - angesichts des aktuellen Wetters - beim Wunsch nach einer neuen Heizung recht zurückhaltend bin. 😉Darf gerne nochmal 15 Jahre halten die Gute ... Diese Diskussion verschiebe ich aber präventiv in einen neuen Thread -->https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-einer-neuen-waermepumpe-ersatz-bzw-tausch/84588 Zu deinen Fragen: Ich hab mich damit noch nie beschäftigt (wie man sieht), die läuft seit dem ersten Tag ohne gröbere Probleme und verbraucht trotz 250m² und -7 Grad keine 30kWh am Tag, also was solls 🤩 Einzalraumregelung hab ich nicht, sondern Steuerung über die Rücklauftemperatur. Pufferspeicher ja: 400 liter aber mehr dazu im anderen Thread ... |
||
|
||
|
Genau das sagen auch gewissen Installateure, wenn man sie auf ihre Installationskünste anspricht. Auf die Frage, wieviele Anlagen denn von ihnen gemonitored werden, bekommt man dann große Augen. Es ist warm beim Kunden, dank Pufferspeicher gibt's keine Störungen, also was solls? Dem Kunden sind die 50 Starts am Tag sicher auch egal - bis halt der Verdichter nach 10 Jahren streikt, obwohl die WP WP [Wärmepumpe] sonst locker doppelt so lange gelaufen wäre, und sich bis dahin 30% mehr Strom gegönnt hat als eigentlich notwendig. Im Besten Fall kommt dieser Kunde ins ESH ESH [Energiesparhaus] Forum, und bekommt feuchte Augen, wenn er sieht, was mit weniger Invest eigentlich möglich gewesen wäre... |
||
|
||
|
naja, ganz ehrlich - wenn es warm ist und der stromverbrauch (wie in meinem Fall) in akzeptablem Rahmen ist bin ich als völlig unbedarfter Endkunde zufrieden den Luxus sich bei jedem Gewerk zum Spezialisten weiterzubilden hat leider nicht jeder ich hab mich auch auf das Thema PV und Akkus spezialisiert, weil mir das deutlich mehr Spaß macht als meine Heizung 😉 |
||
|
||
|
Wie viele Takte wird denn eine WP WP [Wärmepumpe] realistisch aushalten? Bin ja auch gerade am Optimieren der Heizkennlinie von meiner WP WP [Wärmepumpe] und auch die meiner Tochter. Bei meiner Tochter läuft sie seit drei Jahren mit bis zu 30 Takten. Ich bin bei zwei pro Tag. Ich habe Werte von 20000 bis 200000 Takte gefunden, die der Verdichter aushalten sollte. Ist halt eine große Bandbreite. |
||
|
||
|
Wenn du eine On/Off WP WP [Wärmepumpe] hast, gibt es keine Einstellung für die Hysterese? Ich habe auch eine On/Off (Neura) und diese ist über den Rücklauf geregelt, d.h. wenn die Temperatur unterhalb vom Sollwert ist, startet die Pumpe und läuft so lange, bis der Sollwert + 2 Grad Hysterese erreicht sind. Danach schaltet die WP WP [Wärmepumpe] und UWP aus und macht eine Temperaturmessung vom Rücklauf alle 45min, d.h. UWP ein für 10min und dann die Temperatur auslesen, falls über Sollwert dann wieder 45min Pause, usw... Mit dieser Regelung bekomme ich 4 Takte/Tag Diese Regelung habe ich selber mit einer SPS gemacht, nachdem die Elektronik defekt war und der Ersatz 2000 Euro kosten sollte....... Meine WP WP [Wärmepumpe] ist nun 18 Jahre alt, der Kompressor wurde ganz am Anfang nach 2 Jahren getauscht und seitdem läuft der. Meine WP WP [Wärmepumpe] ist ein Direktverdampfer mit Propangas und steht drausen im Garten. Warmwasser wird separat gemacht mit einer LuftWP |
||
|
||
|
Magst du den Umbau vielleicht in einem neuen Thread dokumentieren? Ich wäre sehr interessiert 🤓 |
||
|
||
|
Ja, könnte ich machen, muss nur mal die Muße dazu finden..... |
||
|
||
|
Ich hab zwar ein älteres Modell, kann aber im Technikermodus Pw=99 die Hysterese verstellen (von 1 auf 2K). Jetzt habe ich statt 20 Kompressorstarts nur mehr 6. Das Warmwasser hab ich auf 43°C gestellt. |
||
|
||
|
ein älteres modell von genau dieser Waterkotte Heizung ? Ich wusste nicht mal dass es da einen Technikermodus gibt 😊 |
||
|
||
|
Ds5023 mit einer ähnlichen Steuerung und R407C Kältemittel. Der Wechselantrieb ww/hz war bei mir übrigens der einzige Teil, der seit 2005 defekt war. |