Wärmepumpe zu groß? Teil 1

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  Tilo

44 Antworten 44
44
Wir haben dieses Jahr ein Haus gebaut.
Folgende Daten zur Dämmung
Ausenwände k-Wert=0.23
Fenster 1.1
Obergeschoss Dachausbau Dämmung Glaswolle wlg 40 16 cm dick
Der Estrich im Erdgeschoß ist 9 cm dick und im Obergeschoß 7 cm
Als Heizung hatten wir uns für eine Ochsner GMDW 9 Direktverdampfer 9 kw in Verbindung mit einer Europa 312 zur Warmwassererzeugung (dezentrale Lüftung mit Freshventilen)entschieden. Im gesamten Haus ist eine Fußbodenheizung verlegt.

  •  Tilo
8.1.2004  (#21)
Kein Heizstab - Hallo Gernot,
Der Verbrauch beträgt jetzt so ca. 2,6 Kw/h. Dabei ist aber die 2. Umwälzpumpe ständig in Betrieb. Bei uns ist der Heizstab ausgeschaltet.
Die Rücklauftemperatur steigt so schnell an wie die Vl.
Das Takten hat jetzt aber aufgehört, ich muste nur den internen Temperaturwert von 21° auf 22,5° erhöhen.
Mein Verbrauchszähler steht nun bei ca. 2273 Kw, von Ende September bis heute (inklusive Warmwasser).

1
  •  Gernot
10.1.2004  (#22)
WP zu groß ? - Hallo Tilo was verstehst du unter dem internen Temperaturwert ?Wie hoch ist deine Schaltdiverenz zwischen ein und ausschalten der WP WP [Wärmepumpe]?Ich glaube schon das deine WP WP [Wärmepumpe] etwas zu groß ausgelegt ist.

1
  •  Tilo
14.1.2004  (#23)
Standard Raumtemperatur - Hallo Gernot,

das heist bei Ochsner Standard Raumtemperatur, das ist so ein interner Temperaturwert den man bei der WP WP [Wärmepumpe] einstellen muss, damit soll dann die Raumtemperatur gesteuert werden. Es gibt da 3 Einstellungen Frostschutz, reduziert und normal. Den Wert bei normal habe ich auf 22,5 angehoben und seitdem taktet die WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr. Die VL VL [Vorlauf] bewegt sich aber immer um die 34-35°.


1
  •  Tilo
14.1.2004  (#24)
WP zu groß? - Hallo Gernot,

Wo es vor 2 Wochen so richtig kalt wurde -8° bekamen wir das Haus nicht mehr richtig warm und die VL VL [Vorlauf] pendelte nur so um die 33°.Ich habe die Nase voll von einer WP WP [Wärmepumpe] und bereue es schon nicht mit Gas zu heizen.
Schei... WP schade um das viele Geld. Ich werde noch den Februar abwarten und dann werde ich eine Mängelanzeige schreiben

Gruß Tilo

1
  •  Gerhard
15.1.2004  (#25)
WP zu groß - es wird nicht richtig warm? - Das widerspricht sich irgendwo. Heizkurveneinstellung anschauen, bzw. Fachfirma müßte die Schaltebenen d. Reglers die vom Kunden nicht bedienbar sind überprüfen. Weiters wenn die WP WP [Wärmepumpe] knapp dimensioniert sein sollte, soll die Nachtabsenkung reduziert bzw. ganz herausgenommen werden. Vielleicht hilft der Tipp. Hat Tilo Fa. Ochsner schon erreicht???

1
  •  Tilo
15.1.2004  (#26)
WP - Hallo Gerhard,

mit Ochsner haben wir noch keinen Kontakt aufgenommen. Wir wollen noch den Monat Februar abwarten (wegen der tiefen Temperaturen) erst dann wollen wir uns melden.
Um den 5 Januar war es dann mal bei uns so richtig kalt, ca. -7° und wir bekamen das Haus dann nicht mehr warm. Die VL VL [Vorlauf] stieg nicht mehr über 33° und der Verbrauch war bei 41 Kw. Wir schalten unsere WP WP [Wärmepumpe] 2 mal am Tage ein, so ab 2-7 Uhr und von 14-17.30 Uhr und sie läuft in der besagten Zeit durch.
Gruß Tilo

1
  •  Gerhard
16.1.2004  (#27)
@Tilo - Wenn es so kalt ist wie Du beschrieben hast, darfst Du die WP WP [Wärmepumpe] nicht so lange sperren, denn sie kann max. 8 Std. laufen. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] richtig dim. ist, darf sie an kalten Tagen bis zu 24 Std. laufen. Das ist wie wenn Du einen Holzofen, keinen Kachlofen mit gr. Speichermasse hast, und Du gibst nur 1 x am Tag ein paar Stück Holz in den Ofen und sagst dann, daß der Ofen das Haus nicht beheizen kann. Bei warmen Temperaturen, in der Übergangszeit kann das ok sein, nicht an den kalten Tagen

1
  •  Gernot
16.1.2004  (#28)
Wp kann nichts dafür - Ich verstehe nicht warum einige die wp so lange abschalten oder sie nur Abends laufen lassen.Ihr habt doch eine Wp und kein Nachtspeichergerät.Ausser dem müßt ihr dann eine Höhere temperatur fahren die die einsparung von evt.billigem Nachtstrom zunichte macht.Ausserdem kann die wp nichts dafür das die einstellungen nicht stimmen oder euer heizungsmonteur scheiße gebaut hat.Bei Fußbodenheizung sind ein enger verlegeabstand max. 10cm und kurze heizkreisläufe max. 100m sehr wichtig.

1
  •  gernot
16.1.2004  (#29)
pro WP WP [Wärmepumpe] - Meine wp läuft nun seid ca. 1 Jahr und ich bin sehr zufrieden.Es hat zwar ein ganzes Jahr gedauert bis ich die WP WP [Wärmepumpe] optimal eingestellt habe aber mann muß halt alle Jahreszeiten und Temperaturen mitgemacht haben um die steigung,grundtemperatur,einstellung der kreisläufe ect.richtig einzustellen.

1
  •  Tilo
16.1.2004  (#30)
WP - Hallo,

was soll ich denn machen, wenn ich die Laufzeit der WP WP [Wärmepumpe] nicht einschränken würde, dann hätte wir pro 24 h einen Verbrauch von über 35 kw, bei Temperaturen am Tage 4° und Nachts 2°. Unsere WP WP [Wärmepumpe] hat pro Stunde einen Verbrauch von 2,1 kw + 0,2 kw für die Umwälzpumpe, egal was wir für eine VL VL [Vorlauf] fahren im ganzen Haus ist es dann unerträglich warm. Die Raumthermostate sind dabei auf 6 (das war der Tipp von meinen Installateur)

1
  •  
16.1.2004  (#31)
WP - zweiter Teil
Davor waren die Räume nach Temperatur eingestellt, was aber bewirkte, dass nach erreichen der Solltemperatur das Wohzimmer und die Küche sich zuregelten. Die oberen Räume und das Bad waren aber noch kalt, jetzt war aber die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] zu groß, die VL VL [Vorlauf] stieg an (fuhr ja schon an die 35° VL) und die WP WP [Wärmepumpe] schaltete sich ab. Wir hatten es dann unten warm und oben kalt. Die WP WP [Wärmepumpe] fing dann an zu takten. Die von Ochsner meinten dazu dass bis zu 4 Einschaltungen pro Stunde normal wären.

1
  •  Tilo
16.1.2004  (#32)
WP - Ich habe über Weihnachten die Raumthermostate aus geschaltet (EG) und dafür Blindkappen auf die Verteiler gesetzt mit unterschiedlichen Durchfluss. Im DG habe ich nichts verändert.
Die WP WP [Wärmepumpe] lief dann ca. 4-5h morgens und 4h abends, bei 9h WP WP [Wärmepumpe] + Warmwasser komme ich dann auf einen Verbrauch von ca. 25 kw in 24h. Der Verbrauch, der uns für unsere WP WP [Wärmepumpe] errechnet wurde, haben wir jetzt schon erreicht.
Fazit wir bekommen das Haus nicht richtig warm und haben viel höhere Heizkosten als errechnet.


1
  •  gernot
16.1.2004  (#33)
Hallo Tilo - ich bin leider auch kein Fachmann aber ich glaube das es bei dir doch nur eine Einstellungssache ist.Du schreibst ja selbst es bei dir auch schon unerträglich warm war.Ich kenne leider das System von Ochsner nicht also kann ich dir auch keine speziellen Tips geben.Wenn du Änderungen im System vornimmst mußt du dies auch über einen längeren Zeitraum beobachten.Da kann es schon sein das am anfang der verbrauch etwas Höher ist weil der Fußboden und die wände sich zuerst mal aufheizen müßen.

1
  •  gernot
16.1.2004  (#34)
Hallo Tilo II - Meine wp läuft nun auch ca. 10Std. am Tag bei einem Anschlußwert von 1,4 kw +ca.0,2 für die Pumpen ich habe jedoch ein kfw 60 Haus.Welcher Verbrauch wurde denn bei dir ausgerechnet und wie hoch ist der verbrauch tatsächlich ?25 kw in 24 std.kommen mir für ein "normales " Haus aber nicht zu hoch vor.

1
  •  Tilo
16.1.2004  (#35)
Verbrauch - Hallo Gernot,
bei uns wurde ein Wärmebedarf von 65 kWh/m²a geschätzt, siehe Daten fürs Haus oben.

Wärmebedarf Heizung 8450 kWh/a
Wärmebedarf Warmwasser 2113 kWh/a
Jahreswärmebedarf 10563 kWh
Jahresarbeitszahl 4,2 Wärmepumpe
-"- 3 WW
Elektroenergie 2011 kWh für Heizung
-"- 704 kWh für WW WW [Warmwasser]
Summe Elektroenergie 2716 kWh
Tarif Edis 0,114 €/kWh
Jahreswärmekosten 310 €
Der Zähler steht heute bei 2463 kwh.



1
  •  gernot
17.1.2004  (#36)
Hallo Tilo - nach wievielen Monaten ?Ich glaube auch das die Rechnung sehr optimistich gerechnet ist.ich habe ca.25 cm Dämmung in den Wänden und 24 cm im Dach zusätzlich eine Lüftungs anlage mit wärmerückgewinnung errechneter Heizwärmebedarf 56kwh/m²im Jahr.Verbrauch nach 11 Monaten 1800 kw

1
  •  Tilo
17.1.2004  (#37)
Verbrauch - Hallo Gernot,

mein Verbrauch war von gestern 19 Uhr bis heute 19 Uhr so ca 23,8 kWh, die Temperaturen waren in der Nacht so ca. 2° und am Tage 4°. Der Verbrauch ist inklusive WW WW [Warmwasser] von der 2 WP WP [Wärmepumpe] (600W)+ Lüftungsanlage. Man muss für WW WW [Warmwasser] so ca. 2kWh abziehen. Die Heizung WP WP [Wärmepumpe] lief nur 8h. Mich würden mal Deine Verbrauchswerte in 24h interessieren (mit Temperaturen).

Gruß Tilo

1
  •  gernot
17.1.2004  (#38)
Tilo - Ausserdem verstehe ich nicht warum du dann eine 9kw heizung hast.Anscheinend hat dein Monteur seiner Ausrechnung auch nicht getraut .Bei mir reichen 5,6 kw Heizwärme voll und ganz.

1
  •  Tilo
17.1.2004  (#39)
Verbrauch - Hallo Gernot,

Mein Zählerstand war am 13.10 morgens 445 kWh und am 16.01.04 morgens 2456 kWh.
Die Heizung WP WP [Wärmepumpe] lief bis jetzt 821h und die WW WW [Warmwasser] WP WP [Wärmepumpe] 410h.
Die Heizungs WP WP [Wärmepumpe] soll laut Ochsner 2kwh verbrauchen und die WW WW [Warmwasser] WP WP [Wärmepumpe] 0,6kWh.

Gruß Tilo


1
  •  gernot
17.1.2004  (#40)
Tilo - im moment läuft die wp ca.7-8 std.bei ca. 5 grad aussen temp.das macht ca.12-13kw am tag.

1
  •  Tilo
17.1.2004  (#41)
Verbrauch - Das sind ja wirklich Top Verbrauchswerte. Was für eine WP WP [Wärmepumpe] betreibst Du eigentlich Sohle oder Direktverdampfer. Ich mache für heute Schluss schönen Dank.

Gruß Tilo

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.