Hallo ihr Lieben,

Für unseren Neubau (nur FBH FBH [Fußbodenheizung]) mit  140m² + 47m² Keller bekommen wir eine Wärmepumpe Vaillant versoTHERM plus eingebaut. Ursprünglich war das Model VWL 77/5 geplant mit 300l Mischwasserspeicher für Puffer und Warmwasseraufbereitung.
Ich komme nach der Hottinger-Formel bei den Referenzwerten des Energieausweises:
HWB: 10.000 kWh/a
HGT=3211kd
th=18h
TI=22°C
NAT=-12.4°C
auf eine Leistung von 6 kW. Nach Rückfrage beim Installateur meinte er, er kann auch die VWL 57/5 einbauen.
Da ich keinen Mischwasserspeicher will, wäre es, laut Installateur, möglich den Speicher als reinen Warmwasserspeicher betreiben...Dazu meine Fragen was eure Empfehlungen sind:
a) Welche Wärmpeumpe 77/5, 57/5 oder gar 37/5?
b) 300l Warmwasserspeicher mit Frischwasserstation oder
c) Nur Wärmepumpe mit Boiler, wenn ja wir groß würdet ihr den Boiler auslegen?
d) Hättet ihr konkrete Modellempfehlungen für Frischwasserstationen bzw. Boiler
Grüße,
Sebastian
 

  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.5.2025  (#1)
servus Sebastian,

zur dimensionierung,
keine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ohne grafische bivalenzauslegung. das ist seit jahrzehnten stand der technik und anders funktioniert das nicht sondern ist wie würfeln...

hersteller bauen da gerade werkzeuge zur auslegung auf, da wird die gebäudekennlinie einfach in die leistungskurve eingetragen und man sieht bivalenzpunkt und - genauso wichtig - modulations bzw inverterpunkt, also diejenige außentemperatur bei der die maschine vom takten ins modulieren kommt.

warmwasserspeicher ist ein sehr komplexes thema und hängt auch stark von der eingesetzten wärmepumpe ab (stichwort schleichladung).

1
  •  Sev0r
2.6.2025  (#2)
Lieber dyarne,

Vielen Dank für deine Antwort, ich hatte in der Zwischenzeit einen deiner Threads gefunden, wo du die grafische Auslegung machst:
https://www.energiesparhaus.at/forum-dimensionierung-lwp/75806

Habe auf der Schweizer Vaillant Seite die Heizlastkurven hier gefunden:
https://www.vaillant.ch/downloads/planungsinformationen/planungsinformation-versotherm-plus-1782519.pdf

und die grafische Auslegung gemacht. Das hat mir sehr geholfen!
 
Bezüglich des WWS werde ich mich noch einlesen, das Stichwort hilft mir allerdings bei der Suche!

Liebe Grüße,
Sebastian