« Hausbau-, Sanierung

Wärmebrücke Außenmauer teilen

25.10.2026 1 2026-10-25T09:19:21+01:00
  •  kf1811
25.10.2026
1
Hallo zusammen,

leider habe ich es rückblickend während der Planungs- und Rohbauphase verabsäumt rechtzeitig so manches Ausführungsdetail auf unserer Baustelle kritisch zu hinterfragen, um so unnötige Fehlerquellen zu vermeiden. Nun ist es so, dass wir uns auf Empfehlung des Baumeisters hin für eine Innendämmung der Bodenplatte (keine Unterkellerung) entschieden haben.

Diese Vorgehensweise führt natürlich bei den Wänden zu Wärmebrücken. Diese wurde zumindest Süd-, Ost-, Westseitig durch den Einsatz von gefüllten Ziegeln etwas entschärft. Umso ärgerlicher ist es, dass auf der Nordseite auf einer Länge von ca 10m eine andere Wandausführung umgesetzt wurde. Grund ist ein direkt anschließenden Stallgebäudes, dass ca. 70cm über FOK unseres Wohngebäudes liegt.

Auf einer Höhe von 1,50m und einer Länge von wie gesagt 10m wurde eine 20cm dicke Betonmauer ohne thermische Entkopplung zur Bodenplatte errichtet. Außenseitig wurde mit 8cm EPS für Perimeterbereich tauglich gedämmt und innenseitig wurde ein 6,5cm starker Ziegel als Installationsebene vorgemauert. Zusätzlich wurde auch noch ein 1x1x0,6m Treppenpodest direkt auf die Bodenplatte betoniert.

Ich fürchte nun, dass es an diesen Stellen zu teuren Wärmebrücken, unangenehmer Kälteabstrahlung oder Schimmel kommen könnte. Lässt sich sowas im Nachhinein noch irgendwie entschärfen mittels Innendämmung? Entlang dieser Wand soll später eine Wohnwand mit TV stehen, sowie ein Kaminofen und die Treppe, welche vollständig verbaut wird und als Vorratskammer dienen soll. Zwischen der Betonmauer und den Ziegeln wurde ein 1-2cm Spalt frei gelassen. Würde es etwas bringen diesen Spalt nachträglich noch über Schlitze in der vorgemauerten Ziegelebene mit PU -Schaum zu hinterfüllen?

Wäre über eure Einschätzung sehr dankbar. :)

LG

2026/20261025903285.jpg



2026/20261025669125.jpg

  •  BirnbauMax
25.10.2026 9:19  (#1)
Ich würde mal den Aufbau in Ubakus reinklopen und schauen ob es zu einem Taupunkt kommt.
PU Schaum da reinspritzen halte ich für keine zielführende Lösung - der Ziegel hat an einigen Stellen über Mörtel direkten kontakt zum Beton. 
Die Bodenplatte oben zu dämmen statt unten drunter ist nichts exotisches. Dem XPS auf der Lebensdauer des Hauses zu trauen ist für manche ein zu großes Risiko. Besonders Ameisen und Co. könnten bei einer nur leicht eingegrabenen Bodenplatte schnell mal ein Warmes zuhause finden, und dann das XPS aushöhlen wo sie sich wohlfühlen. Ist die Dämmung innen, gibt es zumdinest diese Sorge nicht.

Thermisch betrachtet verliert man dadurch aber die Speichermasse der Bodenplatte.
Wie wurde die Betonwand zum Stallgebäude hin außen gedichtet? Ich gehe mal davon aus, dass dort ohnehin kaum Wasser hinkäme, aber sollte das Stallgebäude mal nicht mehr sein, sollte euch dann trotzdem nicht nass werden dürfen. 


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]