Viessmann Vitocal 150 A 10KW
|
|
||
|
Wie ist das mit dem Speicher? Hängt da eine Solaranlage drauf? Wenn nicht, beide Wendeln zusammenschließen, dann reicht die Tauscherfläche. Ansonsten wirds eng, dann braucht die WP WP [Wärmepumpe] halt länger zum WW WW [Warmwasser] machen. Bezüglich Puffer. Welches Heizsystem betreibst du? Bei FBH FBH [Fußbodenheizung], kein Puffer, bei Hk nur im RL RL [Rücklauf] mit Überströmventil. Keine Puffrsspeicher Parallelanbindzng wie es die meisten Kesselhersteller vorgeben. |
||
|
||
|
Was ist die Basis dieser Planung? Ich hoffe doch eine Bivalenzkurvenauslegung? 🤓 |
||
|
||
|
Am Warmwasserboiler hängt die Solar, also ein zusammenhängen der beiden Register geht in dem Fall nicht. Ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung. Und bezüglich Puffer (also eigentlich ein Lastausgleichsspeicher): ohne Puffer macht es mir keiner der vier bereits hier gewesenen Installateure, zum einen weil es die Wärmpepumpenhersteller vorschreiben, zum anderen aus Garantiegründen, ... etc. Aber zum Warmwasser aufbereiten zurück: was heißt dann braucht die WP WP [Wärmepumpe] eben länger zum WW WW [Warmwasser] machen? Ist das ineffizient? Schlecht für die Wärmepumpe? |
||
|
|
||
|
||
|
Dann schick die alle vier in die Wüste und hol dir einen der was von WP WP [Wärmepumpe] versteht. Mit FBH FBH [Fußbodenheizung] brauchst du keinen Puffer. Das ist ein zusätzliches Teil, das in der Anschaffung Geld kostet, viel Platz braucht, die WP WP [Wärmepumpe] ineffizient laufen lässt und im schlimmsten Fall ihre Lebensdauer verringert. Es gibt für dich keinen einzigen Vorteil, nur Nachteile. |
||
|
||
|
Nimm bei der Maschine 4 - 4,5kW Mindestleistung an. Die A150-10 ist eine gedrosselte 16er mit 2 Ventilatoren. Der Hersteller hat Hydraulikschemen ohne Puffer. Wie hoch ist deine Heizlast? Zum Speicher: Wie groß wäre das Solarregister und wie alt ist die Solarthermie? Wie groß ist der Warmwasserbedarf? |
||
|
||
|
das ist eine billige ausrede - kein hersteller hat die pufferhydraulik ganz vorne stehen - im gegenteil. in der praxis wird dann je schwächer der installateur ist umso mehr puffer umgesetzt. bist du aus D? dann muß man das thema ERR ERR [Einzelraumregelung] zuerst klären. gibt ein paar ansätze wie man die loswird, wenn nicht -> überströmventil und reihenspeicher, braucht keine extrapumpen, kostet keine effizienz, führt nicht zum takten... @warmwasser, das hängt auch von der wp ab. wennn du das so umsetzen möchtest brauchst du eine wp bei der du die ww-leistung drosseln kannst. dann reicht auch ein 2m2 register... |
||
|
||
![]() aus den planungsunterlagen eines führenden wp-herstellers... |