Hallo,

ich plane die Installation einer Luft-Wärmepumpe von Viessmann (Vitocal 150 A mit 10 KW) mit einem 100 L Heiz-/Kühlpuffer. Aktuell habe ich noch eine Gastherme in Betrieb.
Ich habe einen relativ neuen 300 L Warmwasser Standspeicher stehen, welchen ich ungern austauschen möchte. Dieser Speicher hat zwei Register (oben zum Warmwasser bereiten mit der Therme, unten über die thermische Solaranlage). Die obere Registerheizfläche hat aber nur eine Oberfläche von ca. 2 m². Reicht diese Heizfläche für die WP WP [Wärmepumpe] aus, ohne dass sie ins Takten kommt während beim Warmwasser aufheizen? Man hört immer wieder, dass man für eine WP WP [Wärmepumpe] einen eignen Wärmepumpen-Boiler braucht, welcher eine viel größere Registerheizfläche hat (z. B. ca. 5m²), damit die WP WP [Wärmepumpe] die Energie wegbringt. Ist also ein Austausch meines vorhandenen Standspeichers wirklich notwenig oder funktioniert die WP WP [Wärmepumpe] auch mit diesem? Zur Info: diese WP WP [Wärmepumpe] kann auf bis zu 2 kW runtermodulieren.
Bitte um eure Meinungen

  •  Akani
23.3.2026  (#1)
Wie ist das mit dem Speicher? Hängt da eine Solaranlage drauf?
Wenn nicht, beide Wendeln zusammenschließen, dann reicht die Tauscherfläche. Ansonsten wirds eng, dann braucht die WP WP [Wärmepumpe] halt länger zum WW WW [Warmwasser] machen.
Bezüglich Puffer. Welches Heizsystem betreibst du?
Bei FBH FBH [Fußbodenheizung], kein Puffer, bei Hk nur im RL RL [Rücklauf] mit Überströmventil.
Keine Puffrsspeicher Parallelanbindzng wie es die meisten Kesselhersteller vorgeben.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.3.2026  (#2)

zitat..
stefan333 schrieb: ich plane die Installation einer Luft-Wärmepumpe von Viessmann (Vitocal 150 A mit 10 KW) mit einem 100 L Heiz-/Kühlpuffer. Aktuell habe ich noch eine Gastherme in Betrieb.

Was ist die Basis dieser Planung? Ich hoffe doch eine Bivalenzkurvenauslegung? 🤓


1
  •  stefan333
24.3.2026  (#3)
Am Warmwasserboiler hängt die Solar, also ein zusammenhängen der beiden Register geht in dem Fall nicht.
Ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung. Und bezüglich Puffer (also eigentlich ein Lastausgleichsspeicher): ohne Puffer macht es mir keiner der vier bereits hier gewesenen Installateure, zum einen weil es die Wärmpepumpenhersteller vorschreiben, zum anderen aus Garantiegründen, ... etc.

Aber zum Warmwasser aufbereiten zurück: was heißt dann braucht die WP WP [Wärmepumpe] eben länger zum WW WW [Warmwasser] machen? Ist das ineffizient? Schlecht für die Wärmepumpe?

1


  •  christoph1703
24.3.2026  (#4)

zitat..
stefan333 schrieb: Ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung. Und bezüglich Puffer (also eigentlich ein Lastausgleichsspeicher): ohne Puffer macht es mir keiner der vier bereits hier gewesenen Installateure

Dann schick die alle vier in die Wüste und hol dir einen der was von WP WP [Wärmepumpe] versteht. Mit FBH FBH [Fußbodenheizung] brauchst du keinen Puffer. Das ist ein zusätzliches Teil, das in der Anschaffung Geld kostet, viel Platz braucht, die WP WP [Wärmepumpe] ineffizient laufen lässt und im schlimmsten Fall ihre Lebensdauer verringert. Es gibt für dich keinen einzigen Vorteil, nur Nachteile.


1
  •  Markus98
24.3.2026  (#5)

zitat..
stefan333 schrieb:

Zur Info: diese WP WP [Wärmepumpe] kann auf bis zu 2 kW runtermodulieren.

Nimm bei der Maschine 4 - 4,5kW Mindestleistung an. Die A150-10 ist eine gedrosselte 16er mit 2 Ventilatoren.


zitat..
stefan333 schrieb:

Ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung. Und bezüglich Puffer (also eigentlich ein Lastausgleichsspeicher): ohne Puffer macht es mir keiner der vier bereits hier gewesenen Installateure, zum einen weil es die Wärmpepumpenhersteller vorschreiben, zum anderen aus Garantiegründen, ... etc

Der Hersteller hat Hydraulikschemen ohne Puffer. 
Wie hoch ist deine Heizlast?

Zum Speicher: Wie groß wäre das Solarregister und wie alt ist die Solarthermie? Wie groß ist der Warmwasserbedarf?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.3.2026  (#6)

zitat..
stefan333 schrieb: ...Und bezüglich Puffer (also eigentlich ein Lastausgleichsspeicher): ohne Puffer macht es mir keiner der vier bereits hier gewesenen Installateure, zum einen weil es die Wärmpepumpenhersteller vorschreiben, zum anderen aus Garantiegründen, ... etc. 

das ist eine billige ausrede - kein hersteller hat die pufferhydraulik ganz vorne stehen - im gegenteil. 
in der praxis wird dann je schwächer der installateur ist umso mehr puffer umgesetzt.

bist du aus D? dann muß man das thema ERR ERR [Einzelraumregelung] zuerst klären. gibt ein paar ansätze wie man die loswird, wenn nicht
-> überströmventil und reihenspeicher, braucht keine extrapumpen, kostet keine effizienz, führt nicht zum takten...

@warmwasser, das hängt auch von der wp ab. wennn du das so umsetzen möchtest brauchst du eine wp bei der du die ww-leistung drosseln kannst. dann reicht auch ein 2m2 register...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.3.2026  (#7)


_aktuell/20260324841496.jpg

aus den planungsunterlagen eines führenden wp-herstellers...

1