Vermehrte Brauchwasseraufbereitung seit Heizstart

13.10. -15.10.2026    8 Antworten    3 Autoren 8 2026-10-15T17:10:06+02:00
Tags:     
Zusammenfassung
  •  matinee
13.10.2026
8
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende den heizbetrieb gestartet und seitdem spielt meine S1155 mit der Brauchwasseraufbereitung ein wenig verrückt. So hat es noch vor wenigen Tagen ausgesehen:


2026/2026101338267.png
Und so sieht es aktuell aus:


2026/20261013775809.png
irgendwer eine Idee woran es hier hapern könnte?

bin für jegliche tipps dankbar, Einstellungen kann ich alle teilen. Version ist bereits 4.13.12.


  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
13.10.2026  (#1)
Ich vermute, dass das Umschaltventil Warmwasser-Heizung nicht mehr ganz dicht ist. Dadurch wird der WW WW [Warmwasser]-Boiler durch den WT nach dem Umschalten auf Heizung wieder entladen. Sieht man an der VL VL [Vorlauf]-Temperatur, die dann ansteigt. Kommt bei dieser Art von Ventil öfter vor als man denkt. Manche können ein Lied davon singen. Nutze die Suchfunktion  "S1155 Umschaltventil"

1
  •  matinee
14.10.2026  (#2)
Danke, ich hab's fast befürchtet, dh tauschen oder kann man noch was machen?

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
14.10.2026  (#3)
Man wird um den Tausch nicht herumkommen.  Wenn ich das Diagram ansehe, dann hat es keine Verbesserung nach 5 Umschaltungen gegeben.  Viele WP WP [Wärmepumpe] hersteller empfehlen im Rücklauf einen Wasserfilter einzubauen. Ob dieser Filter die Lebensdauer vom Umschaltventil verlängert kann man schwer voraussagen.  Wenn es mich betreffen würde, dann verbaue ich ein federbelastetes 3-Wegekugelventil. Weiters einen Rücklauffilter mit optischer Anzeige des Verschutzungsgrades und Reinigung ohne  Betriebsunterbrechung und simpler Aufflüllung mit aufbereitetem Heizungswasser. 


2026/20260717536757.jpg


1


  •  matinee
15.10.2026  (#4)
Der KNV/Nibe Kundendienst hat sich heute bei mir gemeldet und sich mal auf die WP WP [Wärmepumpe] aufgeschaltet.
Sie meinen es liegt nicht am Umschaltventil, sondern an der niedrigen Drehzahl von 2% bei der Pumpe für die WW WW [Warmwasser]-Beladung. Die WP WP [Wärmepumpe] versucht einen Verdichterstart zu sparen und WW WW [Warmwasser]-Bereitung mitzumachen. Der BT12 geht laut ihnen dann auf mehr als 60° rauf und dann schaltet WW WW [Warmwasser]-Ladung wieder ab. Ihr Vorschlag wäre jetzt die Drehzahl auf 20-30% zu erhöhen. Damit hauts mir dann wieder die Schichtung im Speicher zusammen. Ich verstehs nicht, es hat mit diesen Einstellungen die letzte Saison wunderbar funktioniert. Und bei der WW WW [Warmwasser]-Beladung ist der VL VL [Vorlauf] bei mir immer auf gut 60-62° rauf.
Hat sich durch die Updates wahrscheinlich irgendwas verändert, sodass sich die WW WW [Warmwasser]-Beladung in die Taktung der Heizung einschwingt? Aktuell haben wir hier natürlich mehr Takte, weil es noch nicht sooo kalt ist. Oder wie kann ich sie davon überzeugen, dass es möglicherweise doch am Umschaltventil liegt? Sie sagen, dass die Entladung normal aussieht ...

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
15.10.2026  (#5)

zitat..
matinee schrieb: Hat sich durch die Updates wahrscheinlich irgendwas verändert, sodass sich die WW WW [Warmwasser]-Beladung in die Taktung der Heizung einschwingt?

Bis 6.10.2026 hat es ja noch funktioniert. Hast danach einen SW-Update gemacht?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.10.2026  (#6)

zitat..
matinee schrieb: Und bei der WW WW [Warmwasser]-Beladung ist der VL VL [Vorlauf] bei mir immer auf gut 60-62° rauf.

Mittlerweile komme ich wieder etwas ab von extrem langsam laufenden GP1 Pumpen bei WW WW [Warmwasser] Bereitung, denn so hohe Temperaturen können für den Kompressor aufgrund der hohen Verdichtung schon etwas stressig sein. Ich teste seit ein paar Monaten ebenfalls die Zieltemperatur Ladung meines Greenwater 450/300, und muss sagen, dass dies auch nicht schlecht funktioniert. Vor Allem geht mein Vorlauf nie über 48°C, was schonender für den Verdichter ist. Dafür hab ich die Bereiterleistung auf 3kW runtergesetzt, damit GP1 nicht zu kräftig laufen muss. Für den Winter wären halt 3,5 kW super, aber das lässt sich natürlich nicht einstellen. 🤫

Lange Rede, kurzer Sinn: regelmäßig 62°C Vorlauf wären mir selbst bei WW WW [Warmwasser] Bereitung bei einer R407C Maschine auf Dauer zu hoch.


1
  •  matinee
15.10.2026  (#7)

zitat..
Kleinermuk schrieb: Bis 6.10.2026 hat es ja noch funktioniert. Hast danach einen SW-Update gemacht?

nein, ich habe nur den Heizbetrieb gestartet (auf Manuell gesetzt)

zitat..
ds50 schrieb: Ich teste seit ein paar Monaten ebenfalls die Zieltemperatur Ladung meines Greenwater 450/300, und muss sagen, dass dies auch nicht schlecht funktioniert.

interessant, danke für den Input ... vielleicht sollte ich mich doch auch nochmal hinsetzen und ein paar alternative Einstellungen testen


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
15.10.2026  (#8)

zitat..
matinee schrieb: Oder wie kann ich sie davon überzeugen, dass es möglicherweise doch am Umschaltventil liegt?


2026/20261015384705.png


1