Hallo!

Nun hätte ich nächste Woche mein Vaillant Geotherm VWS 61/3 bekommen sollen, die hätte wie die Faust aufs Auge zu meinem Energiebedarf gepasst.

Energiebedarf: 6,1kW (bei -16,5°C AT AT [Außentemperatur]) => Wärmepumpe 6,1kW Leistung

Nun ist diese nicht mehr lieferbar für die nächsten 4 Wochen, dann gibts allerdings schon die neueste Version (mehr Funktionen, weniger Geld). Leider in 2 sehr unguten Abstufungen...

flexoTherm 57/4 mit 5,3kW bei 0°C Sole und 87/4 mit 8,9kW bei 0°C Sole.

Die 8,9kW Anlage bei 0°C Sole kommt mir etwas überdimensioniert vor, und die 5,3kW doch etwas zu unterdimensioniert (das wären 15% weniger Leistung). Das ganze gilt natürlich bei 16,5°C AT AT [Außentemperatur] und 0°C Sole... eine Kombination die normalerweise nicht oft auftritt...

Meine Bohrung hat 120 Meter mit einer Entzugsleistung von 40W/m.

Theoretisch könnte ich schon noch die alte Version bestellen, ... nur die neue hat auch Ihre Vorteile.

Was meint ihr ?

LG,
Alex

  •  Leitung
16.2.2016  (#81)
Weiß jemand warum bei der flexotherm exclusive keine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], sondern nur der COP angegebenwird?
https://www.vaillant.at/downloads/bro/waermepumpen-flexotherm-150818-527012.pdf
Seite 40

1
  •  americium
  •   Bronze-Award
17.2.2016  (#82)
Weil der COP nur die Effizienz der Wärmepumpe selbst unter definierten Bedingungen angibt. Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist jedoch die Gesamteffizienz deiner aufgebauten Anlage, das kann kein Hersteller vorher wissen.

LG

1
  •  Leitung
17.2.2016  (#83)
ok, danke. Dachte mir die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird vom Hersteller dann anhand unterschiedlicher Außentemperaturen über das Jahr gemittelt.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
17.2.2016  (#84)
ich habe bis jetzt im Februar eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4.9 - laut Display der Vaillant.

lg

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
18.2.2016  (#85)
4,7 bei uns.

1
  •  americium
  •   Bronze-Award
19.2.2016  (#86)
5,0 laut Display - ganz ehrlich, dem vertrau ich nicht....

Um es genau sagen zu könnnen brauchst einen Wärmemengenzähler, den Stromverbrauch der Steuerung inkl. der daran hängenden Pumpen und den Kompressorstromverbrauch. Wenn die Steuerung am selben Zähler hängt wie der Kompressor nur den Gesamtwert.

Anders siehts natürlich aus wenn man mehrere externe Pumpemn hätte...

Mal sehen ob ich mir die Kosten/Mühe antue um einen Wärmemengenzähler einzubauen.

Das Vaillant Gerät misst nämlich nichts, sondern nimmt die Werte nur aus hinterlegten Tabellen/Kurven...

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
19.2.2016  (#87)

zitat..
americium schrieb: Das Vaillant Gerät misst nämlich nichts, sondern nimmt die Werte nur aus hinterlegten Tabellen/Kurven...



2016/20160219326259.JPG
Was ist den das dann für ein Wert? Ist ja die "gewonnene Umweltwärme", ist das keine "Wärmemenge"?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.2.2016  (#88)

zitat..
Leitung schrieb: ok, danke. Dachte mir die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird vom Hersteller dann anhand unterschiedlicher Außentemperaturen über das Jahr gemittelt...

so etwas ähnliches gibt es jetzt neu, das ist der SCOP, das ist quasi ein prüfstandsverbrauch über ein lastprofil, das den gesamten winter abbilden soll.

ist ein brandneuer eu-weiter prüfstandard, nach dem allerdings erst wenige geräte getestet sind.

europa wird dazu in 3 klimazonen eingeteilt, D ist in der mittleren, A in der kalten.

dadurch ergibt sich für luft-wp daß diese je nach standort mit unterschiedlichen werten angegeben sind (leistung -> lastprofil -> standort -> außentemp-profil)

hier findet man bereits scop-werte vieler wärmepumpen...

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

die jaz-garantie bzw jaz-berechnung ist heikel, weil nutzerverhalten (23° statt 20°, baden statt duschen, fenster offen vergessen) extremen einfluß hat.

das jaz-vergleichen ist schwierig, weil nur ganz wenige nutzer/marken echte wärmemengenzähler und externe stromzähler haben...

je niedriger die bezogene wärmemenge ist desto unwichtiger wird die jaz und wichtiger der absolutwert.

in der kleinen klasse ist die jaz immer schlechter, weil kleinere kompressoren nicht so effizient sind und fixwerte wie reglerstrom und pumpenleistung stärker eingehen.

ebenso profitiert ein energetisch weniger guter oder sehr großer bau von der längeren heizperiode und dem größeren bedarf - frühjahrs- u herbstheizen pusht die jaz, weil wärmere quelle und niedriger vl....

hier gibts einen neuen jaz-rechner vom bundesministerium der gute werte zu liefern scheint...

http://www.energieinstitut.at/tools/machvier/

zitat..
BoZm schrieb: ich habe bis jetzt im Februar eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4.9 - laut Display der Vaillant...

die vaillant wird aber deine brunnenpumpe nicht kennen?

zitat..
americium schrieb: Das Vaillant Gerät misst nämlich nichts, sondern nimmt die Werte nur aus hinterlegten Tabellen/Kurven...

gilt dabei aber als vertrauenswürdiger als die meisten anderen.

da werden tlw manuell die werte der hilfspumpen eingegeben, etc etc.

man sieht schnell welche werte welcher marken völlig unrealistisch sind.

ein brauchbarer wärmemengenzähler ist ein volumenstrommeßer der den durchfluß anzeigt.
sowas kriegt man ab € 200,-

ein externer stromzähler braucht natürlich nicht geeicht sein,
kriegt man ab € 50,-

zitat..
americium schrieb: Wenn die Steuerung am selben Zähler hängt wie der Kompressor nur den Gesamtwert...

der nächste punkt.
wenn die wp standardmäßig angeschlossen wird (für einen abschaltbaren tarif), dann hängt die regelung seperat und der zähler mißt nur die kompressorleistung.

für den vergleich mit holz/gas/öl völlig in ordnung, weil kein fossilheizer seinen regel- u pumpenstrom zum verbrauch dazu zählt, aber zum vergleich von wp untereinander elementar um nicht äpfel mit birnen zu vergleichen ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.2.2016  (#89)

zitat..
altehuette schrieb: Ist ja die "gewonnene Umweltwärme", ist das keine "Wärmemenge"?

ja richtig.

v rechnet die AZ ((umweltenergie plus strom) dividiert durch strom)

elektrische antriebsenergie und entzogene umweltenergie ergeben gelieferte heizenergie.

aber ob die verluste von kompressor, pumpen und regelung jetzt wirklich 1:1 der heizwärme zugute kommen - wie vaillant rechnet - ist etwas euphemistisch ... emoji

1
  •  Dean
  •   Silber-Award
19.2.2016  (#90)
Ich glaube es sollte jedem klar sein, den Messungen, egal welchen Herstellers, zu misstrauen und wenn man auf Nummer sicher gehen will, eigene WMZ und Stromzähler installieren muss.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.2.2016  (#91)
im prinzip ist es ja auch nicht sooo tragisch ob der (virtuelle) wmz jetzt 20% mehr oder weniger anzeigt, für optimierungen des eigenen systems reichts allemal und einen externen stromzähler um wenige euronen sollte ohnehin standard sein bei jeder wp-installation.

genauer hinschauen muß man beim untereinander vergleichen von marken oder varianten (brunnenpumpe).

und ja, es gibt einige wenige hersteller, die haben richtige hochwertige durchfluß-wmz eingebaut, knv/nibe von hubacontrol aus der schweiz http://www.hubacontrol.com/de/produkte/durchflusssensoren/durchflusssensor-200/
alphainnotec und derivate von grundfos...

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
20.2.2016  (#92)

zitat..
dyarne schrieb: die vaillant wird aber deine brunnenpumpe nicht kennen?


Da hast recht.

1
  •  americium
  •   Bronze-Award
21.2.2016  (#93)
Also ich überlege sowieso meine Steuerspannung wieder auf den WP WP [Wärmepumpe] Abschalttarif zu hängen. Ich sehe keine Vorteile - ganz im Gegenteil, der Pumpenstrom macht doch was aus und ist beim WP WP [Wärmepumpe] Tarif billiger.
Zudem kann ich dann die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ganz einfach berechnen und brauch keinen eigenen Zähler für die Steuerspannung/Pumpenstrom.

1
  •  Richard3007
21.2.2016  (#94)
Wo kein Kläger da kein Richter, man darf den Regelungsstrom nicht auf den WP WP [Wärmepumpe] zähler hängen.

1
  •  americium
  •   Bronze-Award
21.2.2016  (#95)
In oö is es erlaubt siehe schaltbild 1

http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/720

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.2.2016  (#96)
die wp wird halt jedesmal einen fehler ablegen, weil es für sie ein stromausfall ist.

bei korrekter verdrahtung kriegt die regelung ein signal zur tarifabschaltung und erkennt damit keinen fehler...

zitat..
americium schrieb: und ist beim WP WP [Wärmepumpe] Tarif billiger...

bei deinem geringen bedarf wird sich der wp-tarif aber als ganzes nicht auszahlen...

1
  •  americium
  •   Bronze-Award
22.2.2016  (#97)
@dyarne:

zitat..
dyarne schrieb: bei korrekter verdrahtung kriegt die regelung ein signal zur tarifabschaltung und erkennt damit keinen fehler...


Sie ist korrekt verdrahtet, zu den Sperrzeiten bleibt die Steuerung an und die WP WP [Wärmepumpe] meldet "EVU Sperre".
Aber genau da liegt das Problem... da die Pumpenströme über die Steuerung fliesen werden diese vom Haushaltsstrom gezogen. Bei mir braucht Steuerung, sowie Heizkreispumpe ca. 60W/h das macht auf 24h dann schon mal 1,4kWh da ist die Solepumpe noch nicht mit eingerechnet... gehen wir von 2kW aus und 150 Tagen Einsatz dann wären dass 300kWh/Jahr. ==> € 57 bei Haushaltsstrom / € 39 bei WP WP [Wärmepumpe] Strom: Ersparnis € 18.

zitat..
dyarne schrieb: bei deinem geringen bedarf wird sich der wp-tarif aber als ganzes nicht auszahlen...

Stellt sich heraus nach einem normalen Heizjahr (verm. der 2. Winter) Ich denke, es zahlt sich gerade nicht oder eben gerade noch aus. Kann ich aber jetzt noch nicht sagen.