Vaillant 87/4 Kompressorhysterese
|
|
||
hier ein bald 10 jahre alter faden zu den gradminuten... https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 die kompressorhysterese ist ein sicherheitsfeature das bei energieintegralregelungen notwendig ist. eine temperaturhysterese würde bei geschlossener hydraulik (err, umschaltventil defekt, umwälzpumpe defekt 👉 wp bringt die wärme nicht weg) sehr schnell abschalten weil die temperatur nach oben davonläuft. bei der gradminutenregelung würde das aber lange dauern, die positive trägheit dieser regelung würde im fehlerfall zum problem werden. hier greift dann die kompressorhysterese als zweites abschaltkriterium. sie definiert eine maximale differenz vl-ist zu vl-berechnet bei der sofort hart abgeschalten wird. in schlechten hydrauliken kann sie ungewollt auslösen. dazu kann man sie toleranter anpassen. bei guten flächensystemen läuft der vl dem vl-berechnet ja nie mehr als 1-2K davon... |
||
|
||