Update verändert IDM Bivalanz Einstellung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Snowstorm
26.1.2026 1
1
Servus zusammen,

ich habe vor ein paar Tage ein neues Update für die IDM Alm eingespielt bekommen. Das Update verändert den ersten Einschaltpunkt der Bivalenz. Hier steht jetzt -5 Grad. Vorher glaube ich war etwas um die -13 Grad eingestellt, wenn mich nicht alles täuscht.

Jetzt pulvert halt der Heizstab doch einiges an zusätzlicher Energie durch. 
Das Update wurde aufgrund von den kalten Temperaturen in Deutschland herausgebracht.

Hat jemand erfahrenungen damit? Soll ich die Bivalenz wieder etwas hochstellen?
Ich hatte leider auch 4 x die Störung das die K1 Verrieglich Hochdruckstörung aufgetreten ist.

Softwareversion: 20.23-625-g0c6f923d1

Viele Grüße

Martin

  •  Gitsche
26.1.2026 18:01  (#1)
ich hab die Heizstabfreigabe auf -2 eingestellt. Die iDM nimmt den Heizstab ja sowieso nur her, wenn die geforderten Parameter erfüllt sind.
So unter -10 ist das manchmal der Fall, kann auch bei -7 schon einmal passieren. Auf alle Fälle ist mir lieber der HS schaltet zu, als daß sich der Kompressor zu Tode quält.

1