SWWP Nibe S1255 PC blockiert wegen Soleüberhitzung
14.7.
-16.7.2026
9 Antworten
5 Autoren
|
|
||
|
über 30 Grad im Solelkreis klingt irgendwie komisch (außer es scheint die Sonne drauf ;)) Ist im Solekreis wo eine Durchflussanzeige verbaut ob auch tatsächlich Bewegung drinnen ist? Druck passt auch im Solekreis? Mal mit der Hand / Infrarotthermometer mit etwas Abstand von der Wärmepumpe messen / fühlen ob die 30° realistisch sein können. Im Haus wird es vermutlich keine 30° haben, daher speziell bei PC recht komisch wo diese Temperaturen herkommen sollen. |
||
|
||
|
Welchen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hast du (hydraulisch)? Wer hat den geplant? Ist dieser nun wirklich entlüftet? Sole - Sieb vor WP WP [Wärmepumpe] Rücklauf gecheckt? Fotos der Installation können auch helfen. 30°C SoleEin sind definitiv nicht normal - sollte unbelastet jetzt eher bei so 11 - 15°C liegen... |
||
|
||
|
Weiters: Wie sieht dein Heizsystem aus? FBH/BKA/WH? Pufferspeicher? Zirkulation? Einzelraumregler? Beizeiten wären dann auch die Einstellungen im 7er Menü interessant, weil da einiges verstellt sein könnte... Bei einem neuen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde ich z.B. die Solepumpe auf "10 Tage" stellen, dann rennt die gleich mal 10 Tage mit 100% durch, um letzte Luftbläschen mitzureissen. |
||
|
|
||
|
||
|
selbst wenn in den Soleleitungen nur Luft drin ist, sind 30C bei passiver Kühlung eigentlich nicht plausibel. Oder wie heiß ists im Technikraum? und was hast du da genau gemacht 🤔 Das ist hinterfragenswert an welchem Parameter genau hast du hier gedreht? |
||
|
||
|
Ich bin gleich wieder auf der Baustelle und werde alle Messungen durchführen. Ich melde mich dann wieder mit der Beantwortung aller Fragen. |
||
|
||
|
So, Fehler ist gefunden und mega peinlich😂: Das Ventil an der Einfüllstation war zu! Da der Isolationskörper drauf war, hatte ich das nicht gesehen. Es kam heraus, dass der Bodenleger beim Anbringen der Sockelleisten gegen den Isolationskörper kam und dieser dann abgefallen ist. Er hat am Ende der Arbeit den Isolationskörper wieder angebracht. Zwischenzeitlich muss er gegen den Hebel des Ventil gekommen sein. Er meinte, das Ventil stand nicht exakt senkrecht, er hätte es dann gerichtet... Ich musste arg lachen😄. Komisch, dass die Nibe keinen Fehler wirft wenn die Warmequellenpumpe gegen ein geschlossenes System läuft. Anbei noch Bilder der Installation. Passt das so? Als nächstes muss ich isolieren, wobei ich arge Probleme bekommen werde, weil der Installateur die Rohrabstände zu eng gemacht hat. Wärmequellenmedium jetzt 13 Grad Celsius. FBH: ja, BKA: nein (leider versäumt), WH: nein (reicht im Bad ohne), Puffer:nein, Zirkulation: nein, ERR: nur Thermostate, keine Stellmotoren. Nach Flow30 ausgelegt. Herzlichen Dank und viele Grüße ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
||
|
Dann brauchst auch keine . 😉 |
||
|
||
|
Die Isolierung der Soleleitungen solltest du so schnell wie möglich richtig Dämmen und Luftdicht verkleben, sonst kommt da bald zu viel Kondensat |
||
|
||
|
Ich weiss. Armaflex liegt schon da. Viele Grüße |