SWWP Nibe S1255 PC blockiert wegen Soleüberhitzung  teilen

14.7. -16.7.2026    9 Antworten    5 Autoren 9 2026-07-16T08:53:12+02:00
  
Zusammenfassung
  •  hotzge
14.07.2026
9
Hallo zusammen,

Ich habe ein grosses Problem mir meiner Nibe S1255 PC. 
Vorab:
Ich bin noch mitten im Neubau und hatte bisher keine Zeit mich mit der Heizung zu beschäftigen und einzulesen.
Ich mag daher als Trottel wirken😁
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung habe ich aber selbst nach Flow30 geplant. Die passt. 

Leider ist mein Installateur (bzw. der Chef, die lassen ja nur ihre Handwerker werkeln) ein noch größerer Trottel, der diese Anlage noch nie verbaut hat (wusste ich nicht davor) und wegen allem den Nibe Techniker rufen muss (auf meine Kosten).
Er hat mich sogar gefragt, was das für eine Vase ist... 

Anlage war hydraulisch falsch aufgebaut und musste einigermaßen korrigiert werden. Solekreis des war RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht entlüftet (Arbeiter waren unfähig, da kein Ventil unter der offenen Vase verbaut war und diese dann natürlich überlief.), ... usw. 

Die Nibe würde letztes Jahr installiert, aber nur zum Estrich ausheizen durch mich genutzt. Brauchwasser befüllt (wurde nicht entlüftet) aber bisher nicht genutzt. 

Nun wollte ich die Kühlung anwerfen. Der Bau ist gut gedämmt Kfw40 (HL 4,8 KW), jedoch schlägt die Wärme natürlich durch. Verschatten kann ich zur Zeit die Südseite im OG nicht. 

Die Sole ging innerhalb weniger Minuten auf über 30 Grad und dann schält die Nibe ab. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war beim Estrichausheizen im Dezember auch sehr kalt mit ca. - 1/-6 Grad Celsius. 
Alle Leitungen bisher ungedämmt. 

Kann sein, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr schlecht performt, aber das ist ein anderes Thema. 

Ich dachte mir die Wärmeaufnahme des aufgeheizten Baus war einfach zu gross und habe dann min. Vorlauf Sole von 18 Grad auf 25 Grad angehoben. Lief trotzdem nicht.

Brauchwasserbezug war von der Nibe dann angefordert aber brach auch ab. Ich hoffte damit die Sole runterzuziehen. 

Was kann ich machen um den Teufelskreis aufzubrechen? 

Ein 5 min Spülen des Sole Kreises mit der Zwangssteuerung brachte keine Verbesserung der Soletemp (immernoch über 30 Grad Celsius). 

Ich habe übrigens die Installateureinstellungen vom Nibe Techniker (Inbetriebnahme) versehentlich zurückgesetzt, jedoch NACHDEM das Problem bestand.

Viele Grüße 
Hotzge

  •  pred
  •   Bronze-Award
15.7.2026  (#1)
über 30 Grad im Solelkreis klingt irgendwie komisch (außer es scheint die Sonne drauf ;))

Ist im Solekreis wo eine Durchflussanzeige verbaut ob auch tatsächlich Bewegung drinnen ist?
Druck passt auch im Solekreis?
Mal mit der Hand / Infrarotthermometer mit etwas Abstand von der Wärmepumpe messen / fühlen ob die 30° realistisch sein können.

Im Haus wird es vermutlich keine 30° haben, daher speziell bei PC recht komisch wo diese Temperaturen herkommen sollen.




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.7.2026  (#2)
Welchen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hast du (hydraulisch)? Wer hat den geplant? Ist dieser nun wirklich entlüftet? Sole - Sieb vor WP WP [Wärmepumpe] Rücklauf gecheckt?

Fotos der Installation können auch helfen.

30°C SoleEin sind definitiv nicht normal - sollte unbelastet jetzt eher bei so 11 - 15°C liegen...

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.7.2026  (#3)
Weiters: Wie sieht dein Heizsystem aus? FBH/BKA/WH? Pufferspeicher? Zirkulation? Einzelraumregler?

Beizeiten wären dann auch die Einstellungen im 7er Menü interessant, weil da einiges verstellt sein könnte...

Bei einem neuen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde ich z.B. die Solepumpe auf "10 Tage" stellen, dann rennt die gleich mal 10 Tage mit 100% durch, um letzte Luftbläschen mitzureissen.

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
15.7.2026  (#4)
selbst wenn in den Soleleitungen nur Luft drin ist, sind 30C bei passiver Kühlung eigentlich nicht plausibel. Oder wie heiß ists im Technikraum?

und was hast du da genau gemacht 🤔
Das ist hinterfragenswert

zitat..
hotzge schrieb: habe dann min. Vorlauf Sole von 18 Grad auf 25 Grad angehoben

an welchem Parameter genau hast du hier gedreht?


1
  •  hotzge
15.7.2026  (#5)
Ich bin gleich wieder auf der Baustelle und werde alle Messungen durchführen. 
Ich melde mich dann wieder mit der Beantwortung aller Fragen. 

1
  •  hotzge
16.7.2026  (#6)
So, Fehler ist gefunden und mega peinlich😂:

Das Ventil an der Einfüllstation war zu! Da der Isolationskörper drauf war, hatte ich das nicht gesehen. Es kam heraus, dass der Bodenleger beim Anbringen der Sockelleisten gegen den Isolationskörper kam und dieser dann abgefallen ist. Er hat am Ende der Arbeit den Isolationskörper wieder angebracht. Zwischenzeitlich muss er gegen den Hebel des Ventil gekommen sein. Er meinte, das Ventil stand nicht exakt senkrecht, er hätte es dann gerichtet...
Ich musste arg lachen😄.

Komisch, dass die Nibe keinen Fehler wirft wenn die Warmequellenpumpe gegen ein geschlossenes System läuft. 

Anbei noch Bilder der Installation. Passt das so? 

Als nächstes muss ich isolieren, wobei ich arge Probleme bekommen werde, weil der Installateur die Rohrabstände zu eng gemacht hat.

Wärmequellenmedium jetzt 13 Grad Celsius.

zitat..
ds50 schrieb: Weiters: Wie sieht dein Heizsystem aus? FBH/BKA/WH? Pufferspeicher? Zirkulation? Einzelraumregler?

FBH: ja, BKA: nein (leider versäumt), WH: nein (reicht im Bad ohne), Puffer:nein, Zirkulation: nein, ERR: nur Thermostate, keine Stellmotoren. Nach Flow30 ausgelegt. 

Herzlichen Dank und viele Grüße 


2026/20260716479923.jpg


2026/20260716882602.jpg


2026/20260716991556.jpg


2026/20260716229198.jpg




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.7.2026  (#7)

zitat..
hotzge schrieb: Nach Flow30 ausgelegt.

Dann brauchst auch keine

zitat..
hotzge schrieb: Thermostate

.

😉




1
  •  Akani
16.7.2026  (#8)
Die Isolierung der Soleleitungen solltest du so schnell wie möglich richtig Dämmen und Luftdicht verkleben, sonst kommt da bald zu viel Kondensat 

1
  •  hotzge
16.7.2026  (#9)

zitat..
Akani schrieb:

Die Isolierung der Soleleitungen solltest du so schnell wie möglich richtig Dämmen und Luftdicht verkleben, sonst kommt da bald zu viel Kondensat

Ich weiss. 
Armaflex liegt schon da. 

Viele Grüße 


1