Kannst man beide Stufen gleichzeitig ansteuern? Dann hättest du 3 + 6 = 9kW Der Heizstab in meiner WP WP [Wärmepumpe] ist zumindest so angesteuert. 3 Stufen mit 1, 2 und 3kW, die entsprechend Bedarf kombiniert werden, also max. 6kW (1+2+3). Sollte zumindest so sein, weil aktiv war er noch nie. 😉 |
||
|
||
Ich weiß leider nicht, wie ich die Stufen überhaupt selektiv ansteuern kann. Ich kann die Steuerung so einstellen, dass die Zusatzheizung verwendet wird, aber welche Stufe verwendet wird, entscheidet die Steuerung selbstständig. Ich kann einmal eine hohe Warmwasser-Anforderung starten. Dann habe ich auf sie Stufen aber keinen Einfluss. Alternativ kann ich einstellen, ab wieviel Gradminuten die ZH zugeschaltet wird und in welchen Gradminuten-Stufen weiter hochgeschaltet wird. Das kann man vielleicht provozieren, aber bei den aktuellen milden Temperaturen, müsste ich alle diese Werte umprogrammieren und mich an Gradminuten-Einstellungen herantasten, die den Effekt nacheinander hochschaltender Stufen erzeugen. |
||
|
||
Hallo Stufe 1 - 3kW Stufe 2 - 6KW Stufe 3 - 3+6=9kW Gesteuert normal über die GM. wirklichen Notbetrieb also Reserve stell man an der Heizkasette selbst ein dort ist eine Skala verbaut. |
||
|
||
|
||
Ah. Super. Vielen Dank für die Info. Genau so hätte ich es auch erwartet. Ich vermute mal, in der Steuerung muss dann binär geregelt eingestellt sein und max. Anzahl Stufen 3. Dann muss ich nur noch herausfinden, warum die erste Stufe derzeit 6kW und die zweite 3 kW hat. Ich vermute vertauschte Kabel. |
||
|
||
Kurzes Update. Der Elektriker der Installateurfirma war endlich mal vor Ort. Die Zusatzheizung war bei der Installation falsch verdrahtet worden. |