Statik Frage bei Neubau
8.6.
-9.6.2026
9 Antworten
7 Autoren
|
|
||
|
Bin kein Statiker, könnte mir aber vorstellen, dass in diesem Fall der Schlitz nicht ganz so tragisch ist. Wenn du genau schaust, hast du einen halben Meter über dem Schlitz nämlich ein noch viel größeres Loch. 😉 |
||
|
||
|
Ist nicht zulässig und würde ich auch nicht machen ohne Freigabe durch die Statik. Oder gibt es keinen Statiker? |
||
|
||
|
Das Loch ist aber nicht 2m breit😇 |
||
|
|
||
|
||
|
Und die Kräfte werden an dem Loch durch das Überlager vorbeigeführt . Also jetzt direkt auf den Anfang und Ende des Schlitzes. Würde ich auch nicht machen lassen ohne Freigabe der Statik. Generell sehr interessante Position eines Überlagers... |
||
|
||
|
Das Überlager wird man nicht wegstemmen können. Den Schlitz in der Wand finde ich auch sehr fragwürdig, die klassichesn Bauregeln lassen das jedenfalls nicht zu. Ich würde mir einen umfassenden Lösungsvorschlag überlegen und dem Bauleiter einen kräftigen Spitz mitgeben. |
||
|
||
|
Das HT Rohr (?) sieht auch spannende verlegt aus. Aber vielleicht ist es ja keine Kanalleitung die ein Gefälle haben sollte. |
||
|
||
|
Jedenfalls den Statiker hinzuziehen. Einen Statiker wirst ja eh haben, weil die Betondecke bzw. den Überlieger wird ja auch irgendwer berechnet haben... Wieviel Estrich bekommst du? Wenn über dem Überlieger nur mehr 8 cm Bodenaufbau (inkl. Bodenbelag?) ist, bekommst du dann überhaupt noch eine Trittschalldämmung, Rolljet usw rein? Ansonsten wird ja auch der Estrich dünner als an anderen Stellen sein müssen und bzw. eine Schallübertragung stattfinden? |
||
|
||
|
... der estrich muss nicht zwingend dünner sein, man kann den Träger mit der Flex plan schleifen, eine 1cm platte drauf legen und dann eine noppenfolie in dem Bereich, somit hat der estrich die selbe stärke. Mit einer Boden Beschichtung oder 5mm Vinyl gewinnt man auch Platz, also das Detail ist vielleicht unglücklich aber lösbar. Wenn man die Ziegel vorsichtig gestemmt hat, sehe ich es auch als laie nicht so wild, es gibt ja auch 17er und 20er ziegel und in Österreich ist ja.alles so maßlos überdimensioniert dass ich persönlich mir keine Sorgen machen würde. Wenn man das ganze wissen und Know-how in die Ehe Investieren würde, wäre es schön, nur mittlerweile landen mehr Häuser durch Scheidung am Markt als durch den Todesfall. Also meine Meinung, sehr unglücklich gelöst, aber wenn es nicht viel zu tief ausgestemmt wurde, würde ich es persönlich lassen. Sind die Leistungen der Klimaanlage oder? Was könnte man dennoch tun: Ich kenne einen Fall wo ein schmales überlager (glaub die haben 8cm) mir ca. 2m länge eingestemmt wurde, in deinem fall da wo der blaue strich wäre. Bei dem steckdosen es aufliegen lassen und auf der rechten seite ein Auflager herstellen, zur not mit einem 20er gewinde stange welche in die decke eingeklebt wird und einer metall Platte und Mutter zum hoch drücken. Dann wärst Österreichisch safe. Das Problem heute bei den Statiker ist, wenn er sagt es halten, muss er haften, also sagt er schnell mal es haltet nicht um seine ruhe zu haben ... Alternative wenn im Bekanntenkreis ein Schlosser vorhanden ist das ganze mit einer mini stahl Konstruktion sichern, Flacheisen/Gewinde Stangen. L Eisen auf der decke andübneln, 2cm in den ziegel einstemmen, 2 gewinde Stangen einkleben fertig. Das machst alle 50cm. Aber wie schon gesagt, wenn nicht echt dämlich viel zu tief gestemmt wurde, würde ich es so belassen. |
||
|
||
|
10 von 25cm ist deutlich außerhalb der Bauregeln. Noch dazu im Auflagerbereich wo die Lastabtragung der Fenster und des Dachs darüber erfolgt. Normal sind horizontale Schlitze bei einer 25er Ziegelwand auf maximal 20mm beschränkt. 100mm sind ohne Diskussion inakzeptabel. Mein Ansatz wäre Leitungen raus, ausbetonieren und dann eine Vorsatzschale in dem Bereich. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

