Soledruck 0.4bar - 90 Hz WQ 95%
|
|
||
|
wenn die WQ Pumpe schnller läuft und das Manometer richtigerweise saugseitig montiert ist, sinkt der Druck schon etwas ab, aber normal nicht von 1,0 auf 0,4 bar. Hast du MAG oder Vase? zu 2. ja, weil wenn du den Kugelhahn abdrehst bekommt die WP WP [Wärmepumpe] kein frisches Medium mehr und wird immer kälter bis ein Niederdruckalarm ausgelöst wird und die WP WP [Wärmepumpe] ausschaltet. Das hält sie schon aus. Wenn du den Hahn nur kurz (vermutlich ca. 3 Minuten abdrehst), kann es sich bei laufender WP WP [Wärmepumpe] ohne Niederdruckalarm ausgehen. zu 3. der niedere Druck kann z.B. an einer Luftblase oder zu wenig Sole liegen. |
||
|
||
|
Ja, das wäre korrekt montiert – auf der Saugseite. Ich habe ein MAG ganz oben installiert. Zu 2.: Alles klar, danke. Ich hatte sie heute früher abgestellt und ich habe die Kappe beim besten Willen nicht aufbekommen. Zu 3.: Aber wie kann das sein? Es ist nicht der erste Winter, in dem sie läuft (seit November 2022), und bisher hatte ich keine Probleme damit. Zu wenig Sole – ähnliches Thema: Wo soll die denn hin verschwinden? |
||
|
||
|
Kann es sein, dass das Ventil am Kugelhahn klemmt? Also zu wenig Medium durchläuft. Und dadurch die Pumpe höher dreht. Keine Ahnung ob es Sinn macht, den "blauen Hebel" mehrmals zu öffnen und zu schließen. |
||
|
|
||
|
||
|
Nö das ists auch nicht. Letzte Woche noch Wartung gehabt. Bin jetzt auch Team: keine KNV "Wartung". Laut Techniker: "bast scho" |
||
|
||
|
Welchen Druck hast beim Stillstand? |
||
|
||
|
1.1 - 1.2 bar |