Sole-Wärmepumpe Empfehlung für EFH mit RGK - 6kw

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  > 
  •  manuon
19.1. - 10.12.2023
75 Antworten | 28 Autoren 75
4
79
Hallo,

wir starten im Frühjahr mit den Erdarbeiten für unser EFH. Dabei werde ich gleich zu Beginn den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen.

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=XDjQD2cKeCm5CgLU9SQO

Die Heizlast mit solaren und internen Gewinnen sollte in der Theorie nur bei 4kw liegen, die Heizlastabschätzung bei rund 6kw. Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe ich dennoch bewusst auf 8kw ausgelegt um bei der Verlegung und späteren Geländeanpassung noch etwas Spielraum zu haben.

Nun brauche ich noch die pasende Wärmepumpe. Bisher hatte ich die Nibe S1155-PC6 im Kopf, hier gefällt mir besonders, das es bereits viele Erfahrungsberichte gibt, passives Kühlen und das sie im "Notfall" auch mal für höhre Heizlast freigeschaltet werden kann.
Diese ist aber inzwischen schon ein paar Jahre auf dem Markt. Gibts da inzwischen neuere Modelle bzw. Alternativen von anderen Herstellern die man in die nähere Auswahl nehmen sollte?

Viele Grüße aus Niederbayern
Manuel

  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
5.5.2023  (#41)
Habe auch im Dezember 2022 die Nibe S1255-06-PC bestellt.... verstehe die Situation jetzt nicht ganz... das heißt im Klartext dass bei einem Defekt oder Tausch des KM in spät. 12 Jahren keine Neubefüllung mehr durchgeführt werden darf??

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
6.5.2023  (#42)
einfach reservefüllung in den keller stellen und sich n kältebauerfreund suchen 😉

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
6.5.2023  (#43)
im Ernst jetzt.... was ist das denn für ein Besch...
Jetzt leuchtet mir aber vielleicht auch ein wieso ich eine Mitteilung letzte Woche von KNV erhalten habe, wo mir gesagt wurde ich kann meine für September vorgesehene WP WP [Wärmepumpe], jetzt doch schon MORGEN haben...... aufgrund von Stornierung.......

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.5.2023  (#44)
für Bestandsanlagen würd ich mir weniger Sorgen machen.
Für die Klima von meinem alten Auto, war ursprünglich R12 drin, wurde verboten, dann ein Ersatzmittel, wurde verboten, dann R134a, darf jetzt auch nimma, und aktuell müsste R1234yf rein.

Aber immer noch der gleiche Kompressor.
Bei der ersten Umrüstung musste der Trockner neu und andere Dichtungen rein. Das wars.
Wird bei alten WP WP [Wärmepumpe] sicher auch ähnliche Lösungen oder Ersatzkältemittel geben

2
  •  manuon
6.7.2023  (#45)
Servus, ein kurzes Update. War länger nicht aktiv -> Baustelle läuft.
Mein Angebot zur EcoGEO kam von www.caruanacini.com.
7750€ incl. VAT und Versand nach DE für die "ecoGEO 1-6kW PRO+ 230V B1". Es scheint aber, dass die für Ausländer nun höhere Preise aufrufen. Member, die nach mir angefragt hatten, haben höhere Preise genannt bekommen.
Habe mich dann letztlich doch gegen die EcoGEO entschieden und warte (noch immer) auf die Bestellbarkeit der Nibe S1156.
Zumindest ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon mal versenkt und wartet auf die Einführung ins Haus :)


1
  •  manuon
31.7.2023  (#46)
Ich wollte gerne den Thread noch mal pushen zum Thema neue Nibe Modelle. 
Hat zufällig schon jemand dazu, was Neues gehört? Das zweite Halbjahr ist ja bereits angebrochen, man will mir aber überall noch die S1155 verkaufen. Von "S1155 ist die neueste Generation" bis "S1156 gibts in keinem Katalog" habe ich bereits alles gehört.
Ist die neue Version tatsächlich noch nicht bestellbar oder werden hier einfach nur die Läger abverkauft? Da ich ja mit einer Lieferzeit von 12 Monaten rechne, müsste ich tatsächlich langsam in die Bestellphase übergehen. 


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo manuon, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  heli7
2.8.2023  (#47)
Hallo, ich hänge mich hier auch mal ran. Bin auch seit einiger Zeit auf der Suche nach eine 6 kW Sole-Maschine. KNV/Nibe ist ja so gut wie nicht zu bekommen. Habe bei mehreren Heizis angefragt. Die meisten haben abgewunken und wollen sich wohl nicht mehr ärgern, weil Nibe/KNV teils über ein Jahr nichts liefern konnte.

Habe mir jetzt intensiver die Stiebel WPE-I 06 HK 230 Premium mit 1 bis 6,6 kW angesehen. Mir gefällt, dass sie weit nach unten moduliert. Und das wohl auch bei höheren Quelltemperaturen. Dank R-454C hat sie kein "Problem" bezüglich zu hohem GWP. Gibt wohl noch wenig Erfahrung zu dieser Modellserie von Stiebel. Wie ist eure Meinung dazu?

1
  •  manuon
27.9.2023  (#48)
Hab von einem Nibe Händler aus Litauen die Info bekommen, dass die neuen Nibe 1x56 ab Dezember in Schweden bestellbar sein werden und ab Jan/Feb 24 auch außerhalb Schweden.

Zu Lieferzeiten gibts leider keine konkrete Auskunft, jedoch wurde Ihm gesagt die Lieferzeiten sollen beim neuen Model wesentlich besser sein als bei der 1x55.

Nun, ich habe noch immer keine WP WP [Wärmepumpe] bestellt bisher... Langsam wirds eng.

1
  •  Akani
27.9.2023  (#49)
Dan bestell die 1155 oder 1255 wird sich nicht viel ändern außer das Kältemittel. Kompressor denk ich nicht dass der anders is, kann mich aber auch irren. 

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
27.9.2023  (#50)
Vor allem fällt das neue Kältemittel der 56er auch ins PFAS Verbot - oder was wäre für dich der entscheidende Grund auf das neue Modell zu warten? Wenn man bzgl. Kältemittel ganz sicher sein will, muss man sich wohl eine Propan (L)WP holen. Wir haben dann letztendlich auch die 1155 bestellt..

1
  •  manuon
27.9.2023  (#51)
Einziger Unterschied den ich bisher erkennen konnte ist der verbesserte SCOP von 5,2 auf 5,95.

Würde mir nun jemand einen attraktiven Preis für die S1155-6 PC bieten, würde ich wohl zuschlagen. In Schweden ist die neue S1156-8 für rund 8500€ in den ersten Webshops gelistet. 

Sehe aktuell nicht ein die "alte" Version für das selbe/mehr Geld zu kaufen.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
27.9.2023  (#52)

zitat..
msie schrieb: Vor allem fällt das neue Kältemittel der 56er auch ins PFAS Verbot

Und? Auch für die alten Maschinen gibt es Bestandsschutz und einen Gastritt halte ich in den nächsten 15 Jahren Laufzeit für äußerst unwahrscheinlich.
Ich würde da nicht zwanghaft auf die neue Version warten, wenn es eh eilt.
Wenn man Zeit hat, kann man ja warten...




1
  •  Akani
27.9.2023  (#53)
Dein SCOP is eh unwichtig. Mach die Hydraulik gescheit Physik is Physik im Kältekreis und prüfstanddaten sind echt nicht interessant. Die Jazz wird wesentlich wichtiger sein. Wäre mir wichtiger heizen zu können und ein zu ziehen wie a halbes Jahr noch zu warten. 
An die Preise wirst dich gewöhnen müssen, glaub auch nicht dass bei uns die neue günstiger sein wird. Ich kanns dir auch billiger anbieten weil noch nicht verfügbar is. Wart mal die Tatsache Preise ab

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
27.9.2023  (#54)

zitat..
passra schrieb: Und? Auch für die alten Maschinen gibt es Bestandsschutz und einen Gastritt halte ich in den nächsten 15 Jahren Laufzeit für äußerst unwahrscheinlich.
Ich würde da nicht zwanghaft auf die neue Version warten, wenn es eh eilt.
Wenn man Zeit hat, kann man ja warten..

Das war ja genau meine Empfehlung, nicht zu warten, weil das neue Kältemittel genauso ins PFAS Verbot fällt, falls das ein Argument sein sollte. Ich hab ja selbst jetzt erst eine 55er bestellt, also mich brauchst nicht überzeugen emoji


1
  •  manuon
31.10.2023  (#55)
Gibt bissel was Neues, WP ist da!
Die S1156-8 ist in Schweden inzwischen lieferbar, jedoch nur ohne passive cooling.
Mit meinem HB habe ich die Daten verglichen und er meinte die WP WP [Wärmepumpe] fällt in Kombination mit der Menge und Art des Kältemittels NICHT unter das PFAS-Verbot. Vom Verbot sind Bestandsanlagen ab 2032 nur im Falle einer nötigen Reparatur/Instandsetzung betroffen, wenn der GWP über 750 liegt. Die S1156 liegt bei unter 500. 
Entscheidend für mich war jetzt aber weniger der GWP als einfach der günstige Preis (9k€) und dass sie ab Lager lieferbar war (nur knapp 2 Wochen aus Schweden nach Bayern). Das passive cooling werde ich jetzt wohl selber bauen bzw. zusammen mit meinem HB.

Ich werde berichten :)

1
  •  luxmoo
31.10.2023  (#56)

zitat..
manuon schrieb: Ich werde berichten :)

Am besten in einem neuen Thread. Da sind einige hier bestimmt gespannt. :)


1
  •  backprop
30.11.2023  (#57)
Könnte für manche hier interessant sein: Meinem Insti wurde vom KNV Ansprechpartner Q2 2024 als Liefertermin für die 1x56 genannt. Die KNV 1x56 haben optional die passive Kühlung mit dabei (siehe KNV webpage). Preis der KNV 1156 liegt scheinbar 1000 Euro über dem der 1155. Konkrete Preise sind mir aktuell leider nicht bekannt.

1
  •  Akani
1.12.2023  (#58)
Was aber bei der neuen nicht so gut ist aber warten wir ab. 
Das neue Kältemittel ist zwar besser für die Umwelt dafür kommt die neue in der minleistung lange nicht dahin wie bis zur 11-/1255.
Mindestleistung ist 1 Kw Höher angegeben,  find ich schon heftig, für Neubau. 
Altbau nicht saniert spielt se ihre Vorteile bestimmt gut aus geht ja bis 9kw hoch die kleinste.
Dann wird die sucherei wohl weiter gehn

1
  •  backprop
1.12.2023  (#59)
Worauf basiert deine Aussage bezüglich Mindestleistung? Welche Werte im Datenblatt vergleichst du hier?

Neue Info zum Preis. Laut KNV Verkaufsleiter gibt es keine Preisdifferenz zwischen 1155 und 1156, auch nicht durch die Jubliäumsprämie. Liefertermin in Q1 2024 könnte möglich sein.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.12.2023  (#60)

zitat..
Akani schrieb: Das neue Kältemittel ist zwar besser für die Umwelt dafür kommt die neue in der minleistung lange nicht dahin wie bis zur 11-/1255.
Mindestleistung ist 1 Kw Höher angegeben, find ich schon heftig, für Neubau.


@manuon hatte in seinem faden die planungsunterlagen verlinkt...
https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_1#TE

da sieht man gut wie sehr die leistung höher liegt...


2023/20231203410627.jpg
die 08-er geht jetzt von 8,5 bis 11kw
die 13-er von 13 bis 18kw
die 16-er von 19 bis 25kw

1
  •  Akani
3.12.2023  (#61)
Das is ja Day schlimme dass niemand bei noch warmer Sole anfang der Heizperide 35° Vl braucht. 
Die neue ballert da mit guten 3 Kw los😡

1