« Photovoltaik / PV  |

Solaredge Anlage erweitern / upgraden - wie ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Gawan
  •   Gold-Award
1.3. - 2.3.2026
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo zusammen,
ich hab derzeit einen Solaredge SE17k WR WR [Wechselrichter] mit ca. 21kWp Panelen dran.
Ein String besteht aus 27 Panelen mit P370 Optimierer, der andere aus 38 Panelen mit P401 Optimierern. Ausrichtung 360 Grad.

Irgendwie ist mir das alles zu klein ... ich hätte gerne mehr auf den Dächern / Wänden.
Ich habe daher vor den 17k gegen einen 21k oder 25k zu tauschen und dann sukzessive auch die Panele upzugraden.

Jetzt gibt es hier einen KB-Artikel bei Solaredge der meint, man könne die P370 bzw. P401 durch Modelle der Reihen R500, S440 oder S500 ersetzen.

_aktuell/20260301974124.png Die R500 scheinen nur als Ersatzgeräte in vereinzelten Servicefällen geeignet zu sein, die S440 und S500 widerum kann man scheinbar auch nutzen um neue Panele in den String einzubauen oder den String damit zu verjüngen.
Ist das echt so einfach ?
Kann man da die P370 einzeln ausbauen und durch einen S500 ersetzen ?
Bzw. kann ich im ersten Schritt einfach mal den WR WR [Wechselrichter] upgraden ohne die Strings zu verändern ?

Aktuell hab ich 310W Panele mit 99x113cm, ich kann leider nicht lauter ganz große 475 oder 500W Panele nehmen, ein paar gehen sich aber aus. Daher erscheint mir der S500 optimal zu sein. 
Was ist eure Meinung dazu ?
lG
Gawan

  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
1.3.2026 22:59  (#1)
Gibts echt real einen SE21K ? 

S440 gehen bis 500W 
S500 aktuell bis 550W 

SE25K - komm nach Marchtrenk, hol dir ein Dingens, bissal bledquatschen, heimfahren und basteln 
Waunst magst kannst an Exoten haben - SE33,3K :o) 

Wieso soll immer alles kompliziert sein wennst eh des flexibelste System verbaut hast am Dach WO GIBT :o) 

Ich hab P300 + P401 + S440 + S500 :o) 

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
2.3.2026 6:06  (#2)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Gibts echt real einen SE21K ? 

S440 gehen bis 500W 
S500 aktuell bis 550W 

SE25K - komm nach Marchtrenk, hol dir ein Dingens, bissal bledquatschen, heimfahren und basteln 
Waunst magst kannst an Exoten haben - SE33,3K :o) 

Wieso soll immer alles kompliziert sein wennst eh des flexibelste System verbaut hast am Dach WO GIBT :o) 

Ich hab P300 + P401 + S440 + S500 :o)

Ich war immer der Meinung zwischen 17 und 25 war noch was ... aber offenbar eh ned 😊

Na super ... bis gestern abend war das nur mal eine spontane Idee ... und jetzt wird plötzlich ein Projekt 2026 draus und ich muss echt Panele abmessen gehen 🤪

Klingt nach Plan - mach ich gerne - aber war das letztens nicht noch Wels und nicht Marchtrenk ?




1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
2.3.2026 6:26  (#3)

zitat..
Gawan schrieb:

──────..
Solarbuddys schrieb:

Gibts echt real einen SE21K ? 

S440 gehen bis 500W 
S500 aktuell bis 550W 

SE25K - komm nach Marchtrenk, hol dir ein Dingens, bissal bledquatschen, heimfahren und basteln 
Waunst magst kannst an Exoten haben - SE33,3K :o) 

Wieso soll immer alles kompliziert sein wennst eh des flexibelste System verbaut hast am Dach WO GIBT :o) 

Ich hab P300 + P401 + S440 + S500 :o)
───────────────

Ich war immer der Meinung zwischen 17 und 25 war noch was ... aber offenbar eh ned 😊

Na super ... bis gestern abend war das nur mal eine spontane Idee ... und jetzt wird plötzlich ein Projekt 2026 draus und ich muss echt Panele abmessen gehen 🤪

Klingt nach Plan - mach ich gerne - aber war das letztens nicht noch Wels und nicht Marchtrenk ?

Wels: Gemietet, bei Minusgraden komissioniert super ned gemuetlich, trotz 7-Schichten Zwiebelllook

Marchtrenk: Meinnnnn Schatz (Frodo), Halle 20Grad bei -15AT , Kurzes Leiberl weil soo heiss bei kommissionieren 🤣

Es gab/gibt einen SE20K fuer gewisse Maerkte, real auch nie gesehen

1


  •  tempo85
  •   Bronze-Award
2.3.2026 7:15  (#4)

zitat..
Solarbuddys schrieb: SE25K - komm nach Marchtrenk, hol dir ein Dingens, bissal bledquatschen, heimfahren und basteln
Waunst magst kannst an Exoten haben - SE33,3K :o)

@Gawan 

Ja nimm den 33k3 nicht das du dann in 3 Jahren vom 25er wieder Upgraden musst.


zitat..
Gawan schrieb: S440 und S500 widerum kann man scheinbar auch nutzen um neue Panele in den String einzubauen oder den String damit zu verjüngen.
Ist das echt so einfach ?

Ja einfach mischen, das einzige "Problem" der SolarEdge Desinger unter stützt das mischen nicht, funktioniert aber trotzdem.

Wichtig noch zu wissen, es lassen sich nicht alle mischen z.b. de S500B oder gar der S1000 sind im selben String nicht kompatibel.




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.3.2026 7:49  (#5)
Bei mir werkelt ein SE27.6k (mit S440), also du hast die Auswahl. 🤣

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
2.3.2026 12:07  (#6)
Der 33.3 hat ja 4 Strings - kann man da grob abschätzen wie groß die sein dürfen/können/müssen ?

Ich hab derzeit einen String mit 21 platten und einen mit 6 (die sind zu einem gemeinsamen verbunden, aber erst im Keller vorm WR WR [Wechselrichter]) und einen zweiten mit 38 Platten.

Die werde ich wahrscheinlich so beibehalten müssen, oder ?
Und dann darauf achten dass die neuen Panele ähnliche Kennzahlen (A/V) wie die bestehenden haben ?

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
2.3.2026 12:17  (#7)
Das ist bei Solaredge ein bischen anders, man kann Prinzipiell beliebig viele und beliebig wenige anschließen.

Es gibt aber natürlich Grenzen in der maximalen Leistung und bei der min/max Anzahl der Optimierer, was auch noch vom WR WR [Wechselrichter] abhängig ist, genau beschrieben im Datenblatt der Leistungsoptimierer.


_aktuell/20260302436095.png

Ach ja und noch wichtig zu wissen, der S440 kann jetzt 490W under S500 kann jetzt 550W

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]