Hallo!
Ich habe mir ein ca. 30 Jahre altes Haus gekauft, welches schon eine Solaranlage auf dem Dach hat. 
Diese habe ich nach ein paar Jahren doch reparieren lassen. Es war kein Wasser mehr drin. Jetzt funktioniert sie wieder. Dafür kommt das Wasser irrsinnig heiß aus den Leitungen, beim Duschen verbrüht man sich schon fast. Man kann es zwar herunterregeln, aber es kommt mir trotzdem komisch vor, dass das Wasser jetzt derart heiß ist.
Habe in meinem Technikraum auf dem Bedienpanel nachgeschaut, und an schönen Tagen bis zu 72 ° C gemessen.

Beim letzten Service - vor der Reperatur der Solaranlage - habe ich mir eine Trinkwassertemperatur von  45° C einstellen lassen.
Ist das normal, dass die ganze Wärme ungefiltert an das Trinkwasser abgegeben wird?
Ich frage mich was passiert wenn wir einen richtigen Hitzetag haben... kocht dann das Wasser in meinen Trinkwasserleitungen?
lg monili

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
9.6.2025  (#1)
Naja, 
wenn es einen Brauchwassermischer gibt, der auf ca. 50-55° Celsius eingestellt ist, dann sollte das Warmwasser mit dieser max. Temperatur aus den Wasserhähnen heraussprudeln. 
Bei einem WWB mit Emailbeschichtung darf die Temperatur 75° Celsius nicht übersteigen. Dies sollte die Solarsteuerung regeln. Bei einem Edelstahlboiler kann man auch auf die 90° gehen. 
Ab dieser Temperatur muss die Solarumwälzpumpe ausgeschaltet werden. Die Kollektoren können dann schon eine Stillstandtemperatur von >140° Celsius bekommen. Das ist auch der Grund dafür, dass der Systemwasserdruck bei => 3 Bar liegen soll. 

1
  •  Dirm
  •   Bronze-Award
9.6.2025  (#2)
Wieviel qm Kollektor und Liter im Speicher sind es?
Wo werden denn die Werte gemessen?
Bei uns war das in der Speichermitte und beim Registerrücklauf. Daher konnte es ganz oben im Speicher deutlich heißer werden. Man muss sich da mal hintasten.

Das Problem der Solarthermie ist,  dass du meist zuviel oder zu wenig hast. Hab ein paar Jahre die Werte immer für Sommer und Winter angepasst.
Aber wenn man zuwenig verbraucht oder den Speicher schont, dann Kochen die Kollektoren. Sollten sie zwar aushalten, wenn richtig eingestellt...

Und ja, bei unserem kocht es immer wieder im Speicher, wenn wenig verbrauch ist und dann kommts mit mehr als 100°C aus dem Register.

In der Dusche haben wir einen Mischer installiert. Damit gings dann gut. Die halten auch immer wieder >60°C aus...



1