« Elektrotechnik & Smarthome

Sicherheit FI bei Starkstrom zb Gegenstromanlage teilen

16.8.2026     5 Antworten    3 Autoren 5 2026-08-16T22:55:07+02:00
  •  hausplanung
  •   Silber-Award
16.08.2026
5
Hallo,

wie sicher kann eine Gegenstromanlage im Pool mit Starkstrom sein? Wenn die Poolpumpe defekt ist, dann sollte ja der FI fliegen, aber wie sieht das bei einer Gegenstromanlage im Falle eines Kurzschlusses zwischen 2 Phasen aus, sowas erkennt der FI nicht, oder?

  •  sudo
16.8.2026 21:55  (#1)

zitat..
hausplanung schrieb: Kurzschlusses zwischen 2 Phasen aus, sowas erkennt der FI nicht, oder?


Das ist die Aufgabe des LS (oder FI-LS).  


1
  •  hausplanung
  •   Silber-Award
16.8.2026 22:23  (#2)
Aber das ist für den Schwimmer gefährlich, oder? Der LS reagiert ja nicht so schnell wie ein FI

1
  •  sudo
16.8.2026 22:32  (#3)
Bei einem Kurzschluss zwischen zwei Phasen löst der LS quasi sofort aus, der Schwimmer merkt nur, dass die Gegenstromanlage nicht mehr funktioniert.
Du denkst an einen Erdschluss, also Phase Kontakt mit dem Poolwasser, hier springt dann wieder der FI ein.

1


  •  Magnum2
  •   Silber-Award
16.8.2026 22:33  (#4)
Nein, der FI reagiert auf Fehlerströme gegenüber Erdpotential, hervorgerufen durch Berührung metallischer Gehäuse unter Spannung, wegen defekter Isolierung oder Flüssigkeitskontakt. 

In deinem Beispiel, Kurzschluss innerhalb des Drehstrommotors, würde kein Stromfluss über das Gehäuse oder Wasser auftreten. 


1
  •  hausplanung
  •   Silber-Award
16.8.2026 22:55  (#5)
Kann dann bei defekter Gegenstromanlage eine Gefahr bestehen, sofern FI und Sicherungen ok sind?

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]