Schimmel Brandschutztür Garage/Wohnraum
|
|
||
|
Wie sehen denn die Temperaturen und Luftfeuchten in Garage und Wohnraum aus? Gibt es eine Lüftungsanlage in Garage und Wohnraum? |
||
|
||
|
Im Haus gibts eine Wohnraumlüftung, Garage ist nicht eingebunden. Feuchtigkeit im Haus hab ich übern Winter mitgeloggt und war mMn eher im unteren Bereich - Richtung 45% bei rund 22 Grad im Vorraum. In der Garage war es meist über 10 Grad. Ausser die paar Tage heuer im Januar, bei -14 Gard Aussentemperatur. Luftfeuchte hab ich nicht geloggt, aber es war durchaus ab und zu etwas Wasser von den Autos am Boden. Das lässts sicher micht vermeiden. |
||
|
||
|
Dabei kondensiert Luft aus dem Wohnraum, die in die Garage gelangt bereits. Ist die Türe denn luftdicht eingebaut? |
||
|
|
||
|
||
|
Bei diesen Bedingungen liegt der Taupunkt theoretisch bei 9,5°C. Aber die Tür könnte durchaus kühler sein. |
||
|
||
|
Sie ist "brandschutzkonform" eingebaut worden. Weiters ist dei zarge vollflächig mit 2K-Türzargenschaum ausgeschäumt. Das Türblatt selbst hat eine Absenkdichtung. Ich hab weder an der Zarge noch am Türblatt Wassertropfen feststellen können.. |
||
|
||
|
Eine Thermocamera bringt hier relativ schnell Aufschluss. Wenn nicht verfügbar reicht auch ein Infrarotthermometer. Miss alles durch und trag die Ergebnisse auf ein Bild der Situation ein, dann sollts klarer sein. |
||
|
||
|
Thermalkamera kann ich recht schnell organisieren. -> Sollte ich da wärmebrücken finden, wie behebt man diese ordnungsgemäß? Einfach zu schäumen mit dem 2K schaum? |
||
|
||
|
Ist der 2K Schaum eh ein Brandschutzschaum? Wir haben Steinwolle reingestopft und innen das Dichtband geklebt. Aber ansonsten JA wobei ich mir eher nicht vorstellen kann dass wo Schaum fehlt ... vielleicht dichtband kleben und Blende drüber? LG |