« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1x55 Modulationsverhalten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4 ... 5  6  > 
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
1.12.2020 - 3.12.2023
113 Antworten | 19 Autoren 113
4
117
Hallo in die Runde,

ich würd doch gerne mal das Modulationsverhalten der KNV/Nibe S1155 besprechen und dann hoffentlich verstehen.

Es wurde für die verschiedenen Nibe WP WP [Wärmepumpe] diese Strategie schon öfter im Forum besprochen:

Das hochdrehen Verdichters wird mit Parameter "Rel. GM Start Zusatzheizung" im Menüpunkt 7.1.10.3 eingestellt

Der Parameter "Verdichterstart" im gleichen Menü, definiert bei welchem GM-Wert der Verdichter startet und mit min. Drehzahl (typ. 20Hz) zu arbeiten beginnt.

Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 1/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung")  -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 2 Hz/ min zu steigern. 

Beispiel (meine aktuellen Werte):

Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

bei GM -400 startet die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz.
bei GM -400 - (0,25×600) = -550 beginnt der Verdichter hochzudrehen

Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 3/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung")  -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 6 Hz/ min zu steigern. 

Beispiel:

Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

bei GM -400 startet die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz.
bei GM -400 - (0,75×600) = -850 beginnt der Verdichter sehr aggressiv hochzudrehen

Weiters:
laut Beobachtungen gibt es auch eine Untergrenze der GM. Und zwar fallen diese nicht unter "Verdichterstart - Start Zusatzheizung"

Beispiel:
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

Die Gradminuten fallen hier nie unter -1000


‐----------‐-----------------------------------------------

Soweit so gut oder?!
was ich mich jetzt noch Frage ist, wie lange und wie weit dreht der Verdichter hoch?! Und wie kann das beeinflusst werden?!

Als Beispiel zeige ich hier die letzte Nacht bei mir:
die WP WP [Wärmepumpe] läuft gemütlich die Nacht über mit 20Hz. Die VL VL [Vorlauf]-Temp. ist leicht unter VL VL [Vorlauf]-Soll, also fallen die GM.

Irgendwann sind die -550GM wie im Beispiel oben erreicht und der Verdichter erhöht mit 2Hz pro min. 
Also mit der max. zulässigen Erhöhung.
Das geht rauf bis auf 41Hz.
Dort bleibt er dann 20min bzw. bis die GM auf -514 abgebaut wurden. Erst dann fällt die Verdichterfrequenz wieder.
Insgesamt braucht es ca. 4 Stunden bis die GM von -550 auf -400 zurück sind, bis der VL VL [Vorlauf] wieder auf VL VL [Vorlauf]-Soll gefallen ist und bis die Ziel-Verdichterfrequenz von 26Hz erreicht wurde.

2020/20201201248310.jpg

funktioniert ja alles.
Alles ist nun auf Ziel.
Ich frage mich jedoch, wozu überhaupt ein so aggressives Hochdrehen notwendig war?!
Es hat bei mir keine Eile, dass die GM möglichst schnell wieder auf Soll zurückkommen. Eine Verdichterfrequenz von 41Hz fahren, wo z.B. 30Hz locker gereicht hätten ist unnötig.

Die Frage ist nun, wie kann man das hinbiegen?!
Ist das Überschießen schwächer, wenn z.B. Verdichterstart und Start Zusatzheizung enger beisammen sind?!

oder spielt der 3. Prarameter im Bunde "Differenz zw. ZH-Stufen" da auch noch eine Rolle, die wir noch nicht kennen?

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#41)
danke, sehr interessant.
mal schaun, was noch so an Vergleich kommt.
ich leite die Screenshots dann gesammelt anonym an Nibe weiter, wenn das für euch OK ist.

zitat..
Pretorianer schrieb: Wenn ich mich recht erinnere wurde irgendwo mal von @Dyarne gesagt das diese für die Schmierung des Verdichters wichtig sind?

denke, da ist was anderes gemeint.
Nämlich dass der Verdichter beim Start erstmal eine Zeitlang auf 40Hz geht und dann erst auf die Ziel-Frequenz

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#42)
ist zwar ne "F" aber hier mal der unterschied der älteren versionen zur aktuellen:

so sah das in 2019 aus mit der damals aktuellen version.

2021/2021020391813.jpg

so mit der neuesten (seit der version davor war das so zackig)

2021/20210203189585.jpg

andauernde sprünge auf 20hz habe ich nie gesehen.

vielleicht hilft das ja irgendwie ;)


1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#43)


2021/20210203521677.jpg

2021/20210203437453.jpg


2021/2021020314856.jpg

So sieht es bei mir aux. Bis auf WW WW [Warmwasser] auch immer im unteren Bereich modulierend.
Bei mir ist derzeit zum Testen die Wettersteuerung aktiv...

1
  •  passra
  •   Silber-Award
3.2.2021  (#44)

zitat..
monika1979 schrieb: Bei mir ist derzeit zum Testen die Wettersteuerung aktiv...

Und, schon Erkenntnisse, was die eigentlich macht? In der Anleitung steht da ja so gar nix drin 😟

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#45)
habs bei mir auch aktiviert, aber noch keine Auswirkungen bemerkt.
VL-Soll passt sich bei mir nach wie vor an die aktuelle Außentemp. an. Also nicht vorab, wie ich das erhofft hatte. Aber vielleicht muss der Einfluss noch höher gestellt werden.

bzgl. Modulations-Spikes:
Danke euch schonmal.
tritt scheinbar bei einigen Anlagen auf, bei einigen nicht... 🤔

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#46)

zitat..
Pedaaa schrieb: Aber vielleicht muss der Einfluss noch höher gestellt werden.

Hab auf max Einflussfaktor. Bei mir ist es schon so, dass bei Sonne der Vorlauf tendenziell niedriger ist (ber. Vorlauftemperatur). Hab ein paar mal hin und hergestellt, da hat man das schön gesehen. Bei Schlechtwetter hab ich es nicht angesehen.




1
  •  passra
  •   Silber-Award
3.2.2021  (#47)

zitat..
monika1979 schrieb: Bei mir ist es schon so, dass bei Sonne der Vorlauf tendenziell niedriger ist (ber. Vorlauftemperatur)

Wieviel °C verändert sich da der Vorlauf?

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
3.2.2021  (#48)
Wenn ich mich recht erinnere waren es um die 0,5 Grad.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.2.2021  (#49)
hallo Pedaaa & co...

zitat..
Pedaaa schrieb: @all:
bin gerade mit Nibe Aftersales Service in Kontakt, und die meinen, diese Sprünge der Kompressor-Frequenz vor jeder Änderung sehen nicht normal aus.

würde mir sehr helfen, wenn ich vielleicht zur Unterstützung ein paar Screenshots von anderen S1x55 Anlagen erhalte.
Wie sehen Änderungen der Kompressor-Frequenz bei euch aus?
Habt ihr dieses kurze Absacken der Frequenz vor (fast) jeder Änderung auch??

ich habe meine kontakte nach Schörfling und Markaryd bemüht und wir haben die chance da ein einzigartiges experiment zu starten: nämlich das schwarmwissen des forums mit der entwicklung in Schweden zu verheiraten. ich habe die zusage daß wir dazu einen versuch starten können.

das ganze muß natürlich strukturiert ablaufen. mir schwebt dazu ein nominierter ansprechpartner für die F-serie und einer für die S-serie vor. mein vorschlag wäre rabaum für die F und du für die S.

ihr würdet die themen in je einem faden sammeln und strukturieren und in englisch mit uplink-screenshots versehen portionieren.

das ganze müßte differiert werden in 'probleme' und 'verbesserungen'.

ich zitiere...

zitat..
But, to enable a proper outcome it also has to be handled correct. Which means that we need to address it in accordance with our process of handling inputs and possible changes.
First of all we need to differ between problems and improvements.
Problems = Not working according to specification or as intended.
Improvements = new our changed features within our controller...


ich habe wirklich mein ganzes standing in die schale geworfen um diese chance zu bekommen, es ist ein versuch und der erfolg hängt davon ab ob wir verantwortungsvoll damit umgehen...

quasi als flashmob sich abzureden die servicehotlines zu bombardieren ist kein konstruktiver ansatz. allein in Schörfling sitzen 6 techniker am telefon die den ganzen winter über hotline spielen. nicht jeder wackler in einer kurve den wir hier diskutieren ist ein 'fehler'. working as desigend bedeutet auch daß bsplw ein automodus für bestimmte hydrauliken gut funktioniert, für andere jedoch nicht. daher gibt es den schalter auto/manuell.
das ist nunmal so. ein weltkonzern hat ALLE situationen im visier und zu bedienen. da geht es darum daß ALLE anlagen zu 97% optimal aber stabil laufen. das forum beschäftigt sich naturgemäß bevorzugt mit den letzten 3%.

wenn es hier gelingt in der breite einen realistischen und konstruktiven zugang zu finden dann hat diese sache potential. ich wollte das vor jahren mit brink gemeinsam mal aufziehen, aber weder er noch ich hatten die zeit dazu. dieser punkt mit der zeit ist mittlerweile noch viel viel schlimmer ... emoji

nur um das thema zum abschluß nochmals zu erden: brink war damals im rollout des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] der größte nerd mit dem ich je zu tun hatte... emoji
er hat dann als software-entwickler jeden zucker des emmy-reglers analysiert. nach 2 wintern war ihm das fad und er hat die maschine einfach laufen lassen...

bitte um dein feedback, Pedaaa ob du dir vorstellen kannst hier den koordinator zu geben?

ps: hab das ganze auch im faden von rabaum gepostet...
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-support-strukturiert-kontaktieren/60708

4
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.2.2021  (#50)
ja, klar. Hätte kein Problem damit.
Ich mach ja wie mit diesem Thread hier z.B. eh nichts anderes. 
Nur muss ich dann nachher nicht alles in einem schönen Email mit Präsentationen zusammenfassen, sondern könntes gleich hier auf Englisch reinschreiben.

Klingt erstmal easy, aber die Umsetzung ist doch schwerer.
Ich denke, wenn es dann zig User-Antworten gibt ohne Inhalt, wieder komplett OT OT [Off Topic] oder unpassened, etc. wird Nibe da schnell den Hut drauf werfen.

EIGENTLICH müsste das so laufen, wie z.B. hier... 
alle werfen erstmal Input rein. 
Und dann wird aufgesammelt, zusammengefasst auf den Punkt gebracht auf englisch woanders besprochen. 
Ob das in einem öffentlichen Forum so einfach klappt.... ist ein Experiment 🤔 Aber ein cooles 😎


1
  •  passra
  •   Silber-Award
8.2.2021  (#51)
Interessante Idee, aber ich für meinen Teil hab da schon Mühe vom sprachlichen Können her,  denen das grottige Regelverhalten ihres Reglers und ihrer Auto-Adapt-Funktion auf Englisch so zu erklären, so wie ich es schon mehrere Male mit Kurven unterlegt der deutschen Niederlassung erklärt habe.
Das wäre eigentlich deren Aufgabe, das ans Stammhaus weiterzugeben...

@dyarne 
Klar kann eine Automatik nicht alle Fälle abdecken, das ist mir als Leittechnikprogrammierer auch klar. Dann muss es aber als Alternative nicht nur einen Schalter Auto/Hand geben, sondern auch die einstellbaren Werte dazu, damit man das Ding in Hand passend hinstellen kann.
Einfach eine feste Pumpendrehzahl ist für die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung einfach nicht praktikabel.

Eine "richtige" Fachebene mit Reglerparametern, das wäre was...

1
  •  Till70
9.2.2021  (#52)
dyarne, finde ich eine sehr gute Idee!

Ich glaube, das ist aber nicht einfach "one-way", sondern für die "Experten" hier ist es für einen konstruktiven Dialog auch notwendig, Informationen/Dokumentation von Nibe zu erhalten, z.B. über verschiedene Regelungsverhalten, z.B. Wetter, damit "non-sense" aus dem Forum von wirklichen Fehlern und Verbesserungen, die zurückzumelden sind, unterschieden werden kann.

Habe einen guten Heizi, der an sich auf meine Spezialwünsche eingeht. Aber der zieht bei Nibe-Angelegenheiten noch einen Nibe-Spezi dazu, der sich teilweise auch gut auskennt. Aber den "kalten Schwall" bei Zieltemperatur scheinbar nicht kennt. Wenn ich dann den Schwall außen mit Ventil "wegsteuern" will, legt der Spezi "Veto" ein, weil er wahrscheinlich keine Probleme durch "Individualbauten" haben will. Dann hat er keine Probleme, aber ich, weil die Schichtung kaputt ist und duschen im Mietshaus nicht geht. Wäre auch schön, wenn solche "Verkrustungen" bei der Kundenorientierung aufgebrochen werden. Habe dem Heizi schon mal ein paar Diagramme gezeigt ...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.2.2021  (#53)
Jetzt mal zurück zum Thema.
Ich hab ja mein "Problem" mit den Verdichter-Frequenz-Spikes an Nibe gemeldet.

Die meinten, ja sieht wirklich nicht normal aus.
Ich solle mal Factory Reset machen und auch meine Modbus-Steuerung für die GP1 Pumpe deaktivieren.

versucht, Problem bleibt aber:

2021/20210213462228.png

bin nun wieder auf Modbus-Pumpen-Steuerung zurück, weil das ja eh nicht die Ursache war, und damit die Raumtemp. deutlich besser gehalten wird.

in den letzten Tagen haben wir schwankende Aussentemperaturen. Nachts sehr kalt, untertags auch kalt aber mit viel Sonne. Das gibt dann wieder schöne Wellen-Kurven für AT AT [Außentemperatur]-Temp. Verdichter und Pumpendrehzahl.
Wäre auch wirklich schön alles, nur die Verdichter Spikes trügen das Bild, und die Spikes scheinen gefühlt sogar noch schlimmer zu werden:

2021/20210213980805.png

Echt merkwürdig....

Hab jetzt mal "Rel. GM Start Zusatzheizung" von 120 auf 160 hochgestellt.
Damit sollten zumindest die Frequenzänderungen etwas weniger werden und folglich auch weniger Spikes auftreten.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
15.2.2021  (#54)
Parameter-Änderung hat keine Verbesserung gebracht. 
Gefühlt wurde es immer schlimmer.

Ich hab mir dann alte Logs angesehen, und die sahen eigentlich immer alle besser aus.
Daher hab ich nun mal versucht auf "die gute alte" SW-Version 1.8.3 downzugraden.
Das war die letzte Version, wo noch alle Modbus-Adressen funktioniert haben.

Seht mal den Vergleich:

2021/20210215180817.png

Schon erstaunlich, oder?!
Die Spikes sind zwar nicht ganz weg, aber es sieht doch deutlich, sagen wir mal, "materialschonender" aus.

Hat sonst noch jemand SW: 2.0.31 drauf und ähnliches beobachtet?!

1
  •  Leo_B
15.2.2021  (#55)

zitat..
Pedaaa schrieb: Schon erstaunlich, oder?!

😮 Huch!
Ja, das visualisiert die Problematik sehr gut!

zitat..
Pedaaa schrieb: Hat sonst noch jemand SW: 2.0.31 drauf und ähnliches beobachtet?!

Hilft Dir jetzt zwar nix, ist für mich aber ein weiteres Argument, mit dem FW Update noch zu warten und auf 1.8.3 zu bleiben.


1
  •  winshort
15.2.2021  (#56)
Hallo,
ich habe die 2.0.31 drauf. Die Spikes sind überhaupt nicht vorhanden. 
Gruß

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
15.2.2021  (#57)
Mhh... extrem seltsam... 
irgendwas muss es ja auslösen. Jedenfalls scheint die ältere Software weniger empfindlich darauf zu sein. Was auch immer es ist?!

1
  •  Till70
16.2.2021  (#58)

zitat..
Pedaaa schrieb: Mhh... extrem seltsam... 
irgendwas muss es ja auslösen. Jedenfalls scheint die ältere Software weniger empfindlich darauf zu sein. Was auch immer es ist?!

Die Spikes scheinen mit Deiner Konfig zusammen zu hängen. Hattest Du sie auch in Deinen ältesten Logs oder seit wann genau? (Nicht wichtig für mich, sondern für Dich.) Hast Du genau dann etwas geändert? Z.B. Sreuerung Deiner WP WP [Wärmepumpe]-Ventile? (Ich schätze Du bastelst immer etwas.)


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
16.2.2021  (#59)

zitat..
Till70 schrieb: hattest Du sie auch in Deinen ältesten Logs oder seit wann genau?

Anfangs lief die WP WP [Wärmepumpe] ja ewig nur auf 20Hz.
Dann wurde es irgendwann mal kalt genug, und die ersten Modulationen begannen.
Da hatte ich noch die Einstellungen: 
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

damit blieb die WP WP [Wärmepumpe] quasi ewig auf 20Hz. Und wenn mal eine Modulation begann, schoß der Verdichter wie wild bis ans Limit hoch, und hat dann langsam runtermoduliert.
Dann hatte ich den Thread hier begonnen

2021/20210216372759.png

keine wirklichen Spikes zu sehen. Aber an ein paar Stellen mit etwas Phantasie sind Ansätze erkennbar.

Nach einer Weile hatte ich die Werte für Verdichterstart und Start-Zusatzheizung kleiner werden lassen. Das hat das Modulations-Verhalten deutlich besser und schöner werden lassen. Aber schon hier waren die Spikes erkennbar:

2021/20210216443490.png

2021/20210216320771.png

und irgendwann hab ich dann auf die 2er SW-Version gewechselt, was das Ganze wirklich schlimm werden lies:

2021/20210216799931.png

nun bin ich mit der SW-Version wieder zurück und das Verhalten ist wieder gleich wie früher.

zitat..
Till70 schrieb: Hast Du genau dann etwas geändert? Z.B. Sreuerung Deiner WP WP [Wärmepumpe]-Ventile? (Ich schätze Du bastelst immer etwas.)

Ich such ja den Fehler eh schon bei mir 😇
Aber im Heizkreis hab ich keine externen Ventile, oder sonst irgendwas was vom Standard abweicht. (solche Basteleien hab ich nur im WW WW [Warmwasser]-Kreis)
Einzig die Heizkreispumpe steuer ich extern per Modbus.
Aber das ist auch nicht die Ursache. Auch mit Modbus komplett deaktiviert sind die Spikes zu sehen. 
Vielleicht hat aber auch meine Hardware irgendwas?!

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
16.2.2021  (#60)
Bezüglich Wettersteuerung

zitat..
passra schrieb: Wieviel °C verändert sich da der Vorlauf?

Heizkurve ist so eingestellt, dass bei 0° 25°C Vorlauf sein sollten.
Man sieht, dass dieser doch niedriger ist. Passt zur gerichteten Temperatur.
Habe das die letzten Tage beobachtet, war bei Sonnenschein eigentlich immer so.


2021/20210216743265.jpg


2021/20210216559691.jpg




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
16.2.2021  (#61)
interessant. 
Den Punkt 3.1.11.36 hab ich noch nie gesehen 😲
Vielleicht sollte ich hin und wieder doch auch mal am Display was schauen 😉

Ich hatte bisher den Wetter-Einfluss auf 3 gestellt und ziemlich wenig bis garkeinen Einfluss bemerkt. 
Ich stell jetzt auch mal auf 5.

Komisch ists schon irgendwie.
Der Raumfühler ist mit extrem viel Einfluss programmiert. Viel zu viel für FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA Systeme.
Und der Wetter-Einfluss ist hingegen extrem schwach ausgeführt.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next