« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1155 - Einstellungen Heizgrenze / Kühlgrenze?!

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.4.2021 - 18.5.2022
28 Antworten | 10 Autoren 28
2
30
Hallo Zusammen,

aktuell dürften sich ja viele an der Heizgrenze bewegen, daher will ich mal in die Runde fragen:
Wie reagiert eure S1155 auf die Einstellungen der Heizgrenze?

Bei mir ist es so:
Heizgrenze steht auf 12°C
Start Kühlung auf 19°C
Filterzeit Außentemperatur auf 24h

Als Kühl-/Heizfühler hab ich den BT50 Raumfühler definiert.
Sollwert für diesen Fühler steht aktuell bei 23,4°C
Raumfühler-Einfluss (auf Heizkurve und Kühlkurve) ist deaktiviert.


2021/20210412644898.jpg

2021/20210412272864.jpg

Als Heizungs-Stopp funktioniert diese Einstellung bei mir recht gut.
Hab meist ziemlich konstante Raumtemp. so ca. min. 23,2°C max. 23,8°C

Die WP WP [Wärmepumpe] geht auf Sommerbetrieb, sofort wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] 12°C erreicht hat.
- also Gradminuten gehen dann sofort auf 0
- Heizkreispumpe bleibt stehen auf 0%

Das passiert soweit ich es bisher gesehen hab, immer unabhängig von BT50 Raumfühler Wert. (Hatte als Soll-Wert auch schon andere Temperaturen probiert)

Die Rückkehr in den Heizbetrieb passiert bei Heizgrenze -1°C
Bei mir also, sobald die mittlere AT AT [Außentemperatur] unter 11°C gefallen ist.
Das war bisher immer genauso und wieder unabhängig vom Raumfühlerwert.

Interessanterweise hat mir User @winshort ein anderes Verhalten berichtet.
Bei ihm scheint es NUR vom Raumfühler-Wert und dem eingestellen-Sollwert habzuhängen.
Unsere Einstellungen sind aber soweit glaube ich alle gleich.
Einziger Unterschied:
Ich hab eine rel. alte Software-Version drauf (1.8.3) und er glaube ich die Neueste.

Wie sieht das bei euch im Vergleich aus?
schaltet die WP WP [Wärmepumpe] abhängig von mittlerer AT AT [Außentemperatur] oder vom Raumfühler-Wert in den Sommer-Modus um? Oder müssen bei euch beide Einstellungen gleichzeitig erfüllt sein?

Und wie sieht es mit Kühl-Start aus?
Was triggert den?
- nur die mittlere AT AT [Außentemperatur]?
- nur Raumfühlerwert vs. Sollwertabweichung?
- oder doch Beides mit einer UND-Funktion verknüpft?

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.5.2022  (#21)
nein, kein Vetrag notwendig.
Ich denke mal du hast die Wettersteuerung einfach nicht aktiviert?! (Menü 4.4)

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
17.5.2022  (#22)
kühlt ihr eigentlich nur bka.? oder auch mit fbh.?

eine frage hätte ich noch bezüglich kühlkurve:
ich kann den min. vorlauf einstellen von zB. 19°
der max. vorlauf is bei mir aber bei 20° fixiert.. somit kann ich die kurve nur zwischen dem einen grad erstellen.. kann ich den max vorlauf auch irgendwie erhöhen.?

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
17.5.2022  (#23)
Naja warum willst du beim Kühlen > 20° VL? Da wird der Effekt ja schon ziemlich gering sein.

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
18.5.2022  (#24)

zitat..
Muehl4tler schrieb: Naja warum willst du beim Kühlen > 20° VL? Da wird der Effekt ja schon ziemlich gering sein.

ja das ist schon richtig, aber mich würde interessieren wieso dieser fix ist und nicht einstellen geht...is das bei euch auch so, dass max. vorlauf 20° ist.?!?

1
  •  ztjuu
18.5.2022  (#25)

zitat..
Pedaaa schrieb:

nein, kein Vetrag notwendig.
Ich denke mal du hast die Wettersteuerung einfach nicht aktiviert?! (Menü 4.4)

Dann versteh ich nicht, warum da nichts angezeigt wird. Menü 4.4 ist ein. Auch nochchmals Ein/Aus geschaltet und neu gestartet?

Das ist wieder ein Wunsch für die Betriebsanleitung weil da findet man gar nichts.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.5.2022  (#26)
🤷
dann hats was anderes?!
LAN Verbindung hast?

ich hab auch kein MyUplink Abo oder bezahlte Version oda so. Aber grad reingeschaut, da zeigts den Punkt an?!

1
  •  ztjuu
18.5.2022  (#27)

zitat..
Pedaaa schrieb:

🤷
dann hats was anderes?!
LAN Verbindung hast?

Danke für dein Bemühen. Ja LAN hab ich.

Werde Arne eine PN schicken.


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.5.2022  (#28)

zitat..
ztjuu schrieb:

Werde Arne eine PN schicken.

Hm...
Arne ist nun aber kein KNV Servicetechniker, soweit ich weiß. 😉


2
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Auslegung Wärmepumpe für BKA und FBH