« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· S1155-6 PC ist im Kühlmodus kühlt aber nicht / kein Bedarf

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  oelcheck
23.6. - 5.7.2023
15 Antworten | 7 Autoren 15
1
16
Hallo,

ich war schon auf der Suche und hatte auch diverse Threads zu den Einstellungen der Kühlung gefunden, jedoch niemanden der mein Problem hatte, nämlich dass die Kühling nicht startet.
Es ist unser erster Sommer im Haus, wir sind erst im April eingezogen, hatten also noch das Ende der Heizperiode bzw. die Übergangszeit, das hat im großen und ganzen gepasst, (ab November wurde mit Wärmepumpe geheizt) die Feineinstellungen werden halt dann im ersten richtigen Winter kommen.

Nun aber zur Kühlung, auf der Übersichtsseite zeigt mir die WP WP [Wärmepumpe] auch an dass der Kühlmodus eigentlich aktiviert ist, im Betriebsvorrang (3.1.2) steht ebenfalls Kühlung, jedoch Status kein Bedarf, der Vorlauf Sollwert liegt bei 25°C. Die mittelere Außentemperatur mit 25°C sollte eigentlich mehr als hoch genug sein um zu kühlen. unter AUX2 habe ich Kühlung blockieren, das steht ebenfalls auf AUS (verstehe ich als es blockiert nicht). Die Raumtemperatur liegt bei ca. 24°C

Folgende Threads habe ich durch und in den letzten 2 Wochen unterschiedliche Einstellungen probiert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-kuehlung-s1155-s1255/64193
https://www.energiesparhaus.at/forum-einstellungen-s1155pc-kuehlung-mit-bka/58067
Ich befürchte ja ich habe irgendwo eine Einstellung falsch oder nicht gesetzt, ich hätte hier noch alle mir bekannten Seiten die die Kühlung beeinflussen abfotografiert, vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht ...


2023/20230623100276.jpg


2023/20230623335507.jpg


2023/20230623324261.jpg


2023/20230623560371.jpg


2023/20230623423923.jpg


2023/20230623673187.jpg


2023/20230623790561.jpg


2023/20230623719890.jpg


2023/2023062344073.jpg


2023/20230623304653.jpg


2023/20230623984584.jpg


2023/2023062383008.jpg


2023/20230623883356.jpg


2023/20230623527805.png


2023/20230623116584.png

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
bei einigen der neueren Firmware-Updates hatte Nibe die glorreiche Idee, die Heiz- und Kühlkurven standard-mäßig auf Modbus-Vorgabe zu stellen.... 🙄 🤡

siehe z.B. auch hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-s1155-fehler-nach-firmware-update/72077

Ihr müsst diese Sollwert-Vorgabe im Modbus-Menü deaktivieren, dann zählen wieder eure manuellen "nicht-Modbus-Vorgaben";
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.6.2023  (#1)
vielleicht läuft die Kühlung ja eh schon?!
Aber im Deadlock?! Sieht irgendwie so aus.
probiers mal mit fixer GP2 Pumpendrehzahl, anstatt delta-T...

bei mir schaut der Status Screen auch noch anders aus. Die "kein Bedarf" Meldung bezieht sich auf den Verdichter, nicht auf die Kühlung.
Das war bei älterer Firmware besser übersetzt:


2023/20230623539609.jpg

1
  •  oelcheck
23.6.2023  (#2)
Ok, das ist eine gute Information dass sich das eigentlich auf den Verdichter bezieht.

GP2 hatte ich auch schon auf manueller Pumpendrehzahl, 5% und 20%, habe die letzten 2 Wochen eben getestet, von den Temperaturen her wäre es ab da schon zu kühlen gewesen (sowohl im Raum wir auch mittlere Außentemperatur), und die jeweils geänderte Einstellung immer 2-3 Tage laufen gelassen, aber der Vorlauf wurde nie niedriger.
Den Umbau hatte ich schon am Plan, allerdings war ich jetzt etwas verunsichert, falls es nämlich am Gerät liegt und ich dann schon eingegriffen hätte wegen Garantie/Gewährleistung.

Was mich eben wundert ist warum der Vorlauf Soll in der Kategorie Kühlen auf 25°C liegt, oder ist da auch was missverständlich benannt, kann ich mir ja kaum vorstellen.


2023/2023062314819.png


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.6.2023  (#3)
Der Sollwert liegt an der Kühlkurve... da wirst Nach unten justieren müssen...
Soweit meine Laienhafte Einschätzung,  ich muss mich selber erst damit beschäftigen. 
Aber ich hatte so das "oha, wird kühl, also andere Baustellen abarbeiten" die letzten Tage...

1


  •  oelcheck
23.6.2023  (#4)
Ja soweit hab ich das verstanden. Deshalb wurde sowohl Kühlkurve 0 (also die selbst einzustellende) als auch Kühlkurve 1 getestet, beides mal blieb der Vorlauf Sollwert auf den 25°C.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.6.2023  (#5)
Vielleicht ist die minimale Vorlauftemperatur im 7er Menü auf 25° gestellt im Kühlbetrieb. Das overruled die Kühlkurve. 

1
  •  oelcheck
23.6.2023  (#6)
Unter welchem Menüpunkt bei 7 wäre das?
Ich habe derzeit den Min. Vorlauf unter 1.30.5 auf 19°C eingestellt, sonst hab ich nichts gefunden, das wärs dann also nicht.

Hab die aktuellste Firmware weil ich auch das Problem mit dem sporadischen Ausfall der Modbus Verbindung hatte, seit dem letzten ist das behoben.

1
  •  wendl
26.6.2023  (#7)
Ich hab auch vor 10 Tagen erstmals den Kühlbetrieb gestartet. Funktionierte hervorragend. Und weil ich mich so gefreut habe und eh an den Settings rumschraube dachte ich mir: Probierst wieder mal die neue Firmware aus. Hab gestern wieder auf die alte resettet da die Kühlung seit dem Firmwareupdate inaktiv mit Ziel 25° war...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
26.6.2023  (#8)
bei einigen der neueren Firmware-Updates hatte Nibe die glorreiche Idee, die Heiz- und Kühlkurven standard-mäßig auf Modbus-Vorgabe zu stellen.... 🙄 🤡

siehe z.B. auch hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-s1155-fehler-nach-firmware-update/72077

Ihr müsst diese Sollwert-Vorgabe im Modbus-Menü deaktivieren, dann zählen wieder eure manuellen "nicht-Modbus-Vorgaben"

2
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
26.6.2023  (#9)
Wenn ich meine WP WP [Wärmepumpe] neu starte (ist allerdings noch ein F-Model), dann schaltet er auch erst nach 48 Stunden die Kühlung ein. Ich vermute, dass es an der Filterzeit der Außentemperatur hängt, welche bei mir auch auf 48 Stunden eingestellt ist... Kann das sein?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
26.6.2023  (#10)
eigentlich nicht. Die Filterzeit bestimmt nur die Berechnung der "mittleren Außentemperatur"
Ist die über der "Kühlgrenze" und ist die eingestellte Zeitverzögerung zwischen Heizen und Kühlen abgelaufen, dann sollte es eigentlich losgehen.
Meist ist es auch so. Hin- und wieder braucht es trotzdem länger... Aber keine 48h

1
  •  oelcheck
26.6.2023  (#11)

zitat..
Pedaaa schrieb:

bei einigen der neueren Firmware-Updates hatte Nibe die glorreiche Idee, die Heiz- und Kühlkurven standard-mäßig auf Modbus-Vorgabe zu stellen.... 🙄 🤡

siehe z.B. auch hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-s1155-fehler-nach-firmware-update/72077

Ihr müsst diese Sollwert-Vorgabe im Modbus-Menü deaktivieren, dann zählen wieder eure manuellen "nicht-Modbus-Vorgaben"

Das war des Rätsels Lösung, herzlichen Dank @Pedaaa 

Bei mir war's mit dem deaktivieren von Modbus Sollwerten getan, ich kann also weiterhin mit Modbus auslesen, mehr ist derzeit sowieso nicht geplant 🙂


1
  •  dext0x
26.6.2023  (#12)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Wenn ich meine WP WP [Wärmepumpe] neu starte (ist allerdings noch ein F-Model), dann schaltet er auch erst nach 48 Stunden die Kühlung ein. Ich vermute, dass es an der Filterzeit der Außentemperatur hängt, welche bei mir auch auf 48 Stunden eingestellt ist... Kann das sein?

Liegt daran, dass wenn sie Stromlos war für die Steuerung der heizbetrieb aktiv ist. Es muss also dann die vergebene Zeit zwischen heizen und kühlen erst ablaufen bis sie die Kühlung frei gibt.


1
  •  ztjuu
  •   Bronze-Award
27.6.2023  (#13)
Kondensationswächter ist angeschlossen?

Das ist ein Schalteingang bei den AUX eingängen. Damit wird verhindert, dass die Temp zu tief nach unten geht. Wenn kein Wächter vorhanden ist eine Brücke beim richtigen Eingang setzen.

Bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ohne diesen Kondensatwächter (Brücke) geht die Kühlung nicht.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
27.6.2023  (#14)
Die Brücke kannst dir eigentlich sparen.
Der entsprechende Aux-Eingang ist dann auf "Kühlung blockieren" eingestellt.
Diese Einstellung einfach rausnehmen, oder den Aux-Eingang anders belegen, vielleicht noch neu starten, und fertig

1
  •  wendl
5.7.2023  (#15)

zitat..
Pedaaa schrieb: bei einigen der neueren Firmware-Updates hatte Nibe die glorreiche Idee, die Heiz- und Kühlkurven standard-mäßig auf Modbus-Vorgabe zu stellen....

genauso war es auch bei mir. Sensation! Herzlichen Dank für den Tipp


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Pumpengruppe/Mischer, Steuerung und Raumthermostat