Bitte sehr- Bekiesung 16/32 6cm
- Trennlage Vlies - EPDM-Folie - Trennlage Vlies - DOPPELSCHALUNG (1x Bretter zöllig, 1x OSB 19mm) - Lattung 8cm (Hinterlüftung) - regensicheres Unterdach (DifuBit NSK oÄ) - Vollschalung zöllig - Sparren - Sparschalung - Baufolie - UK / Installationsebene - Beplankung So ähnlich bei mir ausgeführt - daher die OSB und die DifuBit (copy / paste sei dank... ![]() ng bautech |
||
|
||
@bautech - Danke für deinen Aufbau!
Folgende Fragen hätte ich dazu: 1) Warum aussen eine Doppelschalung? 2) Warum die Baufolie unter der Sparschalung? Ist eine Sparschalung überhaupt zwingend nötig? 3) Wie sieht bei dir die I-Ebene + Beplankung genau aus? Danke! mikee |
||
|
||
Seeeeeeeeehr späte Antwort... *schäm* - ad 1) Doppelschalung weil die OSB (oben liegend) eine sauberere Oberfläche hat (Äste, Risse etc) als die Rauhschalung
ad 2) Baufolie ist nicht richtig - sollte Dampfbremse heißen... ad 3) UK - Insta-Ebene ist Lattung 5/5 cm aus Staffelhölzern, auf welche dann die Rigips verschraubt werden. ng bautech |
||
|