kreuzung mit abwasser einfach darüber grade verlegen und wenn es knapp wird, eine xps-platte dazwischen. fertig. vergess die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht. betonkernaktivierung ist im neubau mittlerweile state of the art. die gesamte senke ideal aufbauen, nicht standart. |
||
|
||
@cacer danke, ja BKA BKA [Betonkernaktivierung] schau ich mir noch an. Unser Insti hat uns jetzt aufs Angebot das 40mm Rohr draufgeschrieben, im Programm kann man aber auch 2x 32mm auswählen. Gibt es da einen besonderen Unterschied? Passt die Überdimensionierung der Quelle ca? |
||
|
||
Grundsätzlich haben die beiden Varianten eine ähnliche Durchströmfläche (für die Sole) von 907mm² und 1031mm² (2x32). Die Oberflächen (zur Erde) sind etwas unterschiedlicher 0.125m²/lfm und 0.2m²/lfm, jedoch definiert sich die Entzugsleistung hauptsächlich über das umgebenden Erdreich und die Kopplung zwischen Sole und Kunststoffschlauch (turbulent). In eurer Simulation kommt ja auch da ziemlich das Selbe heraus, also vermutlich nur eine Frage der Handhabbarkeit der Schläuche. In https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-faq/39569 von dyarne wird auf einige dieser Punkte eingegangen. |
||
|