PV - Nulleinspeisung mit Speicher und Heizstab
|
|
||
|
Was heißt du darfst nicht einspeisen, binnen eines Jahres muss er dir mWn zumindest 4 kVA genehmigen Gerade wenn du nicht einspeisen darfst macht doch ein Heizstab Sinn... Das Teil läuft bei Überschuss, wenn der Speicher voll ist, braucht nur ein Management System, sei es onboard oder mit Home Assistent, Heizstab mim Speicher betreiben macht keinen Sinn, vielleicht meinte er das |
||
|
||
|
Der Netzbetreiber lässt kein Einspeisen in das Netz zu. Das heißt die PV Anlage wird (laut Meinung des Elektrikers) bei Inbetriebnahme abgeriegelt (damit bestimmt nicht eingespeist wird) und kann keinen Überschussstrom erzeugen, um den Heizstab zu betreiben. Speicher war in der Diskussion mit dem Elektriker zwecks Heizstab gar nicht Thema, also den können wir im Beispiel auch weglassen. |
||
|
||
|
Was steht in der Begründung vom Netzbetreiber |
||
|
|
||
|
||
|
Aufgrund von Netzüberlastung und fehlender Umspannwerke darf kein Überschussstrom in das öffentliche Netz eingespeist werden. |
||
|
||
|
Würde das mal von der Econtrol challengen lassen, mein Letztstand ist eben, dass sie binnen einem Jahr ab Anmeldung 4 kVA akzeptieren müssen Aber sind die 10kwp die maximale Belegung? Ich würd vorm Speicher erstmal noch Platten kaufen, deutlich günstiger und wennst nicht grad eine Serverfarm nachts laufen hast ist der Netzbezug abends zu vernachlässigen |
||
|
||
|
Hallo Martin94, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV - Nulleinspeisung mit Speicher und Heizstab |
||
|
||
|
Versteh ich nicht, wenn die Anlage 8kWh produziert und der Speicher voll ist wird der Heizstab mit PV Strom betrieben, da speist du doch noch nichts ein. Ist gleich wie beim Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine... ein Fronius System spielt das perfekt. |
||
|
||
|
Ich glaube a) der Elektriker kennt sich nicht aus und b) der Elektriker verwechselt die Nulleinspeisung mit der Fernwirkeinrichtung des Netzbetreibers. Bei der fernwirksamen Schnittstelle kann die PV-Anlage tatsächlich "absgeschaltet" werden. Dies darf aber nur in begründeten Fällen bei drohender Netzüberlastung passieren und sollte nicht oft vorkommen. Bei der normalen Abriegelung wird von der PV maximal so viel produziert wie im Haus verbraucht wird, egal ob es in den Geschirrspüler, Heizstab oder Speicher geht. |
||
|
||
|
Danke euch für die hilfreichen Antworten. Ich war ja auch der Meinung, dass ich den eigens produzierten Strom für mich selbst verwenden darf wie ich will, das kann mir ja der Netzbetreiber nicht verbieten. Ich werde jetzt mal beim Netzbetreiber anrufen und nachfragen. Sollte das so sein wie vom Elektriker geschildert, bin ich bestimmt nicht der Erste mit dieser Frage. Ja hast recht, würd sich vermutlich besser rechnen von den Kosten. Muss ich mir nochmal durchrechnen. |
||
|
||
|
Ich würde dir auch raten einmal das Heizkonzept hier rein zu stellen, hab da irgendwie so ein Gefühl 😅 |
||
|
||
|
Was genau willst du noch zusätzlich wissen? In den kalten Wintermonaten Hackschnitzelheizung (weil eigener Wald) und über die restliche Zeit Heizstab zur Warmwasseraufbereitung. Kannst gerne deine Gefühle kundtun. |
||
|
||
|
in den angaben fehlt dein verbrauch (e auto? Sauna? Pool? ...) Aufgrund der nulleinspeisung ist das essentiell ohne dem ist eine seriöse abschätzung zu nutzen bzgl speicher, mehr platten ja/nein etc. nicht möglich |
||
|
||
|
Der Elektriker hat nicht ganz unrecht. Bei Nulleinspeisung regelt der Wechselrichter so, dass der Eigenverbrauch abgedeckt wird und 0 Watt eingespeist werden. Der Wechselrichter sieht am Smart Meter dadurch aber nicht, wieviel Überschuss derzeit zur Verfügung stehen würde, da die Leistung runtergeregelt ist. Somit würde eine Regel "Wenn Überschuss über 2000 Watt -> dann Heizstab ein" nie ziehen, weil der Wechselrichter den Überschuss nicht feststellen kann. Bsp: Hausverbrauch 400 Watt -> WR regelt auf 400 Watt -> Überschuss 0 Watt. Potentieller Überschuss bei voller Leistung ist unbekannt. |
||
|
||
|
Praxisloesung Heizstab mit Zeitprogramm EIN (11-13Uhr zb.) statistisch die meiste Produktion(Zeit) egal welches Monat Du redest quasi von Maerz-Oktober, danach Hackschnitzlheizung Sobald Du dann reale 4kW Rueckeinspeisen darfst , dann faehrst normal Ueberschussregelung 3kW Heizstab "reichen" fuer ca 300L als grober Richtwert fuer dein WW WW [Warmwasser] Funktioniert top und vollintegriert mit Solaredge und Fronius zB |
||
|
||
|
brauchts bei fronius doch gar nicht, der ohmpilot regelt den heizstab stufenlos (egal ob 1 oder 3 phasig abhängig vom heizstab) sind 500w überschuss vorhanden lädt er 500w in den heizstab sinds 10kw lädt er zB 6kw (falls 6kw heizstab) und regelt immer auf 0w am einspeisezählpunkt (wechselrichter zB gen24 regelt dann auf 6kw leistung runter) kein evcc, HA oder sonstige home automatisation tools notwendig |
||
|
||
|
Wie misst der Fronius einen Überschuss bei Nulleinspeisung? Das geht nicht. |
||
|
||
|
Ich versteh die ganze Heizstab-Diskussion sowieso nicht: so groß kann mein WW WW [Warmwasser]-Speicher gar nicht sein, dass ich den ganzen Überschuss über mehrere Tage / Wochen darin parken könnte. |
||
|
||
|
Du kannst ja auch einen in den Heizungspuffer stecken, dann dreht sich die Hackschnitzelheizung ne Std später auf |
||
|
||
|
Sicher, fronius misst wie geschrieben am einspeisezählpunkt und am wechselrichter muss die 0w Einspeisung eingestellt sein der ohmpilot ist genauso ein verbraucher wie der rest im haus (backofen, licht, steckdose, wallbox, wärmepumpe, sauna, poolpumpe, ...) wird sogar als eigener verbrauch angezeigt/ausgewertet |
||
|
||
|
Ja genau. Der Einspeisezählpunkt zeigt bei Nulleinspeisung aber dauerhaft 0 an und keinen Überschuss. |
||
|
||
|
- Absolut lautloser Betrieb - Ausfallsicherheit/Backup - Reduktion Fossiler Brennstoffe (ned jeder kann/will umstellen) - Weniger Wartungsintervalle (Pelletsascheausleeren find ich jedesmal zum Kotzen) ☺️ |
||
|
||
|
+1 Darum auch der Vorschlag bis er einspeisen darf ein Zeitprogramm zu starten (aus der jeweiligen App seines System) um Verbrauch bewusst zu starten damit seine PV Produktion hochfaehrt damit sein "Ueberschuss" in den Heizstab geht Sobald er dann einspeisen darf laeuft die normale Ueberschussregelung |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]