Liebe Leute,

ich setze mich grade intensiv und leider zu spät mit dem Thema KNX Bus auseinander, da der Großteil der Elektroinstallationen ansteht. Bisher wurde mir immer erzählt, KNX sei viel zu komplizert und teuer, habe mich jetzt aber dennoch dafür entschieden.

Die Betondecken mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] sind jetzt aber schon betoniert und entsprechend nur Lichtauslässe vorgesehen. Möchte aber zumindest einige Präsenzmelder unterbringen. Wie würdet ihr das machen?
Ich hätte mir überlegt, Bus Kabel von den Lichtauslässen über 10x10 mm Schlitze wegzulegen und dann in die Decke 68er Dosen mit ca 5 cm Tiefe nachträglich einzuschremmen, das sollte sich mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] ausgehen. In den Abstellräumen könnte ich nur Schlitzen und die PMs Aufputz machen.
Oder doch lieber Wandinstallationen? Soll ja nicht so so sinnvoll laut meinen Recherchen.

mfg
Roderich

  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#21)
Gibts bei KNX keine Präsenzmelder mit Batterie?

Ich hab im ganzen Haus Loxone und im Nachhinein sogar Präsenzmelder mit Batterie nachgerüstet. Die Batterien halten ewig.

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
17.1.2024  (#22)

zitat..
Ulairi schrieb: Gibts bei KNX keine Präsenzmelder mit Batterie?

Doch gibt es, als KNX-RF, siehe z.B. Zennio.

Wenn ich selbst aber vor der Wahl stehen würde Präsenzmelder mit Funk+Batterie oder Bewegungsmelder an der Wand, würde ich die Wandbewegungsmelder nehmen!

Gruß
GKap


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#23)

zitat..
Ulairi schrieb:

Gibts bei KNX keine Präsenzmelder mit Batterie?

Ich hab im ganzen Haus Loxone und im Nachhinein sogar Präsenzmelder mit Batterie nachgerüstet. Die Batterien halten ewig.

Ich find die Nachrüstlösungen mittels Loxone Air auch sehr ausgereift und stromsparend. Wobei es hier streng genommen lt. Loxone Definition um einen BWM geht, denn die Akustikmeldung (Präsenz) geht nur bei Fixversorgung.